《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
GBT15090-2005消防软管卷盘
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
《消防软管卷盘》GB15090-2005[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:08 编辑 ]
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?
建规8.3.3条规定,建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问如不需设置消火栓时,无法选用带消防软管卷盘的消火栓箱,此时应怎样设计消防软管卷盘或是轻便消防水龙??
刚做设计,需要用到这东西,请问立管管径怎么算啊?
因为轻便消防水龙和独立设置的消防软管卷盘两种系统,平时应用较少,关注度也不够,有几个问题想请各位知情的水友帮忙解决。1、轻便消防水龙只有一个公安部发布的《轻便消防水龙》GA 180-1998,但该标准不是设计标准,是指导生产和指导用。请问,有没有相应的设计规范?若无,设计过程中怎么把握?2、根据《轻便消防水龙》GA 180-1998,轻便消防水龙的接口通径为DN15,而水带的工程直径为DN25,请问,二者如何对接?3、如果消防软管卷盘不附设在消火栓箱内,独立设置时有何具体要求?有无详细的规范要求?
一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看 消防软管卷长什么模样~
GB15090-2005 消防软管卷盘.pdf
减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?参看图集04S202-35。减压稳压消火栓类似于在栓口设置一个减压孔板,而对应04S202-12的带消防软管卷盘的图示,软盘是从栓口下部接出的。也就是说,假设我现在的消防压力为1.0MPa,通过减压稳压栓口,可以达到消火栓的出口压力为0.48MPa,但是软管卷盘却没有得到减压,即是说,软管卷盘的出口压力依然为1.0MPa。小弟的问题是,软管卷盘的出口压力有没有什么规定说明?能否在采用减压稳压消火栓的同时使用软管卷盘?希望我的表述清楚,没影响各位大侠分析!
新防火规范实施后,图审的要求按照防火规范GB50016-2014第8.2.2.1条,丁类厂房未设置消火栓的项目,厂房宜设消防软管卷盘或轻便消防水龙。这个具体应如何设置,卷盘可以接生活管网,保护距离怎么算,要2个卷盘同时到吗,轻便消防龙头又是怎么设置的,又有啥具体要求。请各位同仁指点一二
规范要求设置室内消火栓的民用建筑或场所
找了好半天才找到的,希望能有助于大家更好的学习新建规的相关条款,谢谢!
本人最近做一个建材小区的商住房。地下两层商铺(每个小商铺不超过200M2),上面4层住宅。如果按规范来说,可以不做室内消火栓。但是在扩初设计评审时,专家提出要设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。本人没有做这个的设计,手上也没有资料。上面只查了消防软管卷盘的图片。得出的结论就是:像灭火器一样,挂在墙壁上,等发生火灾时,从就近的水源接水。我想请教各位高手们:我的理解是正确的吗?如果建筑物设计了消防软管卷盘,还要配置灭火器吗?