首页 课程 资料 论坛
  • 几篇关于基坑降水的文献

    最近工程中遇到了基坑排水问题,找了些文献资料,不敢独享。

  • 关于基坑降水的几个小问题!

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!

  • 关于基坑支护降水的问题!

    本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!

  • 基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?

    所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值。 请教各位出现这种情况除了止水帷幕出现了问题以外,还有哪些其他可能的原因吗?对基坑会有什么具体不好的影响吗?

  • 岩溶基坑围护及降水问题

    本人现有一项目:岩溶地区深基坑支护及降水.抽水试验结果,岩溶水极丰富,水位降深3米,单井日涌水量约5000立方米,降水已不可能.稳定水位埋深4米,基坑设计深度12米,宽50*70米,基岩埋深12~25米,请问高手,可有止水办法?

  • 基坑降水方案的确定方法!

    基坑降水方案的确定方法!

    导语:在工程建设中,经常出现因沟槽内水过多而影响施工的情况,为保障工程施工进度、降低工程造价、保证施工安全,选用合适的降水方案至关重要。本文从地下水位高低、地下水量、土壤的类别、降水深度等角度对各个降水方案进行了分析及对比。

  • 某工程降水(管井降水与基坑内明沟排水)施工方案

    该基坑开挖深度约9.86 m,宽约19.8 m,要达到良好的降水效果,使基坑尽快满足土方开挖要求,参照该地区以往降水经验,决定采用管井降水与基坑内明沟排水相结合的降水方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:57 编辑 ]

  • 【请教】基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?

    所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因? 诚挚请教各位大侠给想想原因,着急!!谢谢了!!

  • 基坑采用轻井系统降水如何算?

    基坑面积为20*30m2,深4m,地面下1m地下水位,地下水为无压水,K=15m/d,不透水层在地面下10m处,边坡1:0.5,采用轻井系统降水?

  • 基坑内支撑设计与施工实例

    摘 要:本文介绍施工场地狭窄,附近旧建筑物地基软弱的情况下,深基坑采用钻孔桩内支撑与摆喷联合支护的施工方法。 关键词:内支撑,钻孔桩,摆喷,深基坑,检测。 一.前言 佛山市第二人民医院兴建的综合楼工程二层地下室,开挖深度达到9.70m,东、北侧为 旧建筑物,临边离基坑仅有3~5米,南侧管线繁多,地质以砂层为主,水量丰富,为确保医 院仪器设备不受影响,附近旧建筑物(其中一幢为天然基础)的使用安全,通过整体考虑设 计四周采用钻孔灌注桩,混凝土内支撑,三重管法摆喷止水帷幕的联合支护方法,由于设计 方案选择正确,精心施工,基坑开挖后达到使用要求。 二.工程地质情况 根据钻探揭露现场地其由人工填土每四纪冲积封、残积土及第三纪风化基岩组成,风化 基岩组成,风化基岩上覆松散土层厚度18.30~21.40m。具体分层如下: 1.杂填土:分布全场地。层厚1.50~4.50m,平均3.28m。主要由红砖块、瓦砾、建筑 余泥、砂土等组成。很湿~饱和,轻度压实~压实。 2.粉土:第四纪冲积土,层厚2.30m,土层呈褐黄色

  • 好书之《基坑降水工程》

    希望你能用得着,或者好好学习一下也可以,记得下载的话,回贴光荣哦!

  • 深基坑深井降水的施工实践

    深基坑深井降水的施工实践摘要:本文介绍了在砂性土地区深基坑围护采用深井降水取代止水帷幕的施工实践,阐述了施工过程施工方法及出现问题的处理情况。关键词:砂性土 深井 水位降不下时措施1.工程概况 杭州市凤凰城工程地处秋涛路、飞云江路和中国针织城之间地块,工程总用地面积15923m2,总建筑面积为129978m2,地下建筑面积为26314 m2,地上建筑面积为103664 m2。采用钻孔灌注桩基础、承台、地梁、筏板形式,大楼地下为二层地下室,地下室一层楼面标高-4.95m,地下室底板板面标高为-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),垫层厚100,本工程基坑面积为13500m2,大面积开挖深度达到7.5m,局部达10.2m,总计挖土方量约10万m3。2.工程地质及水文条件根据浙江省工程物探勘测院提供的凤凰城岩土工程勘察报告,凤凰城工程地形地貌为:东部为老宅地基,西部为废弃耕地,地形平坦,属于钱塘江河口冲海积平原,沉积环境较动荡。从上而下的土层为:1-1素填土,层顶标高7.39

  • 地源热泵基坑内施工照片

    地源热泵基坑内施工照片

    施工现场[ 本帖最后由 china-pusi 于 2012-11-15 15:22 编辑 ]

  • 基坑底部为砂层的降水方法??

  • 电梯基坑内防水如何处理?

    我现在碰到了个难题,施工单位未按要求施工,电梯基坑全是水,因为现在是枯水期,未发现明显的出水点,有可能是满渗。丰水期地下水高2米左右,现在又无法返工重做外防水。甲方要求做内防水,还要少花钱,我翻了资料,因为有水压,不知如何处理?请朋友帮忙出个主意,拜托了。

  • 基坑降水选型及成本控制

    对于房地产开发项目来说,地下工程(土方、支护、桩基、降水)由于其隐蔽性,并不为客户感知,但造价极高,又是不可或缺的工作,就如同“吞金兽”一般的存在,说不清、造价高又无法产生直接溢价。

点击加载更多

基坑内降水

基坑内降水专题,为您提供基坑内降水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑内降水 相关的专业交流讨论,更多基坑内降水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 