首页 课程 资料 论坛
  • 24kV干燥空气绝缘环网柜

    干燥空气绝缘  24kV  环网柜的设计 固体绝缘辅助  +  干燥空气绝缘是  24kV  环网柜研发的方向,通过平衡绝缘与紧凑之间的关系,采用固体辅助绝缘,可以在少增加相间、对地尺寸的情况下通过绝缘试验,极柱固封可以解决真空灭弧室及其连接导体的绝缘。

  • 空气绝缘环网柜的环保气体替换

    在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。

  • 10kV常压密封空气绝缘环网柜结构型式

    常压:密封箱体内气压与环境大气压始终保持相同,通过带空气过滤功能的装置进行内外气体压力平衡,避免了常规带压力气箱的泄漏风险 密封:主导电体安装在密封箱内;将运行环境中的尘埃,污秽有效隔离,在潮湿和凝露环境下可靠运行;  空气绝缘:采用真空灭弧,具自愈能力的空气绝缘方式,全绝缘、全密封、免维护;区别于采用固体密封绝缘和采用温室气体的SF6绝缘; 目前,这种技术主要应用在欧洲品牌HM POWER赫兹曼电力XGN99型常压密封空气绝缘开关柜中,该

  • 10kV常压密封空气绝缘环网柜满足环境友好型原则

    10kV常压密封空气绝缘环网柜满足环境友好型原则

    10kV常压密封空气绝缘环网柜对环境的影响: 1)       应满足GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求》中第12章的要求。 2)       坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。非六氟化硫空气绝缘环网柜符合绿色电力发展方向,选用小型化非六氟化硫环网柜可节省土建投资成本,降低未来智能配网升级费用。 3)       应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施,并满足国家相关标准的要求。 4)       推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。如:固定式常压密封空气绝缘环网柜 5)       优先选用损耗低的产品,无运行功耗,低碳节能。 6)  &n

  • 固体绝缘环网柜的前期调研

    一、概述 空气绝缘的应用历史悠久,且技术已经非常成熟,空气资源丰富,但因 空气的绝缘性能所限,空气绝缘开关柜体积较大,占地面积大,且易受环境 影响,不稳定因素较多。所以,空气绝缘开关柜通常应用于户内环境。 气体绝缘当前主要是 SF6 气体,也有一部分 SF6 与 N2 或 CO2 的混合气 体(基本处于试验阶段,未能大规模应用)。SF6 气体化学性质非常稳定,具有 优异的绝缘和灭弧性能, 在电力设备中应用十分广泛, SF6 气体绝缘开关柜的 体积小,结构紧凑,不受外界环境因素的影响,适应性极强。但是,SF6 气体 是国际公认六种温室气体之一,从环境保护的角度,应当少用或不用 SF6 气 体;另外,《联合国气候变化公约》和《京都议定书》对温室气体排放均有明 确的限制要求和减排目标,我国作为签约国,在减少温室气体排放方面也承 担

  • 请教关于空气绝缘间隙问题

    本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-10 21:15 编辑 设计施工说明:高压输电线路铁塔结构的空气绝缘间隙满足规定 外部过电压0.85M 内部过电压 0.5M 什么意思?

  • 10KV高压环网柜绝缘距离

    今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?

  • 风力发电用全绝缘充气环网柜

    各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全绝缘充气环网柜(断路器方案)吗?要求尺寸较小(不是用类似35kV的GIS简单缩小),国内品牌价格有竞争力,谢谢!

  • 中压空气绝缘开关柜温升

    中压开关柜的温升试验是产品型式试验重要的一项,以验证开关柜内的导电回路及柜壳等的温升小于标准规定的值,即长时间通开关柜设计的持续运行电流,温升不超过标准规定值,电力等标准要求1.1倍长期运行电流值,额定频率60Hz电流的温升值是50Hz温升值的1.05倍,也可以加大1.05倍电流验证60Hz。温升耐受值的制定是基于绝缘材料的温度耐受值,温度过高会加剧绝缘材料老化,从而降低绝缘性能,直接影响开关柜寿命。 中压温升试验的基准温度是40度,镀银导电回路的温升极限是75k,旧标准镀银动触头的温

  • XIRIA环保气体绝缘型环网柜

    XIRIA环保气体绝缘型环网柜的电气部分及机械部分都采用了全封闭的金属外壳, 0.02Mpa微正压干燥空气密封系统,有效地屏蔽了环境的影响。 采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全; 使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全; 免维护设计,可有效节约日常维护成本;

  • 10KV半绝缘环网柜接地排的研究

    本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了

  • 空气绝缘开关柜技术特点(XGN99)

    赫兹曼XGN99紧凑型空气绝缘开关柜技术特点: 1. 前瞻性设计——智能配电网的基本设备,免维护固定式断路器方案,为配电网的升级改造提供解决方案。 2. 真空灭弧、环保紧凑结构——无SF6温室气体,安全环保。 3. 主动式人身安全的独特设计——分相绝缘和可自愈绝缘结构,无相间短路爆炸的危险。 4. 空气绝缘密封箱体——卓越的环境适应性,适合中国幅员辽阔,区域差异显著和复杂多样的配电运行环境。 5. 智能化——配备智能组件,满足智能电网需求。 6. 模块化设计——体积小,结构紧凑,运行维护方便。 7. 灵活丰富的方案——组合方案灵活多变,满足用户的各种配电方案。

  • 空气绝缘开关柜耐压大气修正

    按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下:

  • 空气绝缘中压柜电缆头的绝缘

    我们偶尔会收到用户或其安装承包商关于用户与金属封闭开关设备的电缆连接绝缘的需求的询问。用户的电缆连接必须绝缘到与开关设备本身所需的相同性能水平。用户的电缆连接通常按照制造商的说明用胶带绝缘,或者可以使用大多数开关设备制造商提供的可选预制套管绝缘。

  • 浅谈SF6环网柜与固体绝缘环网柜

    知识点:固体绝缘母线附属装置

  • IEC中压空气绝缘开关柜设计

    IEC中压空气绝缘开关柜的设计,首先是结构布置,即每一个元件的位置,这决定了开关柜的整体性能以及后续的方案设计、产品的标准化和未来电流等级、工程设计的扩展,因此非常重要。 首先要设计开关柜一次方案中最为复杂,或者说是最典型方案,这个方案不一定是型式试验方案,应该比型式试验方案要复杂,而且是额定电流、短时耐受电流等级最大的那个。 ?开关柜的设计需要考虑系统的通用性、扩展性,1250/3150/4000A 31.5/40kA,不同方案零件的通用型,布置的一致性,外观的一致性、泄压通风方案统一性等要一致。

  • 空气绝缘抽出式开关柜活门

    活门是金属铠装移开式开关柜,用来遮挡一次静触头的隔板,随着功能手车的进入工作位置自动打开,随着手车退出到试验位置自动关闭,实现功能手车移出柜外后,仍然保证电气绝缘,避免人员直接接触高压带电体,根据开关柜隔板类型PM级需要活门是金属的,而PI级开关柜则活门可以是绝缘材料的,对于PI级活门需要通过接地连续性接地电阻试验。 为保证活门能够平稳随着手车自动开启、关闭,活门的提升机构非常重要。经常出现手车退回到试验位置,活门并没有自动关闭,导致安全隐患。用手去触碰活门板非常危险。 活门在关闭位置,可以安装挂锁防止活门被误操作意外打开,而有些安全意识差的现场,会忘记加挂锁,这就可能由于维护人员错误打

  • 36kV干燥空气绝缘充气柜

    只要加大充气压力,干燥空气的绝缘强度也可以与SF6的绝缘性能相当。 额定电压 kV 36 耐受电压(工频PF/冲击BIL)kV 70/170 额定频率Hz 50/60 额定母线电流 A 1250 额定馈线电流 A 1250

  • 【请教】GIS、C-GIS、气体绝缘环网柜的区别

    目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。

点击加载更多

空气绝缘环网柜

空气绝缘环网柜专题,为您提供空气绝缘环网柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气绝缘环网柜 相关的专业交流讨论,更多空气绝缘环网柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

环网柜操作

绝缘环网柜