本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
想请教一下,电梯招标后,中标单位提供的电梯条件图是否需要设计单位盖章确认,我联系过设计单位,其答复待其复核后,以工程变更联系单的形式提供,不需在电梯厂家的条件图上进行确认,这种做法是否妥当?
根据《住宅设计规范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。如果在电梯前室设置3盏灯,左右2盏位节能自熄,中间位普通开关控制的话,这样算不算违反规范呢?应急照明为另加的一盏双头灯。
第3.5.6条 高度超过32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内应设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件: 一、消防电梯间应设前室,其面积不应小于6.00m2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10.00m2; 二、消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道通向室外; 三、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门; 四、消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘; 五、消防电梯,应设电话和消防队专用的操纵按钮; 六、消防电梯的井底,应设排水设施。注:①高度超过32m的设有电梯的高层塔架,当每层工作平台人数不超过2人时,可不设消防电梯。 ②丁、戊类厂房,当局部建筑高度超过32m且局部升起部分的每层建筑面积不超过50m2时,可不设消防电梯。
住宅小区电梯五方通话是不是必须要做的?那本规范有相关规定?作为设计院图纸上应表达到什么程度?从每栋楼的电梯机房到小区值班室之间的网线应属于开发商投资还是包含在电梯报价里面?
建规和高规中对于消防电梯的前室设置说的比较明确,但对于普通电梯是否要设置前室,则没有详细规定,求高人指点。求解一:一个多层旅馆,每层面积约为2000平方米,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通客梯,请问客梯是否要设置前室。求解二:一个多层通用丙类厂房,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通货梯,请问货梯是否要设置前室。小弟的困惑所在为:每层为一防火分,区如果不设电梯前室(采用乙级防火门),怎能满足防火分区要求?因为电梯是一个烟火的快速通道,而电梯门又不能采用防火门。
我最近做一个塔样住宅甲方要做一梯八户一个电梯,请高手指教这样的情况电梯的个数怎么确定啊我补充说明下这个住宅11层的还有就是一个5层的疗养院 每层建筑面积都是在1300-1500之间这样情况设两部集中在一起的电梯可一么?求各位高手帮帮忙解决一下.........[ 本帖最后由 wu51242385 于 2010-11-7 10:12 编辑 ]
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
78kw(6部电梯)应该如何配置出线断路器呢,我是说低压柜里面的,要不要考虑电机的启动电流什么的,请高手指教!感激不尽。
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
请问各位,卸料平台图中“两套卸甲连接”的卸甲长什么样啊,有哪位有现场相片吗吗,吗吗,求助
大家见过这样的电梯没有?如图!
今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
吊杆及其配件的公称尺寸.