首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防二次装修接入费

    消防二次装修接入费,只涉及二次装修对原有消防变更而导致消防系统维保单位日后工作增加相关服务内容而收取费用。其中增加服务内容包括原有消防设备增容,日常维护设备数量增加以及消防系统突发事件的应急处理(但不包含更换设备、材料等施工方单位应承担的服务)等等。 最直观增容例子,自动报警系统增加烟感点位,总有业主自认懂得行业标准,系统回路预留了10%裕量,可以供给改造方使用。但是,10%裕量为

  • 关于二次装修配置消防设施

    现有一建筑原是分户经营原有消火栓系统,现将分户墙全部拆除改为餐厅及娱乐业大约面积在3000平方米左右,配自动喷水灭火系统。利用原消火栓主管改造成局域式系统规范允许吗。

  • 建筑装修工程消防申报程序

    建筑装修工程消防申报程序来源:消防商务网(www.119hw.com)1.先填写《建筑内部装修设计防火审核申报表》、《北京市建筑工程施工现场消防审核申报表》,记住申报单位应为建设单位,而不是施工单位.需要建设单位盖公章,并出示租房协议或购房协议.假如施工单位去办理,只能说是代办. 2.申报表上所填内容基本为主要建材,如隔墙材料/地面材料/顶面材料 3.需要准备该场所的整体消防验收的图纸复印件(一般在物管处有) 4.需要准备具体施工的场所的平面布置图,电气图,和消防改造图(若不动消防设施,可以在备注中说明),上述图纸需晒蓝图,并由具有设计资质的单位(比如建筑设计院)盖上出图章 5.当地消防大队会在10个工作日内去现场巡查,并提出书面意见.若同意,即可开工,不同意,可能要修改装修方案. 6.装修完毕前二周,就可以递交《建筑工程消防验收申报表》,内容和申报表基本一致.一般消防大队会抽查2~3种建

  • 二次装修如何省时又省力

    装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详

  • 洁净厂房装修审批流程之消防申报知识

    当下,为达到产品的技术要求,企业对于生产环境都追求地相对极致,大多数的洁净厂房是相对密闭的建筑,实验室/检测室甚至为密闭空间,洁净室内通道狭窄而曲折,致使人员疏散和火灾扑救都较困难。所以对于建筑设计而言,至关重要的消防设计,对于洁净厂房而言,就更为重要了。老厂房是拆掉重建还是扩建,当然无论哪种类型都需要过环评,扩建的手续相对会简单一些。在现代的老厂房升级改造过程中,大部分厂房都会对洁净度有要求。在本文中,CEIDI西递希望通过在消防设计这个方面的内容做一些科普。一般洁净厂房除了洁净区的消防要求,设计时还要关注技术夹层的消防要求。 洁净厂房消防审批:厂房装修审批流程之消防申报知识 CEIDI西递 先来说说厂房装修报批流程大概是:持有关批准文件向政府辖区内国土规划管理部门提出申请,

  • 一个需要二次装修的工程,需要报两次“消防设计审核”吗?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-12-23 11:28 编辑 消防设计审核 在建筑工程施工许可证之前就已经提交公安部门消防机构做了审核,不然施工许可证也颁发不下来,现在写字楼或者人才宿舍二次装修(装修单位出图)还需要做“消防设计审核 ”。这点我无法理解。一个二次装修的工程“建筑工程消防设计审核”需要审核几次呢,建筑设计院出的强电、给排水、暖通、消电、消水图纸在建筑工程开工前需要进行“建筑工程消防设计审核”,主体施工完毕,装修设计单位介入对本工程进行二次装修出图,装修单位会不会也要出强电、给排水、暖通、消电、消水图纸呢。

  • 关于二次装修局部装修的一些知识

    我们的房子住的时间长了,总是多多少少的会对家里的一些地方有着这样或那样的不满意,下面我就为大家介绍一下今朝装饰的工作人员讲的一个二次装修和局部装修。二次装修和局部装修时一定要进行成品保护。专家说,保护性装修主要对以下几类装修较为重要:第一类是消费者对精装修的房子不满意,想要对局部进行更改的时候。比如需要改变卫生间墙砖、墙面颜色、局部门窗等,这时候就需要对拆除之外的部分进行成品保护。第二类是住了两三年的房子,木门、橱柜都挺好,若只想改变墙面、换个洁具等,也涉及到成品保护。第三类是在进行老房整体装修时,家中有个别地方不需拆除淘汰,仍可再次利用,例如散热器、空调、局部地砖等,也需要做好局部的保护。如何进行保护性装修?专家建议说,能够挪动的贵重物品,比如说家电、高档家具等,都要尽可能地撤离施工现场,转移到比较安全的地方。如果只进行局部装修,那么非装修部分就要用专业的保护膜来覆盖起来进行保护。保护膜由专业装饰公司提供,厚度不一,质地也有软有硬,建议将软保护与硬保护结合采用。例如,在局部装修卫生间时,就要把客厅的沙发用软布围起来,再覆盖保护膜;需要保护的复合地板需要铺上保护膜,

  • 消防设计怎样配合装修施工

    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办

  • 电站消防申报材料怎么弄!

    电站消防申报材料怎么弄!备案的资料啊,还没到验收的时候。 我是搞电站机电工程的,现在管理电站所有设备,居然还要兼管消防申报,我已经跑了几趟消防大队了,但每次都说资料不全,而且还不告诉我哪里不全,只让我上网站上查,问题是我查了还是搞不明白啊,我现在有设计院资质,本单位资质,还有法人身份证和国家发改委对工程的批复文件,还要什么东西啊!这事以前是消防施工单位做的事,现在出了个什么文,说什么消防施工单位不能代办了,只能项目法人自己去弄,烦死了! 麻烦哪位有经验的大神帮帮忙啊!最好把所需要的文件都列上来,文件要什么格式,要谁签字盖章,麻烦都说说。 :handshake

  • 建筑类装修的消防疑问论述

    用液化石油气代替乙炔使用;私拉乱接电线;使用电炉子、电褥子等电器;施工现场动火防护措施不到位;施工人员随意乱扔烟头等现象大量存在,稍有不慎,极易引发火灾事故。由于建设单位或经营者消防安全意识淡薄,自身素质参差不齐,为了片面追求装修效果的美观和经济效益,在装修过程中经常出现占用或堵塞安全出口和疏散通道;遮挡室内墙壁消火栓、应急照明、疏散指示标志和灭火器材;甚至擅自拆除喷头、探头等违法行为,导致消防设施不能正常完整有效的使用。 消防部门监管有限,导致违法行为滋生。由于消防部门人力、时间有限,加之一些规模小、性质复杂、施工地点分散的装修工程不受约束,增加了监管难度和执法效力,滋生了违法装修行为,造成此类场所的火灾隐患长期存在。 建筑内部装修工程相对建筑工程具有工期短,施工快的特点,如不及时发现,就会出现疏漏。因此,要有效控制建筑

  • 二次装修报警设计经验浅谈

    工程为建筑的2、3层(共3层),2层800平,3层600平,每个包厢的面积约12-24平,共约40个,另外还有公共休息区。 请问:1、设计的依据是什么规范? 2、每个包厢内设应急灯吗?还是仅仅在走廊设? 3、本工程的消防报警级别按照2级? 4、包厢内做离子干烟还是光电感烟好?还是没有区别? 5、设计中应当注意些什么?有朋友向我提出上述问题,答复如下:1.除了掌握GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》以外,还应熟悉GB 50045—95(2001修订版)《高层民用建筑设计防火规范》和GBJ16-87(2001版)《建筑设计防火规范》。可以从中国消防人网站下载。2.在人员密集的区域或疏散通道设置应急照明,是为在火灾时将普通照明切换成事故照明的一段时间,避免在黑暗中拥挤而产生踩踏,发生不必要的人员伤亡。要求该应急照明能维持20min的时间。包厢内的人员在火灾时都应该快速撤离,所以包厢内就不必设置应急照明了。3.防护级别,需参照原建筑的级别,且不应低于原建筑的级别。4.据说离子探测器使用了放射源,会对环境造成污染。实际上,现在在新的系

  • 二次装修荷载是否需要考虑

    我想请各位网友讨论一下,在建模输入楼屋面恒荷载时,二次装修的荷载是否要考虑?这个问题一直很疑惑,这里的总工说是不考虑的,可是我还不能理解,因为假如楼面上再铺上的地砖的话,这个荷载是确实存在的,而且还不小,这样的话结构的安全度就没底了。望各位能一起谈论。

  • 住宅二次装修荷载取多少合适?

    请教一下:你们一般住宅的楼面荷载怎么取?比如厅、室活载取为2KN,二次装修荷载取多少合适?二次装修荷载作为活载还是恒载?

  • 有关电气二次装修图纸问题

    我们公司现在出了一套二次装修的电气施工图 基本上是按室内设计专业走,给与其提供的灯位及调光与非调光要做的现在被人说是深度不够! 我想知道一次设计与二次装修设计 电气专业 有什么不同 要求的有哪些?有了解的或是在行的请提供些资料或是规范什么的 欢迎上传或是发到 偶偶的邮箱kaymsk@163.com 跪求!

  • 某医院给排水消防装修施工图

    图纸简介: 医院的装修工程,包括给排水,太阳能+空气能热水供应,喷淋,消火栓,灭火器完整施工图 投稿网友: puresung 上传时间: 2013-09-04

  • 二次装修值得关注的四大事项

    近几年来,随着改善型装修需求的增多,二次装修已渐渐成为装修市场的重头戏,同时也是家居装修市场上不可小觑的消费需求。最近小编家也正在进行二次装修,对二次装修中应该要注意的事项深有体会,下面小编给大家整理一下在进行二次装修的时候应该要注意哪些问题? 第一,装修时所使用的沙、瓷砖等建筑材料必须堆放在指定的空间区域内。另外,建筑垃圾也不能忽视,要尽量摆放在不影响施工的地方。 第二,水电改造。小编家房子有十几年的房龄了,初次装修所使用的水路管道都老化了,而且出现漏水的现象,所以趁着这次装修把老的管道材料都给淘汰掉,使用更新更好用的水电管,用的安心。 第三,墙体的装修改造。小编家的墙面因为管道漏水,墙体的大部分面积都长出了青苔,发霉变黑了,影响家居空间美观的同时,还影响小编家人的心情,所以此次装修墙面是重头戏。把原来的墙面所涂的腻子粉全部刮掉,重新涂抹上新的,小编想如果可以贴上壁纸、墙纸的话,肯定会有焕然一新的面貌。

  • 深圳某医疗中心两层装修消防图纸

    图纸简介: 本图为深圳框架结构综合楼一、二层消防图纸,图纸内容包括:装修图(目录、天花地面布置、电器照明图),消防图(疏散、喷淋、烟感、自动报警图)等,可供参考。 投稿网友: kinghilltung 上传时间: 2014-03-

  • 住宅楼二次结构和装修的问题求教

    住宅楼二次结构和装修的问题求教

    本工程是一个经济适用住房,二次结构墙都是BM连锁砌块,分100的和200的两种,现在有这么个问题,很多100墙和200墙交界处,以及门垛处,看图吧。 ,这个FM1221乙上下的门垛都只有5公分,还有门垛下方那个交界处,求高手帮想想,这种位置怎么砌筑啊?各位大侠帮帮忙