首页 课程 资料 论坛
  • 规范要设消防水池的条件?

    如题 : 为什么规范要求设消防水池的条件是市政管网满足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水会同时达到最大么????

  • 关于 消防水池的 求助

    水池 宽9m 长 15m 地下水位丰水期2.6m 壁板厚300mm 底板400 顶板250 400立方 我取池深4m 可以不(最高水位怎么确定?我留出500以内可以不)池中布置三根柱 顶板不布置梁可行吗?吸水池 降低1m 泵室集水池 多深 允许最高地下水位 覆土厚度500,在池底板面以上1700。1000,在底板面以上2400.我的覆土厚度为1000

  • 消防水池 距原有建筑较近

    距离建筑基础300-500mm左右做消防水池,消防车可以通过消防水池盖板,消防水池截面非矩形为异 形。 问题1:结构基础距离水池近,做消防水池要什么措施,? 问题2:车的荷载怎么加? 问题3:消防水池截面异性怎么算?

  • 消防水池容积问题, 有关两路补水

    消防水池容积问题 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;从室外给水管道引一根消防给水干管,距离消防水池较近时,分成两根DN100补水管给消防水池补水,这样能看作两路补水吗?消防水池容积可以减去火灾延续时间内补充的水量那部分吗?怎样才能让所需消防水池容积减少呢?

  • 消防水池可以兼做景观用吗

    现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!

  • 关于消防水池设计的讨论

    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相

  • 关于室外消火栓与消防水池

    刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 请教关于消防水池的问题

    消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池

  • 关于室内消防水池的疑问

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?

  • 消防水池和水箱的一些问题

    在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!

  • 1600m3消防水池如何设置

    重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!

  • 关于大于1000m3消防水池

    大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?

  • 关于消防水池和水箱的计算

    高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释

  • 消防水池可以露天设计么

    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。

  • 关于地下消防水池的问题

    我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?

  • 关于消防水池补水的问题

    在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助

  • 什么时候设置室外消防水池?

    一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!

点击加载更多

消防水池 规范

消防水池 规范专题,为您提供消防水池 规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水池 规范 相关的专业交流讨论,更多消防水池 规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度