首页 课程 资料 论坛
  • 关于高层消防登高场地设置

    高层消防登高场地,地面不允许放置车位,那只有放绿化,是否能放置 灌木类 植株 绿化呢?? 还是有要求只能放置草皮???:handshake

  • 关于消防登高场地设置的几点问题

    本人虽然认真看了规范,无奈吃不透,浏览了不少帖子,没有找到相关问题的答案。故在此一问,望各位前辈同行不吝赐教。谢谢!(1)规范上说,高层建筑的消防登高面可以沿一个长边设置,那只要在登高面一侧设置消防通道不就可以了吗,设置消防环道还有什么意义呢?规范上对消防登高面、消防通道、消防登高场地所作的规定好像有些不一致啊(2)登高场地是否可以占用(结合、利用)道路设置呢?比如道路宽5米,按照要求要设置至少15mx8m的场地,在道路一侧布置3m宽的绿化硬地,是不是可行的呢?如果不可以占用道路,那么布置登高场地的地方就有5+8=13m宽了,在下走访了几个小区,都没见着这样宽的路。路旁的硬地停车位是否也可以作为登高场地呢?(3)高层建筑的一条长边分别是60、100、150m的话,对应的需要设置几个登高场地才能满足消防车登高的作业要求呢?这个跟消防车云梯的作业半径相关吧问的有点罗嗦,大家包涵哈!

  • 消防车登高场地可以设置在内庭院内吗

    消防车登高场地可以设置在内庭院内吗

    如图,通过上方的消防车道可以进入内庭院。主楼的疏散楼梯首层出口在开向内庭院的位置。请教:消防车登高场地如何设置,设在内院可以吗?

  • 坡度要求| 消防车道,登高操作场地!

    以下文章来源于消防资源网

  • 消防车道和消防车登高操作场地详解

    建筑灭火救援设施一般包括消防车道、消防车登高面、消防登高操作场地和灭火救援窗、消防电梯、直升机停机坪等,今天小编主要跟大家讲讲消防车道和 消防车登高操作场地 。 一、概念 1.消防车道 消防车道 是供消防车灭火时通行的道路。 2.消防车登高操作场地

  • 试论高层建筑消防登高面及作业场地的确定

    试论高层建筑消防登高面及作业场地的确定 高层建筑消防登高面是指登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业和消防队员进入高层建筑内部抢救被困人员和扑救火灾的建筑立面。登高作业场地就是沿建筑登高面实施登高作业的操作空间。高层建筑的平面布局和使用功能的复杂多样,给消防灭火、救援带来诸多不利因素,特别是在设计中对消防登高面和作业场地的考虑不周,火灾时消防车无法靠近主体建筑实施救援,造成本可以避免的火灾损失和人员伤亡。 虽然消防登高面和作业场地对高层建筑的消防安全具有十分重要的作用,但一些设计和建设单位存在着注重建筑的外立面造型和建筑内部功能的设计,对消防登高面和作业场地的设置往往没有引起足够的重视。而且目前规范虽然对登高面的设置作了规定但不甚详尽,建审人员对规范的把握也有一定的难度。《高规》4.1.7条规定:“高层建筑的底边至少有一长边或周边长度的1/4,且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5米,进深大于4米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

  • 对消防登高面和作业场地应把握的要点

    对消防登高面和作业场地应把握的要点

  • 消防现场验收典型存在问题系列一:消防登高操作场地

    一、消防车登高面与建筑之间种植妨碍登高的高大乔木

  • 消防车登高操作场地——科学、人性化做法!

    建筑设计中,规范要求高层建筑设置消防车登高操作场地。 何为消防车登高操作场地?

  • 关于调整高层民用建筑消防登高场地设置要求的通知

    关于调整高层民用建筑消防登高场地设置要求的通知

  • 消防车道·消防车登高操作场地-承载力要求!

    吴亮:通常情况下,根据所服务的建筑类别(高度、规模、火灾危险性等级)不同,消防车道承载力有650kpa(约6.5kg/cm)及975.0kpa(约10.0kg/cm)两个取值要求;消防车登高操作场地承载力有800kpa(约8.0kg/cm)及975.0kpa(约10.0kg/cm)两个取值要求。关于消防车道及消防车登高场地的承载力要求,在现行建筑设计防火规范中仅有寥寥数语,在实际工程设计中,尤其是对于100m以下高层建筑其配套的消防车道及登高场地承载力缺乏指导性条文及取值要求。本文主要针对小区、厂(园)区内设置的消防车道及消防车登高操作场地承载力要求,跟大家做一个探讨。本文综合《建筑设计防火规范》第7.1.9、7.2.2.3条,以及《建筑高度大于250m民用建筑加强防火技术要求》(试行)第十条等相关要求,通过查阅大量资料,对“建筑高度超过100m的建筑,灭火救援场地的承载力不小于10kg/cm”的要求(《建规》第7.2.2.3条),进行了求证推导;同时,也提出了不大于100m的建筑的消防车道及消防登高操作场地的承载力要求。综合结论:

  • 关于消防登高面设置的问题

    高规上要求登高面“不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房”;高度大于5m,进深小于4m的裙房符合不符合等高面要求呢。如图。请高手指点

  • 消防考试——消防电梯消防车道消防车登高操作场地(真题分析)

    第一次接触,注册消防工程师考试的同学,可以先看一下消防考试—零基础如何入门?建立框架消防考试—如何有效利用辅导书?真题很重要!然后再深入研究消防知识。关键词:消防电梯、消防车道、消防车登高操作场地以下为2016年注册消防工程师考试《技术实务》的真题解析。【2016年真题56单选】下列建筑中,允许不设置消防电梯的是(A)A.埋深为10m,总建筑面积为10000㎡的地下商场B.建筑高对为27m的病房楼C.建筑高度为48m的办公建筑D.建筑高对我45m的住宅建筑正确答案:A【解析】参《建规》7.3.1:“下列建筑应设置消防电梯:1建筑高度大于33m的住宅建筑;2一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)”,其中建筑高度为27m的病房楼为一类高层公建。A选项的地下商场虽然总建筑面积大于3000m2,但埋深不大于10m,故可不设消防电梯。关键点:真题考察“允许不设置

点击加载更多

消防登高场地规范

消防登高场地规范专题,为您提供消防登高场地规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防登高场地规范 相关的专业交流讨论,更多消防登高场地规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

地下室消防规范

商业建筑防火规范