小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防,请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,
室外消防给水设计参数.doc
本人初学者,现在一家小公司实习。目前要做一个旧厂区改建的室外给排水设计,但是查了一些书籍和网上的资料,对这方面介绍很少。只有一些图纸,所以想请问哪位帅哥高手能帮帮忙,指导一下!
请教各位设计师一个问题: 目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。。 求教,请各位解惑,请放开讨论,无所谓对错,真心想知道这个。。
小弟没怎么做过室外,所以对室外消防系统比较迷茫。现在的很多项目都只有一路供水,而且特别对于多层建筑而言,随便一个楼体积就过了5000,室外消防用水量就过了20,同时小区有很大,现在我遇到好几种不同情况。希望大家帮我看看我的做法有问题没?一。小区内一路供水,内有一栋4层办公楼,体积7000,室外消防水量20,其余为2层小别墅,根据规范均可不考虑室内消防,但小区很大,长宽各约400m,如果我在小区内做2个150立方的消防水池分别覆盖150m保护半径,并以水池人孔做消防车取水井。不做室外消火栓。是否可行?二。小区内一路供水,建筑室外消防量25,小区内只能做一个消防水池,但无法保护所有建筑。室内消防采用临时高压系统,设高位消防水箱和水泵水池,室外消防做临时高压系统,室外设消火栓。现在对于第二种做法我有两个问题,一是室外消防系统是否需要加增压稳压设备?二是室外消防系统是否需要与高位消防水箱连接?另外对于面积不大,但室外消防水量为20以上的小区,是否可以都只做消防水池而不做室外消防管网和室外消火栓呢?小弟不才,希望各位前辈指点。拜谢!
我遇到一个油品换装场的消防系统设计,根据消防部门要求,做一个临时高压系统,因场子大,消火栓保护半径为120m,这样就有两个问题:一个是如果考虑消火栓间距为120m,那么计算水头损失时消火栓水龙带应该考虑多长,是60还是120m或者还是别的数值?第二个问题是水龙带太长水头损失就大,为了满足消火栓口的充实水柱,势必造成管道内的压力就大,这样以来会不会造成水龙带接口处、甚至水龙带本身的爆裂?
本建筑小区为独立小区,小区水源由设在小区内的水井和生活消防共用水池供给。小区为长方形,中间为一条道路,两边为建筑,两边建筑的外面为围墙,这样的小区,外网如何设计成环状
现有一个新建厂区,目前要做的是一栋多层厂房,二期规划是一栋高层研发楼之类的,还未最终确定。我现在做室外消防水池和室外消防管网时只按多层厂房考虑,管网也只布置一期部分,出图也只出一期部分,可以吗?
各位前辈、专家以及高人们,小弟碰到难事一桩,请各位行内的明白人儿们指点迷津,麻烦各位了。 小弟这儿有一张厂区室外消防及自来水排管设计图,是当地自来水公司给我们设计的。我们这儿自来水公司和消防穿一条裤子,消防室外管道以及自来水表后工程都要给自来水公司做,不然不给验收。现在预算出来了,价格高的吓人。我们怕自来水公司为了赚钱故意给我们增加不必要的工程量,现请各路高人帮我们看看,献计献策。 具体数据如下: 1、整个厂区面积11亩,大概
对于双首层商铺,一二层为一个单元,三四层为一个单元,一三层均为首层,三层可上消防车的室外消防,在三层需要布置室外消火栓与水泵接合器么?
摘要: 在对建筑进行设计的时候,不单单需要注重建筑的美观,还需要注重建筑的实用性和优良性。关于建筑的实用性和优良性的体现,一般需要从精致的细部设计当中来加以体现。在本研究当中,笔者将立足于铁路的站房建筑,针对铁路站房室外给水排水系统和消防设计方面的内容做出简要的分析和探讨,希望所得结果能够引起大家的关注和重视,也希望本研究能够为相关领域提供可行的参考。 引言 对于铁路工程而言,铁路车站是其重要的组成部分,所以铁路车站的给水排水系统的设计以及消防设计都需要尽量严密。一般来说,铁路站房室外的给水排
项目占地70000m2左右,共40栋多层。每栋一层车库(单间单车,8间,其余小房间是戊类库房)上面6层是住宅,最多的有3个单元。那么室外消防水池和室外消防泵该怎么考虑?
本人做过泵房、生活水箱和消防水池一起在室内的;见过泵房、消防水池各自独立设置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有没有把消防水池和泵房、生活水箱能整体设计在室外,地面以上做一个小房子的么?就是和设计在室内时是一样的那种。 这样做的成本和独立设置在室外时是不是高些啊?有什么要注意的呢,谢谢指教!对了,还有就是消防水池埋地 OR 砌起来 那个成本高呢?
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。