  • 消防联动控制应该切断哪些电源

    请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。另外预留消防水泵,气体消防电源。请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。

  • 求教 消防联动设计非消防电源

    工程概况: 小学教学楼,不满足自然排烟安装了风机及封口,消防配置了联动壁挂式主机,走廊内设置的感烟探测器及消防报警按钮,原有3级配电箱内有应急照明,请问3级负荷的配电箱需要在火灾时候将非消防电源强制或自动切掉么?

  • 关于消防联动的输出控制

    现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!

  • 消防联动为什么不用模块?

    我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////

  • 一般通风需与消防联动吗

    最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢?我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。请教下大家

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 关于消防联动控制的问题

    请问图纸中报警线连接强电箱的用途是什么?先谢了

  • 04X501火灾报警及消防联动

    论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27

  • 要求消防强切的电源供电

    新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?

  • 关于消防联动控制的问题?

    在图集10D303-2常见电机控制电路图(2010合订本)中,这句话:“4.接线端子图中,至消防中心联动台的电缆作用为联动台直接手动启、停风机。”这样的接法是否违反了火灾报警规范:“排烟风机,消防泵等需要手动和自动控制”?反馈信号又是怎么反馈的?麻烦各位看看。

  • KBO-12C消防联动怎么接线

    KBO-12C消防联动怎么接线

    跪求:由于设计图纸说明不清楚,配电厂只做2个手动启动停止按钮,风机控制是KBO(CPS)-12C/10/06M基本型,这个能否直接消防联动启动停止,接线接KBO的几号接线端

  • 消防电源负荷等级的判断

    一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

  • 关于非消防电源切除的疑问

    火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?

  • 电视监控和消防报警怎么联动呢?

    刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.现在杂整??????

  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

  • 对非消防电源的切断问题

    根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。

  • 全国各地的消防电源类型!

    各位同行,你们在做建筑电气的时候,是不是经常遇见有各地的消防电源 的设置问题呢!我现在就想和大家探讨一下,我国个各地的供电情况:哪个城市经常要停电?哪个城市可以申请到低压市电,能有多少的容量?柴油发电机的设置要求?希望大家多提宝贵信息,相互交流!

  • 自动报警消防联动的一些疑问?

    有一建筑可以暂定为塔式住宅楼(二类建筑),楼梯形式为剪刀梯。按规范要求得在消防电梯与封闭楼梯合用的前室里设置探测器(单独一个探测区域),这样的话是否每层都要设置探测器?能不能隔几层设置一个?还有是否需要每层都要设置灯光显示装置?可否几层串起来算一个回路?还有每一层都要设置短路隔离器?好浪费哦。还有就是点数是怎样计算的?啥叫点数?

  • 关于非消防电源切断功能

    如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?

  • 关于非消防电源强切的问题

    根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.