首页 课程 资料 论坛
  • 关于无功容量计算的求助!

    本人想计算某地区未来的无功负荷大小,但现在只知道未来该地区用电量为200亿kw.h,请问高人:如何能估算出该地区未来无功负荷的大小,从而推出无功补偿容量的值.谢谢!

  • 关于分补电容的容量计算

    有个问题请大家帮忙解决下,在电容补偿中,三相共补时若为30KVAR,是否投入时即每相补10KVAR,若是分补电容30KVAR时,投入时,是否也是单相10KVAR,一直不敢确定,请大家帮忙解决下

  • 变频器的容量计算及选择

    采用变频器驱动异步电动机调速。在异步电动机确定后,通常应根据异步电动机的额定电流来选择变频器,或者根据异步电动机实际运行中的电流值(最大值)来选择变频器。当运行方式不同时,变频器容量的计算方式和选择方法不同,变频器应满足的条件也不一样。选择变频器容量时,变频器的额定电流是一个关键量,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择。变频器的运行一般有以下几种方式。 2 连续运转时所需的变频器容量的计算 由于变频器传给电动机的是脉冲电流,其脉动值比工频供电时电流要大,因此须将变频器的容量留有适当的余量。此时,变频器应同时满足以下三个条件: 式中:PM、η、cosφ、UM、IM分别为电动机输出功率、效率(取0.85)、功率因数(取0.75)、电压(V)、电流(A)。K:电流波形的修正系数(PWM方式取1.05~1.1)PCN:变频器的额定容量(KVA)ICN:变频器的额定电流(A)式中IM如按电动机实际运行中的最大电流来选择变频器时,变频器的容量可以适当缩小。3 加

  • 关于倒虹吸的工程量计算

    是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?

  • 关于双曲拱坝工程量计算

    双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持

  • 求助,关于电线工程量计算!!!

    求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?

  • 工程量计算用CASS怎么算

    我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧

  • 关于无级调节的冷量计算

    甲方要定的风冷螺杆机规则是500KW的,而厂家A的这款机型是520KW,稍微高一点,COP是3.38,另外我看了厂家B的一款COP要稍微高一点,3.4,但同时,它的制冷量正好500,比厂家A稍微低一点,那么,我现在想算一下,在相同比例下,这两家的比较。因为厂家A的制冷量是超过500的,那么,我想知道,它在同样500KW的制冷量的时候,COP是多少,会不会更高一点?因为它是10%——100%可以无级调节的,请问这个无级调节的说法跟我想要知道的“在不同制冷量下的COP幅度”是否有联系?如果有,那么这个换算公式是怎样的,如果没有,那又该通过怎样的换算公式来计算,当它在制冷量为500KW的时候,COP是多少呢?不好意思,数学不太好,大家多多指示,谢谢!另外,我觉得这个COP应该是恒定不变的吧,不管在怎样的冷量下,COP应该是一致的吧?是吗,不是吗?如果说COP是不会变的,那么,随着冷量的变化,而引起变动的数据有哪些?(关键的能影响机组效率的)

  • 变频器的容量计算与选择

    变频器的容量计算与选择

  • 现浇混凝土的模板量计算

    请问怎么计算现浇混凝土的模板量,听说计算模板量时可在混凝土的工程量上乘以一个系数,例如模板量=墩子的工程量*系数+底板*系数。具体是怎么算的就不知道了。

  • 关于路面工程的工程量计算

    一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?

  • 关于变压器容量计算的疑惑

    本帖最后由 lpz619 于 2013-3-1 15:08 编辑 刚学习做配电,对于变压器容量的计算一直有不解,总结下来有三种计算方式:1、变压器容量=Pjs÷COSφ2÷β=Kp*Σ(Kd*Pe)÷COSφ2÷β其中Kd为需要系数,COSφ2为补偿后功率因数,β为变压器负荷率,Kp为同时系数(需要考虑同时系数使用)。2、变压器容量=Si*COSφ1*Kd/COSφ2/β其中Si为总负荷,COSφ1为补偿前功率因数3、变压器容量=总负荷*配置系数举个例子说明下3中计算方式的不同:假设有4栋住宅楼,每栋50户,总共200户,每户按8kW计算,设一生活照明专用变压器,求其容量。按第一种:200户需要系数取推荐值0.45,COSφ2取0.9,β取0.8,同类负荷不考虑同时系数,St=200*8*0.45/0.9/0.8=1000kVA按第二种:假设补偿前功率因数为0.7,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA<

  • 关于配电箱容量计算的疑惑

    关于配电箱容量计算的疑惑

    该配电箱容量Pe=35kW是否合理?个人理解应为三相30+单相5乘以3=45kW

  • 各种装饰材料用量计算大全

    各种装饰材料用量计算大全,详见附件。

  • 现浇的柱子混凝土放量计算

    本帖最后由 tony19850811 于 2013-6-20 17:26 编辑 现浇的柱子混凝土放量计算这种 我计算的方量老是比图纸少了0.5方 我是 圆弧段和上面的卡了面积 然后X宽度 1.4 中间那部分也是 卡了面积X1 宽度

  • 关于土方开挖工程量计算

    某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了

  • 我们单位的工程量计算表

    主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.

  • 用EXCEL批量计算坐标转换

    555555555555555555555555555555

  • 关于变压器容量计算问题

    有两台变压器,所带容量如下:A:平时三级负荷,1000KW;B:平时一级负荷,250KW(主用)C:平时一级负荷,250KW(备用)D:消防一级负荷,500KW(主用)另一台A:平时三级负荷,1000KW;B:平时一级负荷,250KW(备用)C:平时一级负荷,250KW(主用)D:消防一级负荷,500KW(备用)两台变压器的容量是1500kw,还是1250KW请各位赐教

  • 高压旋喷桩水泥用量计算

    设计图纸给出水泥掺量35%施工技术参数水灰比1:1出浆量80-120L╱min提升速度12-25/min桩径0.8m,双重管高压旋喷桩,求每米水泥用量。

点击加载更多

蛋白分子量计算

蛋白分子量计算专题,为您提供蛋白分子量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蛋白分子量计算 相关的专业交流讨论,更多蛋白分子量计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度