首页 课程 资料 论坛
  • 固体绝缘环网柜的前期调研

    一、概述 空气绝缘的应用历史悠久,且技术已经非常成熟,空气资源丰富,但因 空气的绝缘性能所限,空气绝缘开关柜体积较大,占地面积大,且易受环境 影响,不稳定因素较多。所以,空气绝缘开关柜通常应用于户内环境。 气体绝缘当前主要是 SF6 气体,也有一部分 SF6 与 N2 或 CO2 的混合气 体(基本处于试验阶段,未能大规模应用)。SF6 气体化学性质非常稳定,具有 优异的绝缘和灭弧性能, 在电力设备中应用十分广泛, SF6 气体绝缘开关柜的 体积小,结构紧凑,不受外界环境因素的影响,适应性极强。但是,SF6 气体 是国际公认六种温室气体之一,从环境保护的角度,应当少用或不用 SF6 气 体;另外,《联合国气候变化公约》和《京都议定书》对温室气体排放均有明 确的限制要求和减排目标,我国作为签约国,在减少温室气体排放方面也承 担

  • 10KV高压环网柜绝缘距离

    今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?

  • XIRIA环保气体绝缘型环网柜

    XIRIA环保气体绝缘型环网柜的电气部分及机械部分都采用了全封闭的金属外壳, 0.02Mpa微正压干燥空气密封系统,有效地屏蔽了环境的影响。 采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全; 使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全; 免维护设计,可有效节约日常维护成本;

  • 风力发电用全绝缘充气环网柜

    各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全绝缘充气环网柜(断路器方案)吗?要求尺寸较小(不是用类似35kV的GIS简单缩小),国内品牌价格有竞争力,谢谢!

  • 10KV半绝缘环网柜接地排的研究

    本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了

  • 浅谈SF6环网柜与固体绝缘环网柜

    知识点:固体绝缘母线附属装置

  • 空气绝缘环网柜的环保气体替换

    在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 【请教】GIS、C-GIS、气体绝缘环网柜的区别

    目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • 12kV固体绝缘环网柜生产应用与市场研究报告

    固体绝缘开关作为现今中压开关的新兴配电产品,以其优异的电气性能和结构优势被用户广泛关注,且被大量的应用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企业的介入,逐渐暴露出很多的缺点和不足。其未来的发展方向必将向着高可靠性、高智能化的方向发展。 随着国家电网对输配电网络智能化要求不断提高,对一次设备的保护和控制的可靠性和控制反应速度有了新的要求。而国家电网对输配电网络的质量重视程度较高,一、二次设备的制造精度都有所提高,并且出现了小型化、芯片化、集成化的一、二次配电设备。这也正是电网设备对未来配电开关的要求,具有高可靠性的同时又节约了开关的成本。 1 企业介绍 沈阳昊诚电气成立于1998年,工业园区位于沈阳经济技术开发区,占地面积68000m2,注册资金9440余万元。 昊

  • SF6全绝缘环网柜等产品的电缆头安装问题

    最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因

  • 国网下半年要主推固体绝缘环网柜吗?

    固体柜现在生产技术成熟吗?前景会好吗?比充气柜怎么样?国家电网真的已经下文件了吗?听说去年是推进,今年下半年要主要采购了吗?

  • 固体绝缘环网柜是未来电力市场必然走势

    固体绝缘环网柜采用环氧树脂全面浇筑,真空灭弧从根本上杜绝了SF6气体对大气的污染,有效的做到了环保,新世纪唯一的主题就是环保主题,就这一点就确定了固体绝缘环网柜未来的必然走势!希望大家来此发表自己的意见!

  • ?什么是全绝缘全密封的环保户外环网柜?

    ?什么是全绝缘全密封的环保户外环网柜?

    总所周知,传统全绝缘环网柜通过六氟化硫绝缘,但六氟化硫是非环保气体,会带来温室效应,高温下还会分解出有毒气体,给运维人员带来很大的安全隐患。 所以,随着电力行业的不断发展,我们开发出新的环保型环网柜,有的以氮气作为绝缘介质,有的以全氟异丁腈作为绝缘介质。这些类型的环网柜在体积上偏大,存在一定劣势,而且绝缘效果会随着气压变化发生改变,所以需要时刻检测柜内气压,及时充气,以防止因漏气而导致环网柜绝缘性能下降,甚至会在短路故障时导致环网柜柜体爆炸。 但我今天所介绍的非氮气,也非全氟异丁腈,那会是什么呢? 如果环网柜能做到常压密封,不用充气,但是又有六氟化硫全绝缘全密封的

  • 固体绝缘环网柜专委会2013年拟定工作安排

    固体绝缘环网柜专委会2013年拟定工作安排1. 首份权威固体绝缘环网柜应用调研报告调研源起:固体绝缘环网柜问世来,近六年来没有一份第三方权威的机构发布应用情况汇总分析报告。以2012年3月2日国家电网公司发布企业标准 Q/GDW730-2012《12kV 固体绝缘环网柜技术条件》为标志,固体绝缘环网柜在我国进入规模应用阶段。急需总结固体绝缘环网柜这种全新配电产品的应用经验。调研目的:了解并解决运行中存在的各种问题,提高我国固体绝缘环网柜的创新和应用水平,进一步推动固体绝缘环网柜进入大规模应用。调研时间:2013年1月-4月调研形式:组织资深专家对全国总体应用情况和100家典型应用工程进行调研。调查内容:固体绝缘环网柜应用工程的基本情况;固体绝缘环网柜应用的新价值和经验;固体绝缘环网柜应用中存在的问题和产品本身需要改善的地方;固体绝缘环网柜主要供应商的技术产品特点和需要改善的地方;其他内容。项目进展:与国网运检部、南网生技部等沟通,均表示作此事很有必要性,因其精力有限搁

  • 环网柜引进中有关绝缘方面的几个问题

    从80年代开始,广州电力工业局在10 kV电网和一些用户开关房中,陆续使用了不同厂家的进口开关柜和环网柜。本文拟对几个技术问题谈谈我们的经验和看法。 1 绝缘水平的要求 广州电力工业局初期是按IEC 12 kV等级选取此类设备,工频/冲击耐压为28 kV/75 kV,在实际运行中曾发生过2次绝缘事故: 一次是由于用户专线电缆接头击穿,其击穿过程可能是断续性的,从而诱发母联柜电流互感器(下称TA)外绝缘闪络,再引发相对地和相间短路。加上柜间母线小室无分隔,且母线裸露,电弧一扫到底,除母联柜烧坏要更换外,其它柜也需清扫,第二天才恢复送电。 另一次是由于电压互感器柜外绝缘爬闪,引发对地和相间故障,烧坏两面柜。 可见,对于南方湿热带气候,按上述绝缘水平选用的新柜,虽然能顺利通过交接验收试验,但其后由于种种外界因素对绝缘的影响,已不能满足长期安全运行的要求。我们从三方面着手,提高对进口设备的要求: a)不再选用IEC 12 kV档,改用IEC 17.5 kV档,其工频/冲击耐压为38 kV/

  • 菜鸟请教关于环网柜的一些问题

    刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。

  • 关于10kv环网柜的问题求教

    共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神

  • 环网柜的环网是什么意思那?

    按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。

点击加载更多

绝缘环网柜

绝缘环网柜专题,为您提供绝缘环网柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绝缘环网柜 相关的专业交流讨论,更多绝缘环网柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

空气绝缘环网柜

环网柜接地线