图纸简介: 本方案为挡墙设计图纸,挡墙包含格构式挡墙结合钢筋土钉和衡重式挡墙两种形式。图纸包含挡墙的立面图、剖面图及节点详图,图纸内容比较齐全。 投稿网友: moupingsheji 上传时间: 2014-07-21
现有一城墙修复工程,墙后为山体,因各种原因采用重力式挡墙,而为了抵抗墙后的土压力,采用锚杆,问题是重力式挡墙如何与锚杆连接,有朋友说挡墙内设卧梁,锚杆固定在卧梁上,请教各位强人,具体怎么连接,或有其他更好的办法,下面是简图。请各位高手给点指导,焦急等待中
格构式轴心受压柱绕强轴的稳定性验算中,长细比的计算时,惯性距应该按照整个构件对强轴(假定构件虚轴为x-x,实轴为y-y)的惯性距来计算,现假定格构式柱由两个槽钢构成,每个槽钢绕其自身Y-Y轴(对称轴)的惯性距为Iy,那么整个构件绕强轴的长细比计算时,惯性距是不是应该按照2*Iy来计算?可是施老的书中例题怎么只按照单片槽钢的惯性距来计算呢?是我理解的有问题还是他的书中的错误呢?请高手帮忙接打一下啊,小弟先谢过了啊~~~
一20米高的岩质边坡,采用锚杆挡墙进行支护,墙背后水平距离11.5米处有一桥的嵌岩桩基,嵌岩部分刚好在破裂面以内,详附图。这种情况下计算挡墙侧压力时需要考虑嵌岩桩的影响吗?那里有相关的说明? 如果在破裂面以外呢?
铁道部第十三工程局 执笔人:牛希顺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-25 12:05 编辑 ]
图纸简介: 本项目高8.1m,长度约31.0m,坡向193度;上覆土层为素填土,厚度0.98~1.13m,稍密;下伏为砂岩,主要呈强风化状态岩体破碎,少量呈中风化状态,岩体较破碎,边坡岩体类型为Ⅳ类;边坡为土-岩质混合边坡,边坡安全等级为三级。设计说明、挡土墙立面图、A-A断面图、肋柱配筋断面图、大样图等。 投稿网友: duxiaojiang2012<
桁架上,下为槽钢,腹杆为角钢.柱为混凝土.请问,柱与架的连接大样该怎样?槽钢与角钢连接是否需节点板?与柱连接的竖杆为什么形式?各位如果有大样的话,希望可以发一下给小弟.多谢!邮箱为:hbyansw@126.com
兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
希望对大家有用
《钢规》8.4.1构式钢柱缀板,同一截面处缀板线刚度之和不得小于柱较大分肢线刚度的6倍。请问这是基于什么的考虑啊?3Q各位……
我们正在施工一段高速立式挡墙加固抢险工程,公路已经通车,挡墙每段为15米,高度为8米,中间一段塌落,重新浇筑完后,在挡墙上进行中空自进式锚杆加固,加固深度为8米,然后注水泥浆。我们不知道施工每米锚杆单价,有谁知道请告诉一下,在这里谢谢了。
近年来,一种新型的柔性挡墙结构——自嵌式挡墙自问世以来已被广泛应用于各个领域,该挡墙是一种区别于浆砌块石挡墙和混凝土面板挡墙的加筋土挡墙,它的面板采用自嵌式挡土块干垒而成。该挡墙应用在水利上时水可通过面板中块与块之间的缝隙浸入到挡墙后的回填土中,自嵌式挡土块后是30cm的级配碎石排水层,排水层后是介于每两层土工格栅之间的反滤土工布,土工布所包裹的土体就是经碾压后的回填土,如图1。其中,反滤土工布有三种作用:一、透水性。水可浸入后面的回填土中,减少水对挡墙的压力;二、保土性。回填土中的土粒不能通过土工布渗出来;三、防淤堵性。土粒不能淤堵土工布,防止水渗不出来。 自嵌式挡墙应用在水利领域时,水位的变化会对挡墙产生一定的影响。水位变化有两种情况:骤变和缓变。所谓骤变一般是指挡墙前水位变化很快,挡墙后滑坡内自由面或渗流浸润线滞后于挡墙前水位变化;所谓缓变是指在挡墙前水位变化过程中,挡墙后土体内的自由面与挡墙前水位变化基本上同步。缓变对挡墙的影响主要集中在土体含水量的变化对抗剪强度参数的影响以及水位变化造成影响区域内土体容重发生相应变化。骤变除了会造成上述影响外,还会由于挡墙
一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
在论坛上下载了一个工程实例叫做 锚杆挡墙计算书还有图纸,细看之下发现一点点问题锚杆挡墙设计参数:c=1.02MPa,M30砂浆与锚孔壁的粘结强度qe=2.0MPa 天然单轴抗压强度frk=6.91Mpa从这些参数来看,感觉单位应该是Kpa 而不是Mpa吧,因为如果用Mpa 的话,那数值也未免太大了一点吧,要知道 1mpa =1000kpa啊。请高人指教。。。
平时很少碰到做格构式柱,这次一个工程,柱高16.5m打算采用四个角钢做成的格构式柱,角钢L100x10,柱宽800x800缀条采用L63x5。柱子基本上是悬臂柱,上面荷载不大,不超过10KN环境为野外,风载0.45第一次做这中东西,心中不安,请教我的设计各位高人觉得怎么样,合理吗?还有想请教这种格构式柱子的柱脚有什么做法?
岩质边坡锚杆挡墙计算采用电子表格编写,有哪个达人能够直接用cad进行二次开发就好了!!!
锚杆挡墙可以和主体做在一起吗?如下图
钢桁架与钢柱有4个连接点,该怎样建模更合理呢?
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
不错东西,希望对大家有用。能用的就用一下,看看用的效果怎样。