举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?
11ZJ311地下室防水图集(1).pdf
防水卷材地下室防水施工方案
图纸简介: 图纸内容包括:地下室疏水层平面布置图 ,地下室疏水排水剖面示意图 ,防排结合构造图基坑(或桩承台)、疏排水通管道断面图,地下室深基坑抽、排水预埋井构造大样 ,地下室外防外涂防水构造图 ,地下室外防内涂防水构造图(II级设防) ,地下室外防内贴防水构造图(I级设防) ,地下室外防外涂防水构造图(II级设防),地下室外防外涂防水构造图(I级设防) 等。 投稿网友:
现在我在做的项目有一块地下室,因为种种原因外墙没有时间做防水卷材就回土了 现在在墙体内侧有没有什么好的办法补救的?请教各位前辈。。。。
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
上海某公司运用专利产品-塑料夹层板,提出了在地下建筑中采用“结构自防水为主、塑料夹层板滤水”的防排结合的理念,近几年已经较广泛的应用在住宅、车库、公建等建筑类型中,提高了工程质量,同时大大降低了工程造价,而且较好的实现了防水规范中提到的几点要求:(1)结构自防水为主(2)防排结合(3)与建筑物同寿命以下是关于该公司产品应用的图集资料,供广大建筑师朋友参考。
论文简介:这是2011年的中南图集,以前98的不能用咯。还没有电子版的注意咯~!“11ZJ001+建筑构造用料做法”这个文件大了,请私M我发邮件吧 投稿网友:koweek 上传时间: 2013-03-06
近日接触一个项目,图纸设计是一级防水如下图对应的图集为:
我对此一概不懂,可是领导偏要我带人在楼体内挖一100平米地下室做仓库,用砖墙砌筑,请问各位老师:外墙和地下室地面防水如何做呀,要简单,实用啊。
本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
最近做了一个建筑,形体比较复杂,凸凸凹凹很多,带来的麻烦事情就是,好多房间(包括地下室部分)上下底面和顶面是直接对外的,同时房间顶面还要作为阳台使用,需要考虑该部分防水和保温做法,想请教大家,除了降板之外还有什么好的做法,谢谢了
摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
各位师傅:有个问题想请教大家!关于地下室墙板防水效果检验是在土方回填后进行检测?还是在土方未回填前灌水进行检测?《GB50208—2002地下防水工程施工质量验收规范)的规定中也没提到这一点!x想请教各位师傅!!