  • 消防专用广播竟然要110V的电压?

    据同行同学说的,不知是不是所有的产品都是这样,个人理解,110V电压是危险的,消防设备都用24V电压,是为了在灭火当中保护人身安全,但是广播用110V,岂不是对人很危险?

  • 消防中的专用供电回路,如何理解?

    如题。专用的供电回路是指直接是小区的配电房母线或者低压电缆进线进线取电,这样理解对的吧?这里的专用回路的电源开关的初顶上一级就是配电房?

  • 【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?

    一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?

  • 04S204消防专用水泵选用及安装

    04S204消防专用水泵选用及安装.pdf

  • 消防设备专用回路供电问题

    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!

  • 消防电梯前室的消火栓是专用的吗?

    按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:

  • 关于消防供电专用回路的分配电室

    建规第11.1.4条 消防用电设备应采用专用的供电回路......。其条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(......)最末级配电箱的配电线路。由于分配电室没有概念解释,主变低压母线所在的为主配电室,其后的第一级是分配电室,第二级也是分配电室?第三级也是分配电室? 当然分级也不可能过多。

  • 这个消防电话专用模块是怎么控制这个消防电话的

    这个消防电话专用模块是怎么控制这个消防电话的

    如图所示,具体是怎么控制的那,求大师指点

  • 浅谈消防部队装备器材的优化配置

    一、我国消防装备情况 消防装备是指针对火灾和抢险救援现场使用的各种灭火剂和灭火器材、设备仪器的总称。部队消防装备是消防装备的主要内容,作为我国火灾和抢险救援的主要力量,消防装备是决定消防部队战斗力的重要因素。 我国消防装备总体处于世界落后水平,一些常规装备仍处于欠帐状态。 表1 我国地级以上城市消防技术装备情况(至2001年底)(1) 消防装备 应有 实有 欠帐(%) 消防车(辆) 8734

  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装,可参照

  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一),替代04S204

  • 施工现场消防器材配置标准

    现下一些施工现场抢工期、赶进度,甚至违规操作,忽视消防安全,极易引发火灾事故。施工现场火灾时有发生!正确配置消防设施至关重要,接下啦我们就来看看施工现场消防器材配置标准。 1、厨房:面积在

  • 04S204 消防专用水泵选用及安装

    04S204 消防专用水泵选用及安装 清晰版图集

  • 有关消防专用蝶阀和普通的蝶阀有什么区别

    如题,在消防系统中我们会经常见到消防专用蝶阀这个字眼,我想请教各位,这个消防专用碟阀和我们日常生活中的普通蝶阀有什么区别?

  • HTF消防排烟专用风机性能特点

    HTF消防排烟专用风机性能特点 消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。 HTF消防排烟专用风机性能特点 特别是对叶轮,如灰尘,污垢和其他杂质,以防止腐蚀和不平衡。风扇维护必须强调首次停电。定期检查温度计和油标准的灵敏度。除了在每次维修后更换润滑剂外,润滑剂在正常条件下每月更换一次。 3 - 6个月。风扇的主要故障和原因,轴承箱和风扇轴的振动。消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。带电机轴的不同联轴器,带有刚性叶轮的松动铆钉或用于松动轴和叶轮轴的轴,

  • 自制标准图《消防专用水泵选用及安装》

    04S204.part1.rar自制标准图,请需要的同行们下载!真相网友 詹小楠 说的:“拍照很累的,我也试过,还是大夏天的,搞的我的数码相机都要发热罢工了. ”相机真的罢工了~,有几页不清~,但总体还不错~请下载的朋友不要忘了道声谢谢~请版主加分!

  • 关于消防电梯首层专用操作按钮做法的请教

    规范说:“消防电梯应在首层设供消防队员专用的操作按钮”,我想请问下具体是怎么做?是由电梯厂家做还是设计中就要表示出它的做法来?

  • 需警惕消防器材质量中的隐患

    消防器材包含:灭火器、消防栓系统、消防破解工具、消防水炮、消防隔热服、消火栓、 消防警铃、 消防检测仪器、 消防梯 、消防过滤式呼吸器、 消防防火毯 、消防标牌、 消防水带 、消防警报、烟感、温感、灭火器、消防应急灯、消防指示灯、安全出口指示灯、室内消火栓、消防战斗服、正压式空气呼吸器、耐火救生绳、太平斧、安全头盔、消防胶靴、对讲机、电筒、高频口哨等。 消防器材质量的优劣、性能的好坏直接关系到群众的人身财产安全。假冒伪劣消防器材会麻痹人们的防火意识,延误火灾救援时机,对公共消防器材安全构成重大威胁,极易造成“小火”酿“大灾”的恶果。历年来多次重大火灾,背后总有假冒伪劣消防产品“不作为”的阴影。 社会单位、企业和个人都要明确自身的消防安全责任,提高消防安全意识,充分发挥社会监督举报作用,广泛动员社会各界人士,关注、支持并参与到消防产品专项整治行动之中,把制假的消防水枪、消防水带、消防接口、消防栓等单位、负责人及产品种类、名称列入黑名单,同时邀请新闻媒体参加消防产品检查和消防产品宣传咨询活

  • 设置消防专用高位水箱存在的问题及建议

    高层民用建筑设置消防专用高位水箱并不能从根本上消除消防用水对生活饮用水水质污染的因素,存在不少的弊病:由于水箱内的水长期停滞不流动,极易滋生微生物、苔藓、藻类等,最终成为污水箱,产生污泥,影响灭火效果;只要消防水源来自生活饮用水,就存在消防用水从补水系统往生活饮用水系统回灌的可能,也就是说不能彻底解决污染问题,可能比合用水箱污染严重得多。1、目前条件无法保障水箱定期的规范化的清洗消防专

  • 关于消防或者喷啉分区采用双出口专用泵的求助

    前天看到一个设计,消防或者喷啉分区采用双出口专用泵,水泵分为第一出口和第二出口,扬程不一致。因为没有做过,以前也知道有这种泵,但是不知道去哪里找这种设计的学习资料。还是说,没什么特别,仅仅是找个样本选型即可?但是为什么主流做法是采用减压阀分区 呢?另外,这种双出口专用泵你们一般选用什么牌子的?谢谢。