一、我国消防装备情况 消防装备是指针对火灾和抢险救援现场使用的各种灭火剂和灭火器材、设备仪器的总称。部队消防装备是消防装备的主要内容,作为我国火灾和抢险救援的主要力量,消防装备是决定消防部队战斗力的重要因素。 我国消防装备总体处于世界落后水平,一些常规装备仍处于欠帐状态。 表1 我国地级以上城市消防技术装备情况(至2001年底)(1) 消防装备 应有 实有 欠帐(%) 消防车(辆) 8734
现下一些施工现场抢工期、赶进度,甚至违规操作,忽视消防安全,极易引发火灾事故。施工现场火灾时有发生!正确配置消防设施至关重要,接下啦我们就来看看施工现场消防器材配置标准。 1、厨房:面积在
消防器材包含:灭火器、消防栓系统、消防破解工具、消防水炮、消防隔热服、消火栓、 消防警铃、 消防检测仪器、 消防梯 、消防过滤式呼吸器、 消防防火毯 、消防标牌、 消防水带 、消防警报、烟感、温感、灭火器、消防应急灯、消防指示灯、安全出口指示灯、室内消火栓、消防战斗服、正压式空气呼吸器、耐火救生绳、太平斧、安全头盔、消防胶靴、对讲机、电筒、高频口哨等。 消防器材质量的优劣、性能的好坏直接关系到群众的人身财产安全。假冒伪劣消防器材会麻痹人们的防火意识,延误火灾救援时机,对公共消防器材安全构成重大威胁,极易造成“小火”酿“大灾”的恶果。历年来多次重大火灾,背后总有假冒伪劣消防产品“不作为”的阴影。 社会单位、企业和个人都要明确自身的消防安全责任,提高消防安全意识,充分发挥社会监督举报作用,广泛动员社会各界人士,关注、支持并参与到消防产品专项整治行动之中,把制假的消防水枪、消防水带、消防接口、消防栓等单位、负责人及产品种类、名称列入黑名单,同时邀请新闻媒体参加消防产品检查和消防产品宣传咨询活
小弟在作一个500KV变电所变压器消防时,由于当地水井出水少,主变消防由水喷雾改为“SP”合成型泡沫消防,不用水,业主提出取消沙箱,有必要吗?现在消防间已经配置消防铅桶(盛满黄沙)20个
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池及作为消防器材的水泵结合器的设计。以下是相应的设计体会。 1 消防水池的有效容积 在民用建筑工程设计中,消防水池有效容积是根据《建筑设计防火规范》第8.6条、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)第7.3条和《自动喷水灭火系统设计规范》第9.1条确定。然而,对于群体建筑合用消防系统时,不同建筑物之间或同一建筑物地上与地下的消防类别出现差异,确定消防用水标准一般按最大一栋建筑(消防用水量最多的类别)选取。 另外,规范规定了当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积可不包括室外消防用水量,只储存室内消防用水量即可。对这一条,各地区执行标准有所不同。有的地区只要求有两根进水管就可;有的地区要求两条进水管分别从两条市政给水管接入;有的地区要求两条进水管分别接两个水厂;对于这一点,两条进水管分别从两条不会同时关断的市政给水管接入即可。 2 消防水池保护半径 《建筑设计防火规范》第8.6.2条第6款规定,消防水池的保
消声器系列-消防器材报价.JPG
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
在日常的生活中,我们会在各种场所经常见到消火栓箱、灭火器箱等都会被贴上 封条 ,封条上一般会写着 “非火灾紧急情况禁止使用”“检查日期” 等内容,这样的做法看似非常规范,一些比较规范化管理的单位都要求这样做。于是,如果由消防维保单位对消防设施进行维护保养的,其每月的工作就从更换张贴封条开始。
地下车库的消防泵房、控制室、器材室、排风机房、值班室、楼梯需要喷头吗?
随着“双碳”政策的深入实施以及居民环保意识的增强,越来越多消费者选购新能源汽车,而新能源汽车的安全问题也成为大众关注的焦点。近日,珠海市金湾区三灶消防救援站的消防员解决了新能源汽车火灾救援中的痛点难点问题,创新研发了用于新能源汽车火灾的扑救冷却器。
一、做好小城镇消防规划的基本措施 (1)城镇的消防规划编制是基础,落实是关键,要做好这项工作一定要积极主动当好政府参谋,争取政府及有关部门的高度重视支持,要在政府领导下,成立以建委、规划、财政、公用事业、消防等相关部门的组织机构。各地从筹备规划的初步方案,到每个专题调研、规划编制成果及评审,都要由相关职能部门组成的机构配合协作下工作。作为消防部门不但要当好政府参谋,还必须协助政府履行消防安全职责,尤其是要主动协调有关部门落实消防规划的有关内容。离开了政府领导,这项工作就不可能搞好。消防规划编制工作委托规划设计院负责,消防部门可派出人员配合编制单位进行基础资料调查和协调,这样才能使这项工作顺利进行。各职能部门应加强领导,认真履行职责,密切配合,通力协作,把这项工作落到实处。 (2)消防规划编制应从实际出发,规划设计部门要对现行法律法规、规范性文件充分研究,如:消防法、中华人民共和国城市规划法、村庄和集镇规划建设管理条例、公安部的《城市消防规划编制要点》、省公安厅、建设厅联合制定《福建省城市消防规划编制办法》、《消防改革与发展纲要》、福建省消防条例、〈城镇消防
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
这样的住宅,以伸缩缝分割成了三部分,(第一部分)第一单元为十六层,(第二部分)第二三四为十一层,(第三部分)第五六为六层,三部分的第一二层在一个总平面,均为单间商店,请问各位高手,这种情况消防该如何考虑?可不可以分开三部分分开考虑,也就是说作为三个独立的部分考虑?
1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
楼二栋,均为七层高,一、二层空置(甲方还未决定作何用途),三层至七层为宿舍,甲方想宿舍部分先行使用,问能否先将宿舍部分先报建验收?二、二层等决定用途再验?宿舍部分设置消火栓系统。
一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过
《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做