1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
刚有个朋友问我地下室采光窗与地上主体之间的防火距离,本来想到规范提到相邻防火分区之间开口部分间距不小于2米,拐角不小于4米。但是不能肯定,而且那种都是处于平面相邻的防火间距要求,这个地下和地上的不处于同一平面位置。 后来从网上搜索,搜到《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中有相关说法,与地上建筑之间的防火距离类似,觉得这个比较靠谱。先将搜到内容索引如下,如有不同意见欢迎一起来讨论(具体见本帖最末端) 广东省公安厅关于加强部分场所消防设计
地下室有一个采光井但一直找不到好实景作为参考,请各位大虾帮助下小弟!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗,附图一张
地下室远离外部环境,采光设计一直是地下室长久以来悬而未决的难点之一,而导光管采光系统的
目前,我国照明耗电量占总发电量的15%左右,2004年我国的总发电量为21870亿千瓦小时,年照明耗电则达到了3280.5亿度,相当于三峡水力发电工程年发电量(840亿度)的四倍左右。据专家统计白天照明占照明用电的50%以上,主要是商业和工业用电,而普及使用自然光照明系统(光导照明技术)可以节约白天用电量的50%以上,即相当于每年节省用电约820亿度,以每度电人民币0.8元计算,每年可节省电费人民币约656亿元,这是一个潜力非常巨大的市场。 随着北京奥运会,上海世博
地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
高层建筑仅有一层地下室,当把地下室作为上部结构的嵌固端时,根据高层规范要求需将地下室框架柱配筋加大,这样增加的投资,有意义吗?而抗震规范则要求地下室作为嵌固端时,地下室不少于两层,该如何解释?
七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
我是一位暖通专业刚毕业的大学生,请教各位GGJJ如何计算地下室的空调负荷?例如地下办公室的冷负荷指标一般取多大?先谢谢了哈。
大家好,请教个问题,关于地下室喷头布置,地下室井字梁很多,喷头是否应该布置在井字梁之间,那样的话喷头很多,距离也很近,但喷头与梁的距离满足不了规范7.2.1。请教各位大侠,该怎么办。谢谢