首页 课程 资料 论坛
  • 切断非消防电源如何设计?

    消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?

  • 求教 消防联动设计非消防电源

    工程概况: 小学教学楼,不满足自然排烟安装了风机及封口,消防配置了联动壁挂式主机,走廊内设置的感烟探测器及消防报警按钮,原有3级配电箱内有应急照明,请问3级负荷的配电箱需要在火灾时候将非消防电源强制或自动切掉么?

  • EPS应急电源在消防设计中之应用

    浅谈EPS应急电源在消防设计中之应用

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 消防设备电源监控系统的设计与应用

    消防设备电源监控系统的设计与应用

    0 引言 (1)繁杂的消防设施 现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报普系统、自动喷洒系统、消防事故广播l电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯、卷帘门等。 (2)电源失控的隐患 消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报替系统及相关的消防联动设备能否正常工作义取决于其供电电源的工作状态。 一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在社会供电紧张、设备质量不佳、安全意识淡薄的时期。这一问题更显得尤为突出。 主要适合应用于一些大型的公共建筑,人员密集场所: 1)大型病医院(病房楼、门诊楼)、影剧院、会馆、礼堂、体育馆百货楼、商场; 2)展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼; 3)地下铁道、火车站、隧道、汽车站、电影院、礼堂等民用建筑。 1 系统结构

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 关于消防电源监控和防火门监控设计依据和设计深度分享

    楼主在甲方工作,自新消规实施以来,一直在纠结这两个系统的设计深度问题,规范不够明确,也与多家设计院及专业消防施工单位深入讨论,得出了一些结论,想必诸位也遇到过同类问题,现在分享出来,一家之言,欢迎讨论1、 防火门监控GB50116火规中,关于防火门联动或监控要求如下第4.6.1及其条文说明中,第1条中表达的意思即防火门控制只针对常开防火门,火灾时使用电动闭门器关闭,第2条,疏散通道上的防火门,不管是常开的或常闭的,其开闭信号应进行监视并反馈,可以看出,非疏散通道上的防火门不用监视,也不用控制,条文说明中,使用液压闭门器自动关门的闭门器,不需要联动我们的结论:常开型的防火门,应进行控制并监视,在疏散通道上的闭门器自动关门的常闭防火门,只需要监视,其他区域的防火门,不需要联动,也不需要监视2、 消防电源监控规范来源:GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》第3.1条中一般要求,第5.7条消防电源监控器。GB50116火规中第3.4条关于消防控制室的要求,以上规范都要求系统中应设或应包含消防电源监控设备,唯独没有将该监控系

  • 请教:关于供配电系统设计,非消防电源的切除范围

    JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范第194页第13.4.9条 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定 :1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范第380页附录A 四星级以上旅游饭店的...高级客房...属于一级负荷。GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范第14页 第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部份的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散控制标志灯现疑问:1.非消防电源是否指消防用电(消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电)以外的所有用电?2.目前一高层5星级酒店项目,6~18层客房楼层常用照明采用树干式供电方式,每层设1常用照明配电箱nAL,额定功率45KW,功率因素0.8,开关额定电流85A,选用100A断路器。假

  • 请教关于消防炮设计问题

    各位,有哪位大虾做过消防炮设计?消防炮型号中在一定压力下的射程,其水炮倾角是多少,向上还是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋转吗?谁有消防炮的图块,共享下可否?

  • 一间4S店消防设计的问题

    现在我在设计一间4S点的消防系统。但是遇到了一些问题,想请假一下各位。工程概况:本工程由两栋建筑物组成,第一幢为4S的主建筑(总共高8.5米;一楼为新车展览区和接待区,还有一半的汽车维修区;二楼为办公室),第二幢为一层饭堂,上面6层员工宿舍。问题:1;请问怎么确定建筑物的性质?2;消火栓用水量怎么确定,还有火灾的持续时间? 3;喷淋用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 关于消防水池设计的讨论

    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相

  • 关于消防系统设计的总结

    本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。

  • 开关电源设计的一般考虑

    开关电源设计的一般考虑

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:

  • 商业消防讲座--设计院

    论文简介:一、建筑分类二、消防车道三、防火分区四、安全疏散五、疏散宽度六、楼梯形式七、防火分区的划分方式八、建筑防火构造 投稿网友:lakeandsky 上传时间: 2013-08-06

点击加载更多

消防电源设计

消防电源设计专题,为您提供消防电源设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电源设计 相关的专业交流讨论,更多消防电源设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

建筑图集10j301

消防电源