我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
请问消防卷盘的厚度是多少,能装得下消防卷盘的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能装得下消防卷盘吗?
规范要求管件不允许安装在墙体内,主要是考虑维修的方便性。可暗装和半明半暗安装的消防箱,栓头的支管均埋在砌体内,一旦需要维修,就要砸开墙体,看看下面的图:
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和
高层住宅走廊处的消火栓大小为800*600*220,准备在后砌墙上全暗装,后面是管道井和电井,墙200厚,04s202图集上也有做法,在后面挂网抹灰,如图:有人说这样子做法不能通过消防验收,我就请教到底能不能这样安装呢?能否通过消防验收呢?谢谢~~~
急寻室外消防栓安装04S202电子版的?
室内消防栓是或硬性规定爽口离地1.1米.查了高规是"宜"字,建规是"为"字.有时候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多层高层都出现过这情况.
用于隧道的水成膜消防箱安装大样图。
——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
最近我施工的工程遇到一个双阀双出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃门不管安装在哪个方向,都与栓口矛盾。打开门有一个栓口始终是被阻挡的。后来质监站也提出了这个问题,需要整改。我当时超级困惑。没有办法解决啊。我花时间想了想,消防箱是用作消防时使用的,平时是用不着的,那门就不用打开,况且平时也是锁起来的,当火灾发生时候,我们没有钥匙打开消防箱的。消防队伍来时一般直接打破玻璃接水龙带。抓紧给领导汇报了一下,所以后来我们也就没有整改了。想想这个质监站没有经验啊,差点搞的我也没有经验了。哈哈仅供参考
水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶阀、消防管安装图片,欢迎大家下载讨论、共同提高!
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?
一面剪力墙长4米多,已浇灌完毕.灶台靠此墙中间位置安装,左右与此墙相接为砖墙(与剪力墙90度).但装在砖墙上使用不方便,太远.在剪力墙上明装业主不同意,各位同仁有什么好主意,请帮我想想.谢了.
我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.