首页 课程 资料 论坛
  • 关于地下室底板防水疑问

    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!

  • 地下室防水底板最小配筋率问题

    刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。最后设计院还是坚持他们的做法。各位有何看法?

  • 地下室外墙和防水底板的连接做法?

    现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?

  • 地下室防水设计的几点意见1

    地下室防水设计的几点意见1前言 地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。 概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。 构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。 1概念设计 1.l设计责任 结构自防水及后浇带、变形缝的位置,主要是由结构专业设计;主体附加防水及节点防水主要由建筑专业设计;其他专业配合建筑及结构专业设计。应当指出的是,对防水节点的设计,结构专业也可参加设计,比如后浇带。但后浇带的防水构造设计,结构专业的规范仍沿用几十年前的作法,已十分滞后。许多版本的结构工程师一级注册考试复习教程中,对地下防水设计大多也只

  • 地下室底板设计中的疑惑

    想请教各位大侠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的时候,地下水的水浮力起控制作用,在计算的时候不知道你们是怎样做的。我是将水浮力算出来,然后用水浮力减去地下室底层只考虑恒载的时候的自重(分项系数取1,恒载对结构有利),然后把水浮力按活载考虑,恒载考虑为0,计算底板的配筋。但是,我现在看到别人(工作多年的工程师)不是这样做的,别人直接把浮力按恒载考虑,并且还考虑活荷载,分项系数也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可变的啊,不是不变的,两外,按水浮力计算梁配筋的时候,为什么还考虑活载,活着对结构有利,荷载分项系数为0才对啊,荷载规范上理解的。请问各位高手,你们在做地下室的时候是怎么做的?请高手不吝赐教啊。急需解答,麻烦各位高手帮忙解决

  • 关于地下室防水设计的几点建议

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。  • 地下室防水底板防渗漏做法!

    设防水层地下室底板做法说明: 适用于项目所在场地地下水位较高,当地审图、验收要求地下室底板必须施工外防水的项目。

  • 高规底板与地下室连接的设计

    高规12.2.4中,说高层建筑主题结构地下室底板与扩散地下室底板交界处,其截面厚度和配筋要适当加强。 设计的时候没有加强啊???这个怎么加强???是额外的加拉结筋吗???如果是拉结筋有什么设置原则吗???高手们,给解答一下呗,谢谢

  • 关于地下室设计的有关资料

    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。

  • 关于地下室设计的一些要点

    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助

  • 地下室防水底板受锚杆拉力时的抗冲切计算

    地下室防水底板受锚杆拉力时的抗冲切计算

    锚杆对防水底板的冲切怎样计算 冲切面应该取多少?

  • 地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元计算吗

    地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元计算吗?总觉得地下室的防水底板在PM里建模算两次很麻烦,用JCCAD自动算重力和浮力两个方向,算一次就可以了。请问高手这样可以吗?

  • 地下室防水设计 计算 论文

    本人收集资料,地下室防水计算资料

  • 也谈独立柱基+防水底板的设计。

    也谈独立柱基+防水底板的设计。

    现在多层结构的办公楼,商住楼的非塔楼部分的裙房,通常都会设置一层的地下室做为停车库。这种上部基础不算特别大,对地下室又有一定的防水要求,这样独立柱基+防水底板这种传力简单,造价经济的基础形式就应运而生。 防水底板,一般都是400高,如果地下水位不高,基础配筋可以做成构造配筋。 但是独立基础就有多种多样。一般多层的上部结构,独立基础的高度在800~1500不等,这样独立基础都会采用多阶的形式,来增强独基的抗冲切能力。 以往在设计框架结构内部填充墙基础的元宝基础也应用到现在的形式中来。

  • 地下室底板和外墙变形缝的防水收头?

    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?

  • 后挖地下室的底板及防水处理

    来一道难题  背景 -  福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。 方案1问题点-  1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否? 2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险? 3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间

  • 地下室混凝土工程防水设计施工

    地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。 一、设计怎么做? 图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。 二、施工怎么做? 1.钢筋方面 钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。 钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。 2.混凝土方面 (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。 (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。

  • 高层建筑地下室底板设计问题。

    一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?