首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 消防软管卷盘的系统问题

    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。

  • GBT15090-2005消防软管卷盘

    GBT15090-2005消防软管卷盘

  • 消防软管卷盘和轻便水龙

    一、什么是消防软管卷盘

  • 《消防软管卷盘》GB15090-2005

    《消防软管卷盘》GB15090-2005

    《消防软管卷盘》GB15090-2005[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:08 编辑 ]

  • 消防软管卷盘可以做成干式的吗

    新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?

  • 消防软管卷盘和消防轻便水龙

    消防软管卷盘和消防轻便水龙

    1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外

  • 自救式消防软管卷盘如何设置

    根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!

  • 请教消防软管卷盘的立管直径

    刚做设计,需要用到这东西,请问立管管径怎么算啊?

  • 无消火栓时消防软管卷盘如何设计?

    建规8.3.3条规定,建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问如不需设置消火栓时,无法选用带消防软管卷盘的消火栓箱,此时应怎样设计消防软管卷盘或是轻便消防水龙??

  • 观于消防软管卷盘的设置问题

    《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?

  • 从生活给水管网接管安装消防软管卷盘可以吗

    该建筑为三层的工地临建板房,没有设置室内消火栓系统,从生活给水管网接管设置消防软管卷盘,但生活给水管道采用PPR塑料管,这样可以吗?

  • 轻便消防水龙和消防软管卷盘

    因为轻便消防水龙和独立设置的消防软管卷盘两种系统,平时应用较少,关注度也不够,有几个问题想请各位知情的水友帮忙解决。1、轻便消防水龙只有一个公安部发布的《轻便消防水龙》GA 180-1998,但该标准不是设计标准,是指导生产和指导用。请问,有没有相应的设计规范?若无,设计过程中怎么把握?2、根据《轻便消防水龙》GA 180-1998,轻便消防水龙的接口通径为DN15,而水带的工程直径为DN25,请问,二者如何对接?3、如果消防软管卷盘不附设在消火栓箱内,独立设置时有何具体要求?有无详细的规范要求?

  • 消防泵房各个套管的安装高度

    求各位大神。 如题,我想请教下,消防泵房泄压管,出水管,通气管等的安装高度,各是在消防有效水位上多少,有没有明确的解答,还是只要满足安装高度即可

  • 消防软管卷盘和轻便消防水龙

    一、什么是消防软管卷盘     根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看 消防软管卷长什么模样~

  • 暗装/半明半暗消防箱的安装

    暗装/半明半暗消防箱的安装

    规范要求管件不允许安装在墙体内,主要是考虑维修的方便性。可暗装和半明半暗安装的消防箱,栓头的支管均埋在砌体内,一旦需要维修,就要砸开墙体,看看下面的图:

  • 轻便消防水龙与消防软管卷盘

  • 等电位联接箱安装高度问题?

    请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!

  • GB15090-2005 消防软管卷盘.pdf

    GB15090-2005 消防软管卷盘.pdf

  • 求助!消防栓箱和消防卷盘的问题!

    请问消防卷盘的厚度是多少,能装得下消防卷盘的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能装得下消防卷盘吗?

点击加载更多

消防软管卷盘箱安装高度

消防软管卷盘箱安装高度专题,为您提供消防软管卷盘箱安装高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防软管卷盘箱安装高度 相关的专业交流讨论,更多消防软管卷盘箱安装高度相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度