首页 课程 资料 论坛
  • 关于半地下室的建模问题

    本帖最后由 cherrypie 于 2014-5-9 09:41 编辑 地上5层商场,有一层地下室,因为地形有较大坡度,地下室东、北两侧埋在土里,西、南两侧完全露在外面并且开门,请问这种半地下室的参数应该怎么填,比如嵌固端层号及地下室层数?我是这样想的,不把地下一层当成地下室,把结构当成地上六层的建筑来对待,嵌固端填1(基础顶面),地下室层数0,然后东、北两侧外墙设计钢筋混凝土挡土墙,这样做对吗?

  • 关于高层的地下室装修施工

    小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol

  • 本人,门外汉,半地下室下水

    本人,门外汉,看中一个房子,总共10层高,打算入手1楼,1楼面积100平方,带个半地下室,客厅有楼梯厅到这个半地下室,半地下室面积差不多90平,两个房间朝南,半地下室还有个院子。院子的墙头几乎和小区绿化带一样高,半地下室的下面一层是轿车地库。在办地下室的室内一个房间内,有个开发商做好的集水井,预估后期安装抽水泵。开发商说这水泵抽的是你自己家院子的水。但目前 看来,左右隔壁两家并没有,所以真相没这样简单。问题来了:这个集水井和抽水泵一旦日常运转,这个半地下室几乎就不能住人了。噪音,异味,如果物业后期维修还得进我的地下室。请问,1、这样的设计是否违规?2、怎么才能把这集水井和抽水泵功能改掉?3、这半地下室如果想负担厨房和卫生局的功能话,怎么解决下水的问题?是否可以接入下面一层轿车库的管道内?小白我很苦恼,惆怅,身边不认识专业人士,更不相信开发商的说词,缘分使然,找到本论坛,看见你们才是真正的专业人士,特意前来,寻求帮助,我需要你们的援助。感谢大家

  • 半地下室基础埋深如何确定

    基础规范中当基础采用筏基或箱基时,有地下室时从室外地面算起;未明确说明包含半地下室,如包含则应从室外地面算起,但和抗震规范计算建筑物总高相矛盾;故本人认为半地下室不论基础采用何种形式应从地下室地面计算基础埋深,以进行地基承载力修正。 请发表意见!

  • 问一下:半地下室怎么建模~

    一个上部7层的框架的办公楼,在七度区,底层是半地下室,在pkpm建模时候地下室层数是填几1还是不按地下室计算.怎么考虑土体对半地下室的镶固~~

  • 泵房半地下室的结构做法

    本人目前手头上有一个一层泵房,业主要求半埋入土中,埋深应该不大,估计不到2m吧,之前没做过此类项目,来请教一下。本人想做成框架结构,地下室部分砼墙,地上部分砌块墙,伐板基础,既可以当地坪,这样可以么?

  • !!!求助:半地下室的高层计算!!!

    我现在正在做一个项目,大底盘半地下室(一万多平),上部有十栋住宅,这个地块四周都是市政路,因为整个场地是个斜坡,半地下室依地势而建,所以,地下室有一边是完全露出来的,面对市政路(市政路比地下室底板还低),左右两侧是顺着地势慢慢升高的地面,另一面则完全被埋在地下,整个地下室顶板覆土1.5m。上部住宅有高层(18层)、多层(6层),其中高层有三栋布置在半地下室完全露出的这边,而且是最外边,现在就有个疑问,这几栋高层该怎么算,要是地下室顶板算锚固端(规范要求的地下室作为锚固端的要求容易满足),因为这几栋的地下室部分是完全外露的,所以好像不是太合适,但是如果不算锚固端,那该如何计算呢?我自己的想法是,有三种计算方式,但是好像都不是太妥当:1.整个地下室作为一层,上部住宅作为多塔结构(即大底盘上的多塔结构),但是这样按规范就算复杂高层了,有一栋高层和

  • 共享下震撼的地下室装修效果

    共享下震撼的地下室装修效果

    某别墅样板房地下室,用来做休闲娱乐室,本来还排了两边隔出来的影音室和游戏房的,再找下相册,随后再传。

  • 半地下室车库如何确定消防问题

    最近有一项目,决定建造半地下式车库,三类汽车库(地上高度大于地下部分,在露出地面部分设置可以通风采光可开启的窗户),其实就是节省造价,不想上消防那部分。 查阅《汽车库、修车库……防火规范》的相关规定,明确了地上式和地下式车库消防用水量,没有明确半地下式汽车库的消防问题。是否真可以钻规范这个漏洞呢?如果可以不上消防还应该采取什么措施呢? 我也明白为了保护自己,消防应该上,我应该如何用权威的资料说服甲方呢?恳请前辈们指点一二,不甚感激啊~

  • 别墅地下室装修需要注意哪些?

    别墅地下室装修需要注意哪些?

    随着现在人们生活品质的提高,购买别墅的人也多了起来。接下来就是关于装修别墅的问题,很多朋友在进行别墅装修的时候都在考虑自家别墅的地下室应该怎么装呢?在很多人印象中可能地下室就是用来储存杂物的地方,但随着现在社会的发展地下室的功能用途也越来越多,比如把地下室用作家庭影院、娱乐小酒吧、健身房等都是可以的。然而在进行别墅装修的时候还需要注意一些事项。首先在

  • 装修之前,是否想过地下室防潮

    装修之前,是否想过地下室防潮

    如果新家带有地下室,那么在装修前你是否考虑过应对地下室将来会发生的返潮渗水问题? 如果没有考虑过,或者认为地下室潮一点并没有多大的影响, 事实真的如此吗? 你希望精心装修的地下室被浸泡成这样吗?

  • 半地下室排水问题! 大家聊聊!

    我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?

  • 半地下室砌体结构基础计算

    半地下室层高2.2m,基础埋深d=2.0m,我的问题是上部结构传至基础顶面的竖向力,在底层的计算高度取值应为多少?请大家帮忙!!!

  • 请问:半地下室车库需要排烟吗?

    这个半地下室有1.4米在地下,1.6米在地上,地上三面都是柱子,之间全是窗洞,面积是2700平方。请问这个需要机械排烟吗

  • 半地下室做车库的防火分区

    前一段我们做了一个办公楼,半地下室做车库.地下车库停车7辆。设计中间问题就来了.按《建筑设计防火规范》5.1.3条,地下、半地下室的防火分区间应采用防火墙分割,每个防火分区的建筑面积不应大于500平方米;而在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,按《车库的防火分类》表,地下车库停车7辆属于Ⅳ类。按《汽车库防火分区最大允许建筑面积》表(注2),室内地坪低于室外地坪高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,最大允许面积不超过2500平方米。本地下车库为1000平方米,若按《建筑设计防火规范》,则是超面积,需设防火墙分开并设独立出入口;若按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,则不需要设防火墙。请教各位应该执行哪个比较妥当?注:在实际实施中,审图公司认为应该执行《建筑设计防火规范》,已经改掉了。

  • 大家看看这叫作半地下室吗?

    我现在做了个图书馆,建筑的正前方是下沉广场-1.600米,正后方是室外地面%%P0.000,请问这个建筑的底层算不算是半地下室???谢谢!!!

  • 半地下室车库需要机械排烟吗?

    曾经有甲方说:他们已建的几个半地下室车库都采用自然排烟,都没什么问题,连排风都没有。面积大概是140米*30米。但我保留意见,觉得通风效果不好,汽车尾气不易排出,有火灾的危险。不知各位高手意见如何??若不搞排烟风机,有必要在窗户边做个排气扇吗?风量如何选择??

  • 半地下室在PKPM里怎么建模计算?

    我现在做一个上部四层带半地下室的框架结构,室内外高差1.2M,地下室层高3.2米.地下室通风窗底标高比室外地坪高0.3米.现在不知道该半地下室在PKPM里怎么建摸计算,很是苦恼.我也试过在地下室底板上直接布剪力墙,可是墙体上要开洞口,这样由于标高原因,洞口(1800X500)开到地下室顶板的边框梁上去了,边框梁比较高(550),否则次梁(450)就不好搁了,模型显示错误.本人刚毕业一年,望各位前辈指点,在此先感谢各位了.

  • 关于局部半地下室建模计算的问题

    关于局部半地下室建模计算的问题

    小生第一次做这种类型的结构,从半地下室地面当成0.000标高建模,底层局部外墙都输入进去,计算结果出来底层位移比严重超限.本来这种结构形式就很不合理,半地下室平面竟然还只有一半做地下室.各位老手能指点一下么?迷茫中

  • 怎么区别地下室与半地下室?

    建筑上有区别地下室与半地下室,但是结构上怎么来区别地下室和半地下室呢?如果半地下室上面有很多栋塔楼的话,那又该分缝处理吗?