规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。
本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
请教个问题,因为要安装电梯,得往地下挖1.5米左右。桩长大概6米,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为130KPa,地上三层。地下一层,电梯位大概1.5x1.5,可能有4条桩,不知道能否挖,防水是否会很难做?会影响结构吗?蓝色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 编辑 ]
业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑 刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?
我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈
地下室承台下部标注为C32/36@100,该如何理解?求指教[ 本帖最后由 terryxzs 于 2012-11-30 09:28 编辑 ]
请教大家,地下室地板抗浮用什么软件计算?原来我就用理正计算一个单块板,现在审图不允许了,要让倒楼盖,怎么做呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
广东地区,7度抗震,场地2类,3层地下室。负3为人防,负二层为一般停车库,负一层为大商场。柱网为了就合商场采用10.8x8.6。请问各层做什么楼盖最经济???井字梁还是主次梁还是板柱无梁楼盖还是预应力???负一层需要作为上部高层的嵌固层,各层层高由下至上分别为:4m、4.2m、5.8米。5.8为正负0.00,抗浮水位在正负0以下2米,顶板暂定覆土1.0m。烦有经验的前辈给个意见,谢谢
看过一些地下室的图,看功能有设置排风井和尾气井,还有见过排风井和排烟井,好像还有补风井。 请问这些个名词的的区别大家谁能帮忙解释下,先谢谢啦。。。 尤其是排风井和排烟井,这两个的功能不能在一个井道里完成吗 发生火灾烟气不是混在一起吗
本人现接触的一个商业项目,正经历扩初过程,在审图的时候发现结构图中地下室外墙为双墙,据设计院的人解释因为嵌固端的缘故,但是在查找规范的过程中,并没有找到有这个要求,请高人指点。为什么要设置双墙(其中一道是人防墙)?哪本规范有要求?如何理解?谢谢!!!
地下室底板梁各位一般怎么画的我是用pkpm按楼盖设计,生成平法图,再上下筋互换这种方法感觉有点麻烦,各位有没有好的方法借鉴一下!
遇如下工程,地下室不分缝,地上分为两个结构,嵌固层在地下室顶板。请问地下室怎样参与计算?一:算A塔,B塔时不带地下室,最后整体建模计算地下室?二:A塔和B塔都带两跨地下室计算?或者还有什么方法,本人新手,请讲的详细点!
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?