首页 课程 资料 论坛
  • 消防联动控制应该切断哪些电源

    请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。另外预留消防水泵,气体消防电源。请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。

  • 求教 消防联动设计非消防电源

    工程概况: 小学教学楼,不满足自然排烟安装了风机及封口,消防配置了联动壁挂式主机,走廊内设置的感烟探测器及消防报警按钮,原有3级配电箱内有应急照明,请问3级负荷的配电箱需要在火灾时候将非消防电源强制或自动切掉么?

  • 消防联动为什么不用模块?

    我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////

  • 一般通风需与消防联动吗

    最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢?我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。请教下大家

  • 关于消防联动的输出控制

    现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!

  • 空调系统消防联动的问题

    规范讲6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 我想问一下:相关部位是指那里的防火阀。机房、防火墙的都要必须联动吗? 空调系统的风机和空调机组的运行是怎么关闭的

  • 关于非消防电源强切的问题

    根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.

  • 关于消防末端双电源问题?

    某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]

  • 全国各地的消防电源类型!

    各位同行,你们在做建筑电气的时候,是不是经常遇见有各地的消防电源 的设置问题呢!我现在就想和大家探讨一下,我国个各地的供电情况:哪个城市经常要停电?哪个城市可以申请到低压市电,能有多少的容量?柴油发电机的设置要求?希望大家多提宝贵信息,相互交流!

  • 电视监控和消防报警怎么联动呢?

    刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.现在杂整??????

  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

  • 消防火灾哪些电源要切断

    我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点

  • 如何理解消防联动的公共部位

    2008版民规13.1.3条规定有消防联动要求的住宅公共场所应设消防报警系统,若仅仅有消火栓需要联动的情况,需要设烟感吗,再者按13.6.4条规定应设火灾警报装置,按照火规8.4条是否再加一个手报呢

  • 04X501--火灾报警及消防联动

    04X501--火灾报警及消防联动

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 自动报警消防联动的一些疑问?

    有一建筑可以暂定为塔式住宅楼(二类建筑),楼梯形式为剪刀梯。按规范要求得在消防电梯与封闭楼梯合用的前室里设置探测器(单独一个探测区域),这样的话是否每层都要设置探测器?能不能隔几层设置一个?还有是否需要每层都要设置灯光显示装置?可否几层串起来算一个回路?还有每一层都要设置短路隔离器?好浪费哦。还有就是点数是怎样计算的?啥叫点数?

  • 关于非消防电源切断功能

    如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?

  • 对非消防电源的切断问题

    根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。

  • 关于消防联动空调系统的问题

    在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置; 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?

点击加载更多

消防联动电源

消防联动电源专题,为您提供消防联动电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防联动电源 相关的专业交流讨论,更多消防联动电源相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防专用电源

高压开关电源设计