请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。另外预留消防水泵,气体消防电源。请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。
工程概况: 小学教学楼,不满足自然排烟安装了风机及封口,消防配置了联动壁挂式主机,走廊内设置的感烟探测器及消防报警按钮,原有3级配电箱内有应急照明,请问3级负荷的配电箱需要在火灾时候将非消防电源强制或自动切掉么?
现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!
我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////
最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢?我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。请教下大家
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?
在图集10D303-2常见电机控制电路图(2010合订本)中,这句话:“4.接线端子图中,至消防中心联动台的电缆作用为联动台直接手动启、停风机。”这样的接法是否违反了火灾报警规范:“排烟风机,消防泵等需要手动和自动控制”?反馈信号又是怎么反馈的?麻烦各位看看。
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
北京狮岛SD2210消防联动主机,SD6114LK专用联动模块(消防泵和喷淋泵)一直报故障.线路不短路不接地,说明书是3根线.启动.回答.和公共.实际现场接的两个线.启动和公共(以前可以启动的) 联动子站的接线端子一组有10V多电压,有一组没有.问师傅们:联动子站的接线端子上应该有电压存在吗?我应该从哪几方面查找问题?谢谢
关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
五层中学宿舍 单层2015平方做了自动报警系统 是不是必须得做消火栓联动问了做水的说好像用的自来水供水的 没有消防水泵谁能告诉我下 什么情况下有消防水泵 什么情况下没有什么情况只用作火灾自动报警而不用和消火栓联动呢告诉我哪个规范也行 我自己查查 看了火灾自动报警系统设计规范 看不明白
请问图纸中报警线连接强电箱的用途是什么?先谢了
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27
跪求:由于设计图纸说明不清楚,配电厂只做2个手动启动停止按钮,风机控制是KBO(CPS)-12C/10/06M基本型,这个能否直接消防联动启动停止,接线接KBO的几号接线端
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级
有一建筑可以暂定为塔式住宅楼(二类建筑),楼梯形式为剪刀梯。按规范要求得在消防电梯与封闭楼梯合用的前室里设置探测器(单独一个探测区域),这样的话是否每层都要设置探测器?能不能隔几层设置一个?还有是否需要每层都要设置灯光显示装置?可否几层串起来算一个回路?还有每一层都要设置短路隔离器?好浪费哦。还有就是点数是怎样计算的?啥叫点数?