首页 课程 资料 论坛
  • 地下室通过采光井自然排烟时的相关问题

    高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???

  • 关于地下室自然排烟问题,急求!

    本人遇到一个1万平方左右的地下室,甲方要求做自然排烟,是不是满足汽车库防火规范2%的排烟口面积,排烟口满足30米的保护半径即可。急求各位大神指点

  • 关于地下室自然排风排烟问题

    现有一个地下室面积385m2,是管理用房。四周都有开窗,能否采用自然排风(烟)。保证开窗面积大于建筑面积的2%,最远点距离不超过30米就可以了阿??请教啊!!!

  • 地下室能否自然通风和排烟?

    我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?

  • 全封闭地下室自然排风问题

    地下室面积为90平方米,完全封闭空间,作为人员避难所。现在是打算通过两个通气道接入地下室,排风道管高15米(至地下室顶面),打算安装无动力通风器。进风道管高5米(至地下室顶面),请教各位这个方案能否实现地下室通风。

  • 地下室有采光窗,喷淋改如何布置

    地下室有采光窗,喷淋改如何布置

    1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]

  • 地下室采光井请教,请问可以查哪个规范?

    请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?

  • 地下室采光窗与地上建筑的防火距离要求

    地下室采光窗与地上建筑的防火距离要求

    刚有个朋友问我地下室采光窗与地上主体之间的防火距离,本来想到规范提到相邻防火分区之间开口部分间距不小于2米,拐角不小于4米。但是不能肯定,而且那种都是处于平面相邻的防火间距要求,这个地下和地上的不处于同一平面位置。 后来从网上搜索,搜到《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中有相关说法,与地上建筑之间的防火距离类似,觉得这个比较靠谱。先将搜到内容索引如下,如有不同意见欢迎一起来讨论(具体见本帖最末端) 广东省公安厅关于加强部分场所消防设计

  • 高层地下室机械排烟时的可以自然补风吗

    高层地下室机械排烟时的补风, 《高规》补风量不宜小于排烟量的50%, 可以不用机械补风而是采用设置窗井的自然补风做法吗?如果采用设置窗井的自然补风做法,按照《高规》 ,这个窗井在室内可开启窗面积不应小于地下室面积的2%。

  • 关于地下室设计的有关资料

    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。

  • 请问谁有地下室采光井的实景图片??

    地下室有一个采光井但一直找不到好实景作为参考,请各位大虾帮助下小弟!

  • 关于地下室抗浮怎么计算

    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!

  • 求关于地下室的一些规范

    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了

  • 关于地下室设计的一些要点

    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助

  • 关于地下室配筋率的疑问

    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!

  • 请教:地下室采用窗井自然排烟的几个问题

    现在在做一个高层住宅,15层,地下三层为储藏室,设计利用窗井进行自然排烟,现在有几个问题需要请教一下:1、地下室的开向窗井的窗户开启面积满足该层地下室总面积的2%,那么对窗井的横截面积有什么要求吗?在规范上没找到自然排烟排烟量的定量计算,那么窗井的截面积是不是也要满足2%的要求?2、窗井的截面积是不是应该逐层加大呢?比如,负三层满足负三层面积的2%,那么负二层的窗井截面积是不是要满足负三层和负二层面积之和的2%,负一层是不是要满足负三层~负一层总面积之和的2%?3、窗井在地面上的百叶开启面积是不是要满足负三层~负一层面积之和的2%?4、规范上只找到了加压送风口距室外地坪的高度规定,那么,自然排烟口距室外地坪有没有规定?盼高手不吝赐教

  • 厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗???

    厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗???

    厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗,附图一张

  • 河北导光管采光系统解决地下室采光问题

    目前,我国照明耗电量占总发电量的15%左右,2004年我国的总发电量为21870亿千瓦小时,年照明耗电则达到了3280.5亿度,相当于三峡水力发电工程年发电量(840亿度)的四倍左右。据专家统计白天照明占照明用电的50%以上,主要是商业和工业用电,而普及使用自然光照明系统(光导照明技术)可以节约白天用电量的50%以上,即相当于每年节省用电约820亿度,以每度电人民币0.8元计算,每年可节省电费人民币约656亿元,这是一个潜力非常巨大的市场。 随着北京奥运会,上海世博

  • 关于地下室机械排风自然补风,怎么保证补风量的问题

    现某项目有个地下室,我采用机械排风机械补风的方式进行平时通风。但是专负说机械排风自然补风就可以了。 我算了一下,一个补风百叶大概20Pa的阻力,加上一截通向一层的井道,还有楼板上做格栅/百叶,阻力起码也有50Pa了。而地下室按照每小时6次换气次数计算的排风,1次等效为5Pa,一个小时光拍不补也才30Pa,那么是怎么保证的补风呢?

  • 导光管采光系统地下室导光管采光

    导光管采光系统地下室导光管采光

    地下室远离外部环境,采光设计一直是地下室长久以来悬而未决的难点之一,而导光管采光系统的

点击加载更多

地下室自然采光

地下室自然采光专题,为您提供地下室自然采光相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室自然采光 相关的专业交流讨论,更多地下室自然采光相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地下室桩头防水

05zj311 地下室防水