首页 课程 资料 论坛
  • 11ZJ311地下室防水图集(1).pdf

    11ZJ311地下室防水图集(1).pdf

  • 10J301地下建筑防水构造图集

    10J301地下建筑防水构造图集

  • 2011版地下室防水图集(CAD图集)

    图纸简介: 图纸内容包括:地下室疏水层平面布置图 ,地下室疏水排水剖面示意图 ,防排结合构造图基坑(或桩承台)、疏排水通管道断面图,地下室深基坑抽、排水预埋井构造大样 ,地下室外防外涂防水构造图 ,地下室外防内涂防水构造图(II级设防) ,地下室外防内贴防水构造图(I级设防) ,地下室外防外涂防水构造图(II级设防),地下室外防外涂防水构造图(I级设防) 等。 投稿网友:

  • 高层建筑地下室顶板什么时候作防水

    我工地高层建筑主体还末完工领导就安排把防水作了顺序时清场,铺卷材,在用c15细石混泥土。说作完是为了好在上面放物料,还有叉车在面行驶,步料机也放在上面。请问这样作了防水还有意议吗?有什么补救方法

  • 求助关于地下室防水防潮

    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。

  • 关于地下室底板防水疑问

    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!

  • 2011中南标图集11ZJ311+地下室防水

    论文简介:这是2011年的中南图集,以前98的不能用咯。还没有电子版的注意咯~!“11ZJ001+建筑构造用料做法”这个文件大了,请私M我发邮件吧 投稿网友:koweek 上传时间: 2013-03-06

  • 地下室外墙建筑防水做不了怎办?

    三层地下室,地表水比较丰富。地下室外墙与基坑支护桩之间间距过小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在结构自防水上面加强可行不?有什么其他的解决的方法?跪求大神们

  • 关于地下室防水新概念(结合产品图集)

    关于地下室防水新概念(结合产品图集)

    上海某公司运用专利产品-塑料夹层板,提出了在地下建筑中采用“结构自防水为主、塑料夹层板滤水”的防排结合的理念,近几年已经较广泛的应用在住宅、车库、公建等建筑类型中,提高了工程质量,同时大大降低了工程造价,而且较好的实现了防水规范中提到的几点要求:(1)结构自防水为主(2)防排结合(3)与建筑物同寿命以下是关于该公司产品应用的图集资料,供广大建筑师朋友参考。

  • 吉林图集--J2011-020地下建筑防水构造

    吉林图集--J2011-020地下建筑防水构造

  • 07FJ01防空地下室建筑设计图集

    07FJ01防空地下室建筑设计图集

  • -3层地下室如何处理防水问题

    某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。

  • 关于地下室开挖防水问题处理

    关于地下室开挖防水问题处理

    别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~

  • 关于地下室防水设计的几点建议

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。

  • 地下室防水设计的几点意见1

    地下室防水设计的几点意见1前言 地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。 1概念设计 1.l设计责任 结构自防水及后浇带、变形缝的位置,主要是由结构专业设计;主体附加防水及节点防水主要由建筑专业设计;其他专业配合建筑及结构专业设计。应当指出的是,对防水节点的设计,结构专业也可参加设计,比如后浇带。但后浇带的防水构造设计,结构专业的规范仍沿用几十年前的作法,已十分滞后。许多版本的结构工程师一级注册考试复习教程中,对地下防水设计大多也只

  • 地下室防水做法全图CAD2007

    图纸简介: 施工方案必备图形,图文并茂,针对性强,施工必备 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-18

  • 地下室防水卷材连接问题

    三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?

  • 关于地下室防水与耐根刺的纠结

    请教各位大侠,覆土种植地下室顶板需做防水和耐根刺处理,可否采用结构(抗渗P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+虑水网的构造处理(其他构造不一一表述)。考虑根刺可能对防水层产生破坏,故采用耐根刺排水板进行处理,考虑到种植苗木的成活可能性,排水板选择规格适合且优质的产品。这样的方案有否可行性!?

  • 居住建筑地下室排烟问题

    别墅、排屋、合院地下室面积超过200平米,需要按规范要求做排烟系统,有没什么办法可以不做啊,在别人自己家里装个排烟风机真心不舒服啊。有没高人遇到过类似项目啊,怎么处理的,在线等啊 求解!!

点击加载更多

建筑地下室防水图集

建筑地下室防水图集专题,为您提供建筑地下室防水图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑地下室防水图集 相关的专业交流讨论,更多建筑地下室防水图集相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度