我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?
中南标11ZJ311 地下室防水
本人收集资料,地下室防水计算资料
因为雨季施工,sbs防水要等垫层干燥后才能施工,而sbc120则没有影响。而且价格还比sbs还便宜。既然sbc120性价比这么高,为什么还有sbs这种材料呢?还是说sbc120有什么禁忌?向各位前辈请教!
请问,地下室10cm垫层,上面是抗水板40cm后(防水混凝土抗渗标号P6),他们之间无防水层。请问符不符合规范做法,会不会出现漏水问题日后。 地下室-7m,-2m就有地下水
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
本帖最后由 cherrypie 于 2014-5-9 09:41 编辑 地上5层商场,有一层地下室,因为地形有较大坡度,地下室东、北两侧埋在土里,西、南两侧完全露在外面并且开门,请问这种半地下室的参数应该怎么填,比如嵌固端层号及地下室层数?我是这样想的,不把地下一层当成地下室,把结构当成地上六层的建筑来对待,嵌固端填1(基础顶面),地下室层数0,然后东、北两侧外墙设计钢筋混凝土挡土墙,这样做对吗?
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
现做一个地下室面积为1000平方米的地下室,上面四层的工建地下水没有腐蚀性,离地下室地面比较远.查(防水规范)不知道那些要做底板主任工说全地下室必须做底板防水这样最低底板也要做250厚.裂缝宽度也要控制这样地梁的配筋很大求助,什么情况下防水处理地面需要做底板?谢谢
图纸简介: 半地下室消防水池与水泵房内附大样图剖面图平面图图图图 投稿网友: joannaatamoy 上传时间: 2013-09-13
方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 方案三:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,待地下
各位大神- 地下室防水一直是个难题,一旦处理不好便会后患无穷,返工代价更高,我这边有一案例在此求助大伙儿以集思广益,希望看到的亲帮忙回复一下,我这边会把悬赏发出去。 现有半地下室自建房开挖,原先封闭的半地下室现开挖至地梁底部,求一种方案如何浇筑底板及做好底板防水以确保能长期防水。 面积: 50平方 地基:桩基础 地梁 地质:地基处原为水田,回填土1米,性质软土,含水量高。常年地下水位约1.5米左右。半地下室回填土开挖前是湿润状态 其它:南方多雨,地下水位较高。 在此求各位大神给个关于下面两点给个建议? 后浇底板多厚比较合适? 是否需要和地梁植筋?不植筋行不行? 后浇底板和地梁缝隙防水怎么做?
基础规范中当基础采用筏基或箱基时,有地下室时从室外地面算起;未明确说明包含半地下室,如包含则应从室外地面算起,但和抗震规范计算建筑物总高相矛盾;故本人认为半地下室不论基础采用何种形式应从地下室地面计算基础埋深,以进行地基承载力修正。 请发表意见!
我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
一个上部7层的框架的办公楼,在七度区,底层是半地下室,在pkpm建模时候地下室层数是填几1还是不按地下室计算.怎么考虑土体对半地下室的镶固~~
我对此一概不懂,可是领导偏要我带人在楼体内挖一100平米地下室做仓库,用砖墙砌筑,请问各位老师:外墙和地下室地面防水如何做呀,要简单,实用啊。
摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。