请问哪位接触过或者做过地下室立体停车库,公司要在高层的地下室做4层机械立体停车库,目前北方城市好像都很少见,这方面知识欠缺,请好心人指点一下:1、立体停车应选用哪种结构,钢结构/混凝土结构?2、简单的原理构造形式3、既考虑安全又考虑造价哪个比较合适4、帮忙推荐一下这方面的专业公司其实还有很多问题,但是对这方面真的是很不了解,所有不知从何问起,请好心人指点,谢谢
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
本人做了一个地下立体停车库,车库高16米,分两个库区,每个库区2000平米,采用无人值守全自动立体停车库。车是在地面熄火后由机械自动升降移动至停车位。根据本工程的特点,设计若根据规范要求通风换气次数6次每小时,本人觉得很浪费,而且也没必要,但是想设计小一些,又觉得没有依据,该怎么办呢?排烟设计也存在这个问题,毕竟整个车库仅是检修才进人的。车库位全地下。
如下图,地下机械立体车库的作用面积是按160平方米还是按80平方米计算?如果下边一部汽车火灾,往上烧,上边一辆也要着火,所以我认为只要平面作用面积按80,两层就是80×2=160平方米。 你们怎么认为?
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
《高规》中规定防烟分区的面积最大做到500平米,负担几个防烟分区时候,排烟机的风量按照最大的分区的120方每平米来计算!而《车库防火规范》中讲到最大防烟分区可以做到2000平米,排烟量按照6次换气量来计算!由于理解不透彻,我就产生了下面几点疑问,望各位师兄弟谈点自己的看法,指出意见: 1:高层地下室车库的是按《高规》执行还是按照《车库防火规范》来执行?我的做法是按照后者执行! 2:《车库防火规范》中提到的最大2000的防烟分区,如果我在一个防火分区分出几个防烟分区来,那么这几个防烟分区的排烟机单独设置还是公用一个排烟机比较好呢?假如是公用一个排烟机,那么排烟机的排烟量是按照总面积来计算,还是按照单独的最大一个排烟分区来计算,如果是,还是按照6次换气量来计算吗? 我认为:《车库防火规范》中对防烟分区的划分与排烟量的计算问题没有说得很清楚!难道是说防烟分区比较大,一般就一个防烟分区就设置一个排烟机? 希望各位能给点意见!
RT,拿到一个立体车库设计的活,矩形15X60X30米高,3X5跨,6米柱距,手里至PKPM程序,整体计算的话很多构件超限,但是用PK切片计算超限明显减少很多,我的想法是能不能按门式刚架计算,橫向竖向我都切片计算,此种方法是否可行?或者有什么好的程序可以整体计算的!求高手指点!
地下室车库层高是变化的,从6m变成5.55米,再变成4.95米,请问下,这种情况1.地下车库的排烟量按照哪个层高来计算?2.这种时候风管布置是全部都贴梁,还是按照同一高度来布置?3.有无其他注意事项?感谢各位了
图纸简介: 该工程为二类地下机械式立体汽车库。框架结构,现浇楼板,建筑面积约3058平方米。设计范围包括:1。电力系统2。电气照明系统3。建筑物接地 4。火灾自动报警及消防联动控制系统,共5张图纸。 投稿网友: hihime_xp 上传时间:
地下室内厨房与餐厅相连\餐厅与车库相连,由于原设计中未考虑餐厅的排风问题,经过一再与甲方提出才同意加设,可现在由于现场条件所限,想做餐厅的通风管道直接排向车库内,是否可以啊呀如果通风管道穿过厨房的话,有什么注意事项啊,(地下室只有通风排烟系统,无采暖}餐厅内靠空调供暖)
这个半地下室有1.4米在地下,1.6米在地上,地上三面都是柱子,之间全是窗洞,面积是2700平方。请问这个需要机械排烟吗
地下室双层机械车库,顶做普通下喷,下层做边墙行侧喷,计算160m2保护面积的水量的时候是不是要计算到上下2层喷头同时动作?
前一段我们做了一个办公楼,半地下室做车库.地下车库停车7辆。设计中间问题就来了.按《建筑设计防火规范》5.1.3条,地下、半地下室的防火分区间应采用防火墙分割,每个防火分区的建筑面积不应大于500平方米;而在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,按《车库的防火分类》表,地下车库停车7辆属于Ⅳ类。按《汽车库防火分区最大允许建筑面积》表(注2),室内地坪低于室外地坪高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,最大允许面积不超过2500平方米。本地下车库为1000平方米,若按《建筑设计防火规范》,则是超面积,需设防火墙分开并设独立出入口;若按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,则不需要设防火墙。请教各位应该执行哪个比较妥当?注:在实际实施中,审图公司认为应该执行《建筑设计防火规范》,已经改掉了。
曾经有甲方说:他们已建的几个半地下室车库都采用自然排烟,都没什么问题,连排风都没有。面积大概是140米*30米。但我保留意见,觉得通风效果不好,汽车尾气不易排出,有火灾的危险。不知各位高手意见如何??若不搞排烟风机,有必要在窗户边做个排气扇吗?风量如何选择??
一个高层住宅,设置筒子式立体车库,即从1~29层每隔2米高度可以在筒子两侧各挂一辆汽车,筒子7.2mx7.2m,高度约60米,这样的筒子式车库如何进行火灾报警设计呢?
现有单层地下室车库,顶板覆土0.5m,基础用独立基础+防水板,防水板厚取筏板的最小厚度400mm,第一次计算向下的力我按筏板计算,水的局部抗浮力我按无梁楼盖计算,按筏板计算时柱下我输柱墩,筏板计算结果显示柱范围钢筋比构造钢筋大,画施工的时候板底附加钢筋需不需要穿过柱下独立基础,还是只是锚入柱下独立基础即可,(柱下独立基础的配筋我按单独的柱下独立基础和在筏板范围的钢筋取大值)
以前地下室车库的照度都是按GB50034-2004的5.4.1所规定的75Lx.现时13版中5.2.1中住宅建筑中车库照度要求是30Lx,而5.5.1中公共车库要求是50Lx。那现在住宅建筑的地下室公共车库应按30还是50,不知大家如何执行?
桩如此倾斜,该怎么处理