消防二次装修接入费,只涉及二次装修对原有消防变更而导致消防系统维保单位日后工作增加相关服务内容而收取费用。其中增加服务内容包括原有消防设备增容,日常维护设备数量增加以及消防系统突发事件的应急处理(但不包含更换设备、材料等施工方单位应承担的服务)等等。 最直观增容例子,自动报警系统增加烟感点位,总有业主自认懂得行业标准,系统回路预留了10%裕量,可以供给改造方使用。但是,10%裕量为
现有一建筑原是分户经营原有消火栓系统,现将分户墙全部拆除改为餐厅及娱乐业大约面积在3000平方米左右,配自动喷水灭火系统。利用原消火栓主管改造成局域式系统规范允许吗。
如图所示(附件)线路过载、电源监视、欠压报警该三个二次接线中,其消防模块(输入模块)前端的设备是否属于配电箱自有的设备?还是消防模块前需另配专用的消防设备?(如电气火灾监控、漏电保护系统)对于该图来说,哪种理解是正确的,实际情况又是如何?谢谢大家!
消防栓和喷淋泵软启动器控制原理图,已实接验证,具备一用二备,二用一备,故障自动轮换。
1、消防报警按选定的产品重新布置。2、消防报警设计全部按实际尺寸布置。3、完善各种设备的剖面图设计。这几点,也许与设计院的做法不同,欢迎大家能提出建议,设计更能满足施工的需要。
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-15 11:53 编辑 某网球中心位于上海市闵行区马桥镇,是上海市为承办2005-2007 国际网球ATP 大师赛新建的主场馆。主赛场可容纳15000 座位,建筑面积30649m2,是目前亚洲最大最先进的网球类赛场。该项目列为2005 年上海市政府一号重点工程。主赛场分为内场和附房,内场主体结构为正圆形,共四层。各层均设有消火栓和喷淋系统,受结构限制,消火栓和喷淋系统的主干管均为弧形。其中一层有消防、喷淋干管各一环圈,标高4.40m,半径分别为32.26m 和32.50m;二层有喷淋管两圈,标高分别为8.35m 和12.35m,半径分别为41.60m 和45.06m;四层有消防干管一圈,标高为24.59m,半径为62.30m;另一层还有部分弧形管段。
图纸简介: 本工程是8层综合楼的消防电气设计,为二类防火建筑,为三级保护对象.图纸包含以下内容:消防设计说明、消防平面图、消防报警系统图、主要材料设备及加工件表等,可作参考之用! 投稿网友: mikechen0083 上传时间:
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?
消防用设备需选“二地控制”的二次线路是什么意思?审图提了这一条,有没有老师傅画一个让我参考一下!
我不是小广告,不是小广告,不是小广告。。。。。论坛里有没有对二次供水和消防产品代理感兴趣的朋友?有的话短我呵呵。。。找到个专业人士多的地方真不容易啊。。。。
本帖最后由 ankuolx 于 2015-2-10 09:21 编辑 前几天的一个项目消防验收未通过,追究责任竟然是应急电源配电箱内的消防强切没做好,为了立即解决此事,现场干活的工人竟然一个都不知道怎么弄,本人只好在办公室用CAD现场画一张一二次实际接线图给他们。现在发上来供坛友们指点。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-12-23 11:28 编辑 消防设计审核 在建筑工程施工许可证之前就已经提交公安部门消防机构做了审核,不然施工许可证也颁发不下来,现在写字楼或者人才宿舍二次装修(装修单位出图)还需要做“消防设计审核 ”。这点我无法理解。一个二次装修的工程“建筑工程消防设计审核”需要审核几次呢,建筑设计院出的强电、给排水、暖通、消电、消水图纸在建筑工程开工前需要进行“建筑工程消防设计审核”,主体施工完毕,装修设计单位介入对本工程进行二次装修出图,装修单位会不会也要出强电、给排水、暖通、消电、消水图纸呢。
《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
本人有偿求购一套消防泵配电二次接线图,甲方提供给我一套一次系统图。详细情况请联系我:15823791333. 很急很关键。。。。:Q
是不是得加个中间继电器啊? 谁能给我大概讲述一下原理? 谢谢!
图纸简介: 水泵房设计施工图纸需要认真阅读补充说明:本生活水泵房为黄岗寺兴华街小区二次加压生活水泵房。生活水泵组采用变频调速恒压自动控制。成套变频供水设备配套供水泵四台,三用一备,全自动定时切换,故障互投。消防给水采用区域临时高压给水系统,共用消防水池和消防水泵,分期在最高建筑物顶水箱间设置高位消防水箱。 投稿网友: zhou737817314