  • 空气绝缘环网柜的环保气体替换

    在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。

  • 10kV常压密封空气绝缘环网柜结构型式

    常压:密封箱体内气压与环境大气压始终保持相同,通过带空气过滤功能的装置进行内外气体压力平衡,避免了常规带压力气箱的泄漏风险 密封:主导电体安装在密封箱内;将运行环境中的尘埃,污秽有效隔离,在潮湿和凝露环境下可靠运行;  空气绝缘:采用真空灭弧,具自愈能力的空气绝缘方式,全绝缘、全密封、免维护;区别于采用固体密封绝缘和采用温室气体的SF6绝缘; 目前,这种技术主要应用在欧洲品牌HM POWER赫兹曼电力XGN99型常压密封空气绝缘开关柜中,该

  • 10kV常压密封空气绝缘环网柜满足环境友好型原则

    10kV常压密封空气绝缘环网柜满足环境友好型原则

    10kV常压密封空气绝缘环网柜对环境的影响: 1)       应满足GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求》中第12章的要求。 2)       坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。非六氟化硫空气绝缘环网柜符合绿色电力发展方向,选用小型化非六氟化硫环网柜可节省土建投资成本,降低未来智能配网升级费用。 3)       应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施,并满足国家相关标准的要求。 4)       推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。如:固定式常压密封空气绝缘环网柜 5)       优先选用损耗低的产品,无运行功耗,低碳节能。 6)  &n

  • 10KV高压环网柜绝缘距离

    今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?

  • 请教关于空气绝缘间隙问题

    本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-10 21:15 编辑 设计施工说明:高压输电线路铁塔结构的空气绝缘间隙满足规定 外部过电压0.85M 内部过电压 0.5M 什么意思?

  • 固体绝缘环网柜的前期调研

    一、概述 空气绝缘的应用历史悠久,且技术已经非常成熟,空气资源丰富,但因 空气的绝缘性能所限,空气绝缘开关柜体积较大,占地面积大,且易受环境 影响,不稳定因素较多。所以,空气绝缘开关柜通常应用于户内环境。 气体绝缘当前主要是 SF6 气体,也有一部分 SF6 与 N2 或 CO2 的混合气 体(基本处于试验阶段,未能大规模应用)。SF6 气体化学性质非常稳定,具有 优异的绝缘和灭弧性能, 在电力设备中应用十分广泛, SF6 气体绝缘开关柜的 体积小,结构紧凑,不受外界环境因素的影响,适应性极强。但是,SF6 气体 是国际公认六种温室气体之一,从环境保护的角度,应当少用或不用 SF6 气 体;另外,《联合国气候变化公约》和《京都议定书》对温室气体排放均有明 确的限制要求和减排目标,我国作为签约国,在减少温室气体排放方面也承 担

  • 风力发电用全绝缘充气环网柜

    各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全绝缘充气环网柜(断路器方案)吗?要求尺寸较小(不是用类似35kV的GIS简单缩小),国内品牌价格有竞争力,谢谢!

  • XIRIA环保气体绝缘型环网柜

    XIRIA环保气体绝缘型环网柜的电气部分及机械部分都采用了全封闭的金属外壳, 0.02Mpa微正压干燥空气密封系统,有效地屏蔽了环境的影响。 采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全; 使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全; 免维护设计,可有效节约日常维护成本;

  • 中压空气绝缘开关柜温升

    中压开关柜的温升试验是产品型式试验重要的一项,以验证开关柜内的导电回路及柜壳等的温升小于标准规定的值,即长时间通开关柜设计的持续运行电流,温升不超过标准规定值,电力等标准要求1.1倍长期运行电流值,额定频率60Hz电流的温升值是50Hz温升值的1.05倍,也可以加大1.05倍电流验证60Hz。温升耐受值的制定是基于绝缘材料的温度耐受值,温度过高会加剧绝缘材料老化,从而降低绝缘性能,直接影响开关柜寿命。 中压温升试验的基准温度是40度,镀银导电回路的温升极限是75k,旧标准镀银动触头的温

  • 10KV半绝缘环网柜接地排的研究

    本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了

  • 空气绝缘开关柜技术特点(XGN99)

    赫兹曼XGN99紧凑型空气绝缘开关柜技术特点: 1. 前瞻性设计——智能配电网的基本设备,免维护固定式断路器方案,为配电网的升级改造提供解决方案。 2. 真空灭弧、环保紧凑结构——无SF6温室气体,安全环保。 3. 主动式人身安全的独特设计——分相绝缘和可自愈绝缘结构,无相间短路爆炸的危险。 4. 空气绝缘密封箱体——卓越的环境适应性,适合中国幅员辽阔,区域差异显著和复杂多样的配电运行环境。 5. 智能化——配备智能组件,满足智能电网需求。 6. 模块化设计——体积小,结构紧凑,运行维护方便。 7. 灵活丰富的方案——组合方案灵活多变,满足用户的各种配电方案。

  • 空气绝缘开关柜耐压大气修正

    按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下:

  • 36kV干燥空气绝缘充气柜

    只要加大充气压力,干燥空气的绝缘强度也可以与SF6的绝缘性能相当。 额定电压 kV 36 耐受电压(工频PF/冲击BIL)kV 70/170 额定频率Hz 50/60 额定母线电流 A 1250 额定馈线电流 A 1250

  • 浅谈SF6环网柜与固体绝缘环网柜

    知识点:固体绝缘母线附属装置

  • 空气绝缘中压柜电缆头的绝缘

    我们偶尔会收到用户或其安装承包商关于用户与金属封闭开关设备的电缆连接绝缘的需求的询问。用户的电缆连接必须绝缘到与开关设备本身所需的相同性能水平。用户的电缆连接通常按照制造商的说明用胶带绝缘,或者可以使用大多数开关设备制造商提供的可选预制套管绝缘。

  • IEC中压空气绝缘开关柜设计

    IEC中压空气绝缘开关柜的设计,首先是结构布置,即每一个元件的位置,这决定了开关柜的整体性能以及后续的方案设计、产品的标准化和未来电流等级、工程设计的扩展,因此非常重要。 首先要设计开关柜一次方案中最为复杂,或者说是最典型方案,这个方案不一定是型式试验方案,应该比型式试验方案要复杂,而且是额定电流、短时耐受电流等级最大的那个。 ?开关柜的设计需要考虑系统的通用性、扩展性,1250/3150/4000A 31.5/40kA,不同方案零件的通用型,布置的一致性,外观的一致性、泄压通风方案统一性等要一致。

  • 求教空气绝缘母线槽载流量

    8*100mm载流量以及10*120mm 铜材 空气绝缘母线槽载流量?,哪位大虾晓得的,麻烦告知小弟一声,先行谢过。

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60