请问哪位接触过或者做过地下室立体停车库,公司要在高层的地下室做4层机械立体停车库,目前北方城市好像都很少见,这方面知识欠缺,请好心人指点一下:1、立体停车应选用哪种结构,钢结构/混凝土结构?2、简单的原理构造形式3、既考虑安全又考虑造价哪个比较合适4、帮忙推荐一下这方面的专业公司其实还有很多问题,但是对这方面真的是很不了解,所有不知从何问起,请好心人指点,谢谢
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
如下图,地下机械立体车库的作用面积是按160平方米还是按80平方米计算?如果下边一部汽车火灾,往上烧,上边一辆也要着火,所以我认为只要平面作用面积按80,两层就是80×2=160平方米。 你们怎么认为?
本人做了一个地下立体停车库,车库高16米,分两个库区,每个库区2000平米,采用无人值守全自动立体停车库。车是在地面熄火后由机械自动升降移动至停车位。根据本工程的特点,设计若根据规范要求通风换气次数6次每小时,本人觉得很浪费,而且也没必要,但是想设计小一些,又觉得没有依据,该怎么办呢?排烟设计也存在这个问题,毕竟整个车库仅是检修才进人的。车库位全地下。
RT,拿到一个立体车库设计的活,矩形15X60X30米高,3X5跨,6米柱距,手里至PKPM程序,整体计算的话很多构件超限,但是用PK切片计算超限明显减少很多,我的想法是能不能按门式刚架计算,橫向竖向我都切片计算,此种方法是否可行?或者有什么好的程序可以整体计算的!求高手指点!
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
《高规》中规定防烟分区的面积最大做到500平米,负担几个防烟分区时候,排烟机的风量按照最大的分区的120方每平米来计算!而《车库防火规范》中讲到最大防烟分区可以做到2000平米,排烟量按照6次换气量来计算!由于理解不透彻,我就产生了下面几点疑问,望各位师兄弟谈点自己的看法,指出意见: 1:高层地下室车库的是按《高规》执行还是按照《车库防火规范》来执行?我的做法是按照后者执行! 2:《车库防火规范》中提到的最大2000的防烟分区,如果我在一个防火分区分出几个防烟分区来,那么这几个防烟分区的排烟机单独设置还是公用一个排烟机比较好呢?假如是公用一个排烟机,那么排烟机的排烟量是按照总面积来计算,还是按照单独的最大一个排烟分区来计算,如果是,还是按照6次换气量来计算吗? 我认为:《车库防火规范》中对防烟分区的划分与排烟量的计算问题没有说得很清楚!难道是说防烟分区比较大,一般就一个防烟分区就设置一个排烟机? 希望各位能给点意见!
地下室车库层高是变化的,从6m变成5.55米,再变成4.95米,请问下,这种情况1.地下车库的排烟量按照哪个层高来计算?2.这种时候风管布置是全部都贴梁,还是按照同一高度来布置?3.有无其他注意事项?感谢各位了
图纸简介: 该工程为二类地下机械式立体汽车库。框架结构,现浇楼板,建筑面积约3058平方米。设计范围包括:1。电力系统2。电气照明系统3。建筑物接地 4。火灾自动报警及消防联动控制系统,共5张图纸。 投稿网友: hihime_xp 上传时间:
现在做的项目,主楼地下室跟车库间距有以下两种情况: 一、主楼地下一层自行车库,用通道口与周边地库连接,主楼投影范围下的地下室外墙与车库外墙的距离应控制在多少(a的取值)? 二、主楼与车库直接连接,投影范围地下车库为一层,其余为二层,二层车库外墙与主楼投影范围内外墙间距控制在多少(L的取值)? 各位大神,因为这情况没有明确的规范说明,想
最近有一项目,决定建造半地下式车库,三类汽车库(地上高度大于地下部分,在露出地面部分设置可以通风采光可开启的窗户),其实就是节省造价,不想上消防那部分。 查阅《汽车库、修车库……防火规范》的相关规定,明确了地上式和地下式车库消防用水量,没有明确半地下式汽车库的消防问题。是否真可以钻规范这个漏洞呢?如果可以不上消防还应该采取什么措施呢? 我也明白为了保护自己,消防应该上,我应该如何用权威的资料说服甲方呢?恳请前辈们指点一二,不甚感激啊~
桩如此倾斜,该怎么处理
以前地下室车库的照度都是按GB50034-2004的5.4.1所规定的75Lx.现时13版中5.2.1中住宅建筑中车库照度要求是30Lx,而5.5.1中公共车库要求是50Lx。那现在住宅建筑的地下室公共车库应按30还是50,不知大家如何执行?
本人采用纳米微分子反压堵漏技术,堵后一分钟滴水不漏,保质30一50年,目前在地铗堵漏行业独一无二。堵漏工程专家:全国范围:18666880018田生
这个半地下室有1.4米在地下,1.6米在地上,地上三面都是柱子,之间全是窗洞,面积是2700平方。请问这个需要机械排烟吗
前一段我们做了一个办公楼,半地下室做车库.地下车库停车7辆。设计中间问题就来了.按《建筑设计防火规范》5.1.3条,地下、半地下室的防火分区间应采用防火墙分割,每个防火分区的建筑面积不应大于500平方米;而在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,按《车库的防火分类》表,地下车库停车7辆属于Ⅳ类。按《汽车库防火分区最大允许建筑面积》表(注2),室内地坪低于室外地坪高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,最大允许面积不超过2500平方米。本地下车库为1000平方米,若按《建筑设计防火规范》,则是超面积,需设防火墙分开并设独立出入口;若按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,则不需要设防火墙。请教各位应该执行哪个比较妥当?注:在实际实施中,审图公司认为应该执行《建筑设计防火规范》,已经改掉了。
曾经有甲方说:他们已建的几个半地下室车库都采用自然排烟,都没什么问题,连排风都没有。面积大概是140米*30米。但我保留意见,觉得通风效果不好,汽车尾气不易排出,有火灾的危险。不知各位高手意见如何??若不搞排烟风机,有必要在窗户边做个排气扇吗?风量如何选择??
一个高层住宅,设置筒子式立体车库,即从1~29层每隔2米高度可以在筒子两侧各挂一辆汽车,筒子7.2mx7.2m,高度约60米,这样的筒子式车库如何进行火灾报警设计呢?