首页 课程 资料 论坛
  • WHX15-----关于疏散标志灯

    在《建筑设计防火规范》中象多功能厅、影剧院、医院等建筑,其疏散走道和疏散门均设疏散标志灯,请问具有内超过20米内走道的教学楼除设疏散照明灯外是否设疏散标志灯

  • 是否需要设置应急照明灯和疏散指示标志灯

    是否需要设置应急照明灯和疏散指示标志灯

    有个多层的工程,二层以上是那种室外走廊的,问走廊是否需要设置应急照明灯和疏散指示标志灯

  • 火灾应急照明和疏散标志灯的接通?

    火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示标志灯; 今做一小高层住宅,打算给楼梯间公共照明和应急照明按二级负荷供电(单元底层双电源切换)。单又出现了一个问题,如果我的应急照明是处于常不亮状态,我怎样处理? 因为我之前咨询过一家火灾自动报警控制器生产厂家,他们说“应急照明灯具一般自带蓄电池(就是失电后自动点亮的那种),当发生火灾时我们切断该层的非消防电源,应急照明灯具也就自动点亮,变被动为主动,感觉也很可行,” 厂家的说法是吧应急照明等接在了非消防电源回路上,不知道这样是否合适? 望大家不吝赐教。 谢谢。

  • 多信息复合疏散指示标志

    GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 条文说明:为了有效保障人员密集场所人员的安全疏散,应在人员密集场所的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯,以使位于人员密集场所的人员能够快速识别疏散出口、安全出口的方位,同时了解自己所处的楼层。

  • 对疏散标志指示灯的疑惑?

    收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。

  • 关于应急及疏散指示照明的问题

    问题一:假如一个建筑物负荷等级为2级,双电源供电,那它的应急及疏散照明电源引自哪里(带蓄电池作备用电源)?问题二:不选用带蓄电池作备用电源的应急灯具,那么它如何控制?用开关吗?

  • 消防应急照明和消防疏散指示标志的问题

    建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5 公共建筑中的疏散走道。请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?

  • 二类居住建筑需要设置疏散指示标志灯吗

    《高规》明确规定除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。审图公司的老总非得要将楼梯间的疏散指示标志加上,他还有其他依据吗?

  • 关于应急照明和疏散指示的问题

    请问各位大神,6层的住宅楼,需要设计应急照明和疏散指示灯吗?如果不需要,是根据哪个设计规范呢?在网上找了很久也没找到,希望知道的,告诉下规范号,谢谢了!!

  • 疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的

  • 消防应急标志灯的尺寸问题

    消防应急标志灯在图纸上很少要求发光面尺寸大小,有的设计图纸甚至还是只表示功率,如1*16W、1*20W等,实际上现在用荧光灯管的已经很少了,而多数用LED发光、场致发光代替,这就带来一个替换的问题。请各位大侠指教!

  • (送分)发光疏散指示标志是什么

    发光疏散指示标志是什么,谁有这个规范电子版的广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》 发光疏散指示标志的安装距离是多少

  • 应急照明与疏散指示问题

    JGJ/T 119-98中3.1.7-10作了解释应急照明有:疏散照明,安全照明,备用照明而5.1.37中说 疏散标志灯 :灯罩上有疏散标志的应急照明灯具,包括出口标志灯或指向标志灯就是说,疏散指示灯也属于应急照明,是不是算疏散照明?一份设计中,我做了应急照明灯具的设计,选用了带疏散方向标记的灯具,是不是不用再设疏散指示灯了?(我们这里审图中心说:2者不是同一个概念,设了应急照明,同时还要做疏散指示灯的;2者都不可少)

  • <高规>中的应急照明和疏散指示标志

    <高规>中9.2.1条中的应急照明是否包括疏散指示标志灯? 我认为应该包括的,但不知9.2.3条又是什么意思?

  • 疏散指示标志灯采用场致发光和直接用8W灯管的区别?

    疏散指示标志灯采用场致发光和直接用8W灯管的区别?疏散指示标志灯采用场致发光和直接用8W灯管的区别?1、场致发光是发光二极管还是LED,一直没弄清楚2、不知道哪个更可靠?有人提出场致发光光效不好,是不是这样?3、寿命上有没有区别?还是和自带的蓄电池寿命相关?暂时想到的疑问,请大家讨论,有其他疑问的也请补充上来................

  • 智能应急照明疏散指示系统

    智能应急照明疏散指示系统

    配电箱里各个模块分别是什么啊?MSC-8H8DM又是什么?已经有市电和智能电池主站两路供电了,为什么下面还有充电线?

  • 消防应急疏散指示地灯的间距是多少?

    一个展览中心,地面上设置灯光型消防应急疏散指示地灯,间距是多少啊?我查了一下网上,有人说是3米,这个有规范依据吗?请高人指点,谢谢了!

  • 应急照明 与疏散指示系统

    应急照明 与疏散指示系统