空调配件系列产品 风轮蜗壳 低噪声外转子风轮 户式机电及风机盘管机电 冷凝水盘 中央空调温控调节阀 中央空调调节开关 铝箔保温通风软管 各种规格进出水软管
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
VOCs治理系统核心配件——
风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
一台离心风机,风管装在出风口和风管装在吸风口有什么区别?假如,当风管装在风机的出风口时,在保证200M3/H风量所克服的阻力为200Pa,那么当风管装在风机的吸风口时,在保证200M3/H风量的情况下,风机能否克服200Pa的阻力?风机的吸风口所能克服的阻力取决于风叶所能产生负压的大小,风机的出风口所能克服的阻力取决于风叶甩出去的气流的能量大小,两者是否是等量关系?
不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
最近在做一个地下车库,车库内送风系统采用了风机以及诱导风机结合送风的方式,每台诱导风机200W请教各位高手这种诱导风机需要每台风机单独做配电还是可以一根干线拖动多台诱导风机?
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?