  • 地库基坑降水井后封堵措施

    地库基坑降水井后封堵措施

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 10:07 编辑 本工程地下室基础底板顶标高为-8.550m,底板厚度为400mm,基础底板已浇筑完毕,因底板设置了大量的后浇带,所以降水井要做后封堵处理,降水井上部钢套管已安装完毕,但是套筒内部没有做止水法兰片,套筒漏出基础底板10cm~20cm,详见下图,请问这样应该怎么做后封堵?

  • 常用的基坑降水方法和措施都有哪些?

    基坑施工中,为增加边坡和坑底的稳定性,减少被开挖土体含水量,便于挖土,或防止突涌发生,需要对基坑进行降水,其分为疏干降水和减压降水。

  • 几篇关于基坑降水的文献

    最近工程中遇到了基坑排水问题,找了些文献资料,不敢独享。

  • 关于基坑支护降水的问题!

    本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!

  • 关于基坑降水的几个小问题!

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!

  • 岩溶基坑围护及降水问题

    本人现有一项目:岩溶地区深基坑支护及降水.抽水试验结果,岩溶水极丰富,水位降深3米,单井日涌水量约5000立方米,降水已不可能.稳定水位埋深4米,基坑设计深度12米,宽50*70米,基岩埋深12~25米,请问高手,可有止水办法?

  • 基坑降水方案的确定方法!

    基坑降水方案的确定方法!

    导语:在工程建设中,经常出现因沟槽内水过多而影响施工的情况,为保障工程施工进度、降低工程造价、保证施工安全,选用合适的降水方案至关重要。本文从地下水位高低、地下水量、土壤的类别、降水深度等角度对各个降水方案进行了分析及对比。

  • 基坑采用轻井系统降水如何算?

    基坑面积为20*30m2,深4m,地面下1m地下水位,地下水为无压水,K=15m/d,不透水层在地面下10m处,边坡1:0.5,采用轻井系统降水?

  • 深基坑深井降水的施工实践

    深基坑深井降水的施工实践摘要:本文介绍了在砂性土地区深基坑围护采用深井降水取代止水帷幕的施工实践,阐述了施工过程施工方法及出现问题的处理情况。关键词:砂性土 深井 水位降不下时措施1.工程概况 杭州市凤凰城工程地处秋涛路、飞云江路和中国针织城之间地块,工程总用地面积15923m2,总建筑面积为129978m2,地下建筑面积为26314 m2,地上建筑面积为103664 m2。采用钻孔灌注桩基础、承台、地梁、筏板形式,大楼地下为二层地下室,地下室一层楼面标高-4.95m,地下室底板板面标高为-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),垫层厚100,本工程基坑面积为13500m2,大面积开挖深度达到7.5m,局部达10.2m,总计挖土方量约10万m3。2.工程地质及水文条件根据浙江省工程物探勘测院提供的凤凰城岩土工程勘察报告,凤凰城工程地形地貌为:东部为老宅地基,西部为废弃耕地,地形平坦,属于钱塘江河口冲海积平原,沉积环境较动荡。从上而下的土层为:1-1素填土,层顶标高7.39

  • 基坑支护施工预防监控措施

    基坑支护施工预防监控措施 一、施工工艺及技术要求 ⒈施工前期准备工作 ⑴放线定位。用经纬仪和钢尺,在轴线定位的基础上,定出深层搅拌桩的位置,放出白灰线。 ⑵挖掘沟槽。根据围护的实际宽度,利用挖掘机挖出与围护宽度相当的沟槽。 ⑶利用经纬仪和钢尺放出围护内外边线,并用铁丝固定。 ⒉施工工艺 ⑴定位。钻机到达指定桩位,对中、整平。利用经纬仪检查钻机垂直度。 ⑵预拌下沉。根据电机的电表控制下沉速度,通常为0.38~0.75m/min。如下沉速度太慢,可输入少量清水以利钻进。 ⑶压浆前,先制备水泥浆,并放入集料斗中。 ⑷钻头下到桩底标高时,即行喷浆搅拌提升,边喷边搅拌;提升速度为0.3~0.5m/min。为使软土和水泥浆搅拌均匀,重复上下搅拌,两根桩之间的搭接在20cm 左右。 ⑸每次成桩后,必须及时用灰浆泵注清水,对注浆管和喷浆头进行清洗。 ⑹移位。根据钻机

  • 基坑底部为砂层的降水方法??

  • 人工挖孔桩降水措施效果如何?

    虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?

  • 基坑降水选型及成本控制

    对于房地产开发项目来说,地下工程(土方、支护、桩基、降水)由于其隐蔽性,并不为客户感知,但造价极高,又是不可或缺的工作,就如同“吞金兽”一般的存在,说不清、造价高又无法产生直接溢价。

  • Midas基坑降水通过降水井进行

    求助各位大佬,有没有大佬会基坑降水,以降水井流量降水来计算降水过程的,或者是会设置节点流量边界条件的大佬,或者是有视频帮助的!!!!!!!!急急急!!!!!