求问各位大神,消防电源监控系统和漏电火灾监测系统是一种吗?看规范上说漏电火灾报警设置在非消防的配电箱上,这两个到底什么区别啊,还有电气火灾监测系统,这几个概念是包含的关系吗还是各自都是独立的系统啊?
消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍
国家〈火规〉3.4.2 章节里面 消防控制室内设置的消防设置装备部署应包罗火警报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形表现装置、消防专用德律风总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示体系控制装置、消防电源监控器等设置装备部署或具有相应功效的组合设置装备部署。消防验收时,消防设备电源监控系统是必检内容,不安装无法通过验收。
安科瑞虞佳豪
消防电源监控画图CAD版(常州荣夏)_t3
0 引言 (1)繁杂的消防设施 现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报普系统、自动喷洒系统、消防事故广播l电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯、卷帘门等。 (2)电源失控的隐患 消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报替系统及相关的消防联动设备能否正常工作义取决于其供电电源的工作状态。 一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在社会供电紧张、设备质量不佳、安全意识淡薄的时期。这一问题更显得尤为突出。 主要适合应用于一些大型的公共建筑,人员密集场所: 1)大型病医院(病房楼、门诊楼)、影剧院、会馆、礼堂、体育馆百货楼、商场; 2)展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼; 3)地下铁道、火车站、隧道、汽车站、电影院、礼堂等民用建筑。 1 系统结构
《消防控制室通用技术要求》中指出:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。”即国标中明确规定了消防设备电源状态监控器应安装在消防控制室内。倘若没有消防控制室,则应安装在有人值班的场所。
请教大家:我也知道消防控制室应包括消防电源监控系统,但我们这设计院都没有做,图审办也重来没提过,不知各位大侠做吗,还是所有建筑都做?
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-22 09:17 编辑 10CX504 消防设备电源监控系统 介绍的系统是根据相关国家标准,通过检测消防设备电源的电压、剩余电流等参数,判断电源是否存在故障并进行报警、记录。可有效避免火灾发生时消防设备由于电源故障而无法正常工作,从而保障消防联动系统的可靠性。 图集内容主要包括系统图、电路图、原理图和工程示例等。介绍了电源监控模块、剩余电流检测模块和电源及剩余电流监控模块用于监测双电源供电系统和防排烟机、水泵等消防设备电源的接线方式,供设计施工人员参考使用。
防火门监控控制主机是不是单独走24V电线到弱电桥架,然后以回路划分,至各个楼层的防火门监控? 不能和报警系统的声光,防火阀等电源线共用吧。
楼主在甲方工作,自新消规实施以来,一直在纠结这两个系统的设计深度问题,规范不够明确,也与多家设计院及专业消防施工单位深入讨论,得出了一些结论,想必诸位也遇到过同类问题,现在分享出来,一家之言,欢迎讨论1、 防火门监控GB50116火规中,关于防火门联动或监控要求如下第4.6.1及其条文说明中,第1条中表达的意思即防火门控制只针对常开防火门,火灾时使用电动闭门器关闭,第2条,疏散通道上的防火门,不管是常开的或常闭的,其开闭信号应进行监视并反馈,可以看出,非疏散通道上的防火门不用监视,也不用控制,条文说明中,使用液压闭门器自动关门的闭门器,不需要联动我们的结论:常开型的防火门,应进行控制并监视,在疏散通道上的闭门器自动关门的常闭防火门,只需要监视,其他区域的防火门,不需要联动,也不需要监视2、 消防电源监控规范来源:GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》第3.1条中一般要求,第5.7条消防电源监控器。GB50116火规中第3.4条关于消防控制室的要求,以上规范都要求系统中应设或应包含消防电源监控设备,唯独没有将该监控系
知识点:电气火灾网络接入模块
10CX504 消防设备电源监控系统.rar
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?