我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
哪位大侠知道哪本欧洲规范有关于地下室抗浮的?在下感激不尽啊!本人找了很久都没看到有关于地下室的,连地下室的影子都没看到,没太可能没有那方面的规定把?
单栋商业建筑,地下室外墙与红线距离仅3~5米,排雨污管道,室外消防环管走不了,能否走到室内地下室,室外消火栓从室内消防环管接出?
我印象中记得有条规范说的是,假如地下室的排水标高能直接排至室外管网,也不能直接排入,必须设置排污泵。但是这条规范怎么都找不到了,请教各位前辈这条规范在哪
哪位大师告诉我地下室喷淋哪些地方不要布置啊,比如说除尘室,集气室,滤毒室以及各种机房等等 ,最好告诉我这些那本规范上可以看到,多些了。
1、地下车库入口设置消防卷帘必须要设计补风么?2、消防排风排烟可以共用一个风机一个风井么,风量按哪个计算?3、排风排烟机房尺寸大概需要多少?谢谢啦~
请大家指正!!!
现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙
现在有一个消防改造工程,地下十一层,地下一层,地下室设独立出口,面积不到500平方。现在地下室想改为KTV用,有两个问题不能确定1、喷头能用侧喷吗?2、一共就三个消火栓,消火栓系统的用水量应该是多少呢?请高手指点,谢谢了!
05版《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中总共有7部分,没有了消防给水和排水设备章节,但是第六章给水、排水部分又没有涉及消防,请问各位高手有没有相关的规范???
图纸简介: 比较复杂的地下室电施消防平面图,供大家参考 投稿网友: ly_8686086 上传时间: 2013-07-06 图纸省份:<
最近有一项目,决定建造半地下式车库,三类汽车库(地上高度大于地下部分,在露出地面部分设置可以通风采光可开启的窗户),其实就是节省造价,不想上消防那部分。 查阅《汽车库、修车库……防火规范》的相关规定,明确了地上式和地下式车库消防用水量,没有明确半地下式汽车库的消防问题。是否真可以钻规范这个漏洞呢?如果可以不上消防还应该采取什么措施呢? 我也明白为了保护自己,消防应该上,我应该如何用权威的资料说服甲方呢?恳请前辈们指点一二,不甚感激啊~
现在新出的消防规范说地下建筑体积大于25000立方,消防水量要去到40L/S,那问题来了,地下车库算不算地下建筑?消防水量应该是否应该按地下建筑的容积来确定消防水量?
本人以前的做法是:在地下室设置集水坑,用泵提升排到室外!近日看别人的图纸,地下室的消防水池根本没有泄水,这样做可以吗?难道他是用消防泵吸水然后排出去??
建筑设计防火规范上8.6.1明确规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时停止使用的消火栓1层不超过5个!高规上7.4.4也说裙房内消防给水管道阀门的布置可按照现行建规的有关规定执行!从上面2条可以说明地下室消防环网上的阀门每隔5个消火栓设置一个阀门即可,可是看 很多老工程师门每个消火栓下吊管上都装一个阀门,这样就增加的漏水的可能性,是不是也与规范有悖!!但是如果真的每5个设置一个当检修的时候该管段上就连一股水住都没办法保证了!到底应该怎么做呢?欢迎各位提出自己的想法观点!谢谢
现在大型地下车库都采用自动喷水湿式泡沫联用灭火系统,规范要求系统的作用面积应为465m2,设计喷洒强度6.5L/(min·m2)。计算后总流量已达到80L/S,喷淋水泵如何配置?
高层建筑地下室做一个水防水池,池内防水问题如何解决?(水池兼生活用水),水池内的剪力墙如何防水,请教各位前辈,谢谢啦,急待解决!!
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
地下室和制冷机房在一起的燃油气锅炉房要做消防排烟吗?还是只要锅炉房单独设计一个事故排烟系统就可以了呢?如果要设排烟系统,锅炉房和制冷机房合用一个排烟系统,风管穿越了锅炉房可以吗?
一个地下车库内有办公室,房间面积500m2,按高层民用建筑设计防火规范2005,各房间面积超过200m2,或单个房间面积超过50m2应做消防排烟,我想问的是,该部分的消防排烟和送风如何做.是否应做至房间内