首页 课程 资料 论坛
  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 室外消防泵设与不设的问题

    当生产、生活用水量达到最大,市政给水管道不能满足室外消火栓用水量及水压10mH2O的要求时,应设室外消防水泵。可怎么才能知道生产、生活用水量最大时,市政给水管网能不能满足室外消火栓的要求呢?我看过一些工程,市政提供0.4MPa的压力,室外消火栓用水量25L/S;生活给水采取由市政给水管道引入一根DN100的进水管的直供方式,生活用水量11L/S,需用压力0.4MPa。也没有说明为什么市政满足不了室外消防管网0.1MPa的要求而采取在泵房设了两台室外消火栓水泵。对此不解,如何才能确切知道一个工程的室外消火栓是应该由市政提供压力水量还是应该由专设的消防泵提供呢?

  • 室外消火栓如何稳压?消防泵如何启动?

    请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下

  • 请问一下,什么时候要设室外消防泵?

    请问一下,什么时候要设室外消防泵?设了室外消防泵,要设取水口吗?设了室外消防泵,在总平上怎么表示,分别接到两个独立的室外消防栓?还是直接室入小区的室外消防管网?(小区面积40万左右)

  • 室外和室内消火栓合用消防泵

    一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?

  • 室内室外合用一套消防泵可以?

    多层建筑,室外合用一个管网,室内室外合用一套消防泵可以?若室内消防15L/S,室外25L/S,选两台40L/S的消防泵(一用一备)可以吗?

  • 室外消防泵需要备用和双电源吗?

    现有一区水湖水和泳池相距每个建筑单体不到150米,室外消防泵可不可以不备用,就如同室外市政是枝状管网,水池存消防水量一样。现因泵房面积太小,故出此下策。

  • 合用室外消防管和消防泵是否合理?

    合用室外消防管和消防泵是否合理?

    引用1999年 第25卷 第10期<给水排水>张世诚 张英的<住宅小区区域消防给水系统设计探讨>http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=657&way=1:里面写的合用消防泵(喷淋泵和消防栓泵),并合用室外管是否合理?在湿式报警阀后是分开的.

  • 关于室内消防与室外消防合用消防泵的问题!

    本人最近遇到一个工程,因为水源的问题(无市政水源,厂区打井,但不满足长期供水),厂区消防水池储水需要存储室内与室外消防用水之和,这就需要用到消防加压泵,请教:此消防泵能室内消防与室外消防合用吗?还是需要各设一套消防泵?如果能合用一套泵的话,流量是不是按室内、外设计流量之和计算?

  • 室外消防的问题请教大家啊!

    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 关于室外消防管网的问题?

    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 室外消防管用PE管,可以吗?

    设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?

  • 室外单独的消防泵房照明问题

    现在一个办公楼.消防泵房在室外.我想泵房里面的照明做成普通回路(单独由配电间引)+蓄电池的形式...请问大家泵房里面采用的防水防尘弯灯(有玻璃罩)可以带蓄电池吗??(主要是不清楚这种灯能不能加)[ 本帖最后由 wangchunhai 于 2008-12-20 19:51 编辑 ]

  • 室外消防这样布置合理吗?

    我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?

  • 单体室外消防的一些问题:

    单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 关于室外消防稳压的疑问

    本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?

点击加载更多

室外消防泵

室外消防泵专题,为您提供室外消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消防泵 相关的专业交流讨论,更多室外消防泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

连成消防泵

建筑工地消防器材