首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

  • 消防用电源的负荷等级如何区分?

    室外消防用水量不超过35L/s的易燃材料场和室外消防用水量不超过30L/s的工厂、仓库,其消防用电设备可按(几级负荷?)要求供电。

  • 消防用电为二级,电源该如何供电?

    一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷,没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。问题:感觉没必要啊,民规13.9.12 “当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。” 技措第四页也有类似说明。3.可否和照明配电箱一起,用金属隔板分开母排,只不过感觉又和“专用线路”矛盾,只适合三级负荷。问题:单独设置的应急箱进线可否从此照明配电箱引呢?这样符合了“单独加应急照明配电箱”。<

  • 三级消防用电负荷的备用电源问题

    前段时间做了一个5层的宿舍楼,屋顶有一个消防增压稳压设备,因为室外消防用水量是20L/S,所用应急照明、消防设备等都是属于三级负荷的。稳压设备就从总配电箱单独引一路供电。可审图的却提出来要有备用电源,说是规范上要求消防用电必须是双回路供电的。我回来查了几本规范后,好像供配电等一些规范上只要求二级负荷用双回路吧。还望高手指点一二!

  • 消防和非消防常用电源箱能否合用?

    工程都是三级负荷,室外箱变有段距离。有个地下三类 车库,地上三层的小办公楼。1、同一防火分区消防设备(包括喷淋泵等)的双电源箱可不可从共用两个消防动力总箱引来?2、地上有个7.8个千瓦的非消电梯,可不可以消防动力总箱(常用)引来。3、进大楼的地方是不是要设个开关箱,主要针对电梯(楼顶机房一个,一层电井一个)。很多年前有个审图给的意见。也记不清咋说的,后来一直这么干,总觉得有点浪费。

  • 消防备用电源配电的问题

    最近在做小区消防电梯走线,然后想到几个问题,请高手指点。一、供应几个消防电梯的总线配电的时候总开关需要做漏保吗?二、根据消防技术措施上说:消防用电设备的电源末端不应装设过负荷保护电器(注意,他用的是“不应”语气比较强烈)。这意思是不是说在末端配电箱进线不应该安装断路器?我看其他人的图纸,断路器和接触器都在末端都装了,不解。三、消防技术措施上接下去说,若当有备用设备需投切或检测需要而必须装设时,只能用做信号,不应作用于切断电路。我现在消防电梯电源做了二级配电。那就是在末端安装脱扣只报警不切断。那总断路开关需要做信号脱扣吗?我看其他人的图纸,关于消防设备配电信号脱扣都只安装在总配上的总断路,没有做在电源末端。请高手解惑。谢谢。

  • 消防验收必须有备用电源吗?

    原来我公司设计的消防有发电机作为备用电源,但是我们看好多单位没有发电机也通过消防验收了,请问规范上有规定非要用发电机作为备用电源吗?如果不一定要,怎么和消防处解释呢?

  • 关于电源进线,消防用电及供电方案的问题,急!

    一个纪念馆改造工程现在只有一路高压电源进线.安防,消防报警系统都要上.审图的要求上两路电源.可是现场无法提供两路电源.问题1:那是不是可以考虑eps作为第二电源?问题2:除了应急照明外,哪些负荷要双电源供电呢?想不明白.问题3:上消防报警系统,就一定要双电源供电吗?谢谢各位热心人帮忙!急!

  • 强条讨论:消防用电设备的专用供电回路

    06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?

  • 消防员专用电梯的设置,还真不一样!

    电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。

  • 消防用电电源应怎样设接地报警装置?

    JGJ/T16-92第24.9.5:消防用电设备电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,宜设单相接地报警装置请问,单相接地报警装置应该怎么设?是不是采用不断开只报警的漏电断路器?如果是,该断路器应该设在哪一端,是总配电箱出线端还是消防配电箱进线端?

  • 一类高层消防常用电源电缆用阻燃电缆可以吗?

    一类高层消防常用电源电缆用阻燃电缆,备用电源电缆用耐火电缆,可以吗?我见过这样的设计,但更多的常用和备用回路均用耐火电缆,规范上有明确的要求吗?

  • 关于当发生火灾时切断非消防用电电源?

    请问有谁知道当发生火灾时切断非消防用电的具体做法?本人在设计一份高低压配电图,低压部分非消防回路断路器都配了分励线圈。分励线圈电压是配AC220V还是AC24V?与消防中心的具体控制方式?

  • 请问消防设备及二级负荷的备用电源如何设置?

    一住宅小区内都是二类高层建筑,有10万平米的地下室(其中3万平米为人防地下室),小区内拟设三个变电所,请问消防设备及二级负荷的备用电源如何设置?是否可以从不同的变电所引至?

  • 消防专用电话和手报能共用一路消防电话线吗

    消防专用电话和手报能共用一路消防电话线吗

    在网上查了查,有两种说法:第一种说法可以共用一路消防电话线。第二种说法需分开,消防专用电话是固定式消防电话分机,带地址编码,需4根线(两根电话线+两根电源线);手报是手提式消防电话分机,插孔是不带地址编码,只有两根消防电话线就行,请问哪种说法是正确的?下图是一建筑电气设计图纸

  • 消防用电设备应采用专用的供电回路说明

    《高规》中9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。条文说明是这么说,而消防用电设备,必须继续有电(不能停电),故消防用电必须采用单独回路,电源直接取自配电室的母线,当切断(停电)工作电源时,消防电源不受影响,保证扑救工作的正常进行。那么我的是15层高层,纯住宅没有地下室,消防备用配电我只设总的两回路进再分到末端切换,这样跟规范有冲突么?请教一下高手

  • 请教医院放射科宜使用专用电源变压器?

    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 我看手册,关于医院的供电系统有这么一句话: 放射科具备下列条件之一者, 宜设置专用的电源变压器? 1. 不明白, 为什么宜设置专用的电源变压器? 2. 电源变压器是普通的变压器吗, 干式的, 还是什么特殊的,怎么还叫电源变压器? 知道一部分, 回答一部分也行谢谢了!

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 关于非消防电源的切断问题

    关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。

点击加载更多

消防专用电源

消防专用电源专题,为您提供消防专用电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防专用电源 相关的专业交流讨论,更多消防专用电源相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

led开关电源设计

消防联动电源