首页 课程 资料 论坛
  • 厨房排油烟室外排放高度

    各位大侠,本人现设计一个高层,底部2层有餐饮厨房,上部十几层公寓,总高度超过50米,是一类公建,现在的问题是厨房的排油烟通到哪里呢?如果一直通到屋顶,每层都要占不少公寓的面积,甲方及建筑都不愿意,能否到2层就排到室外呢?规范上也没有一个明确的说法

  • 厨房室外排油烟口与进风口的间距?

    两个问题:(1)厨房室外排油烟口与进风口的间距? (2)有燃气灶的厨房要不要设事故排风?1.《建筑设计防火规范》要求排烟口和进风口10米,《通风空调设计规范》要求事故排风口和进风口距离20米。2.厨房排油烟系统算不算事故排风口,应该不算。3.有燃气灶的厨房要不要设事故排风? 《通风空调设计规范》条文解释5.4.1-5.4.6中第一条“对生产、工艺过程中可能突然放散有害气体的建筑物,在设计中均应设置事故排风系统。有时虽然很小或没有使用,但并不等于可以不设,应以预防为主。”但在2009版《技术措施暖通空调动力》4.2章节“厨房通风”中,只有地下室和半地下室采用燃气灶的厨房才用设事故通风。

  • 厨房废水与卫生间污水可共用横干管汇合排到室外吗

    厨房废水与卫生间污水可共用横干管汇合排到室外吗?这是一个商住楼,三层以上是住宅,一至三层是商场,想在三层商场天花顶汇合。

  • 这样可以算室外消火栓吗?

    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

  • 没有室外排油烟管道的餐饮业《厨房油烟净化机》

    一款不用安装室外排油烟管道、没有室外油烟处理器的餐饮业《厨房油烟净化机》,专利号ZL03272315.6。二灶头机型。该机不用任何化学添加剂湿法净化厨房油烟。厨房油烟去除效率≥99.77%。该产品没有室外排油烟管道,没有室外油烟处理器,不存在排油烟管道日久集油容易引发火灾问题。排风口不用引入下水道,不会造成周边环境的污染。节约资源,不会造成城市景观的负面影响,还可减少环保部门的监管投入。该产品特别适合于中小型餐馆和选址不当、需要改造的餐饮业厨房使用。该产品符合国家“十一五”计划提出的创建一个‘环保、节约、和谐型社会’的要求。该专利已进入产业化阶段(有产品应用实例光盘)。据环保人士评价,该产品的应用推广,有可能淘汰需要安装室外排油烟管道、需要安装室外油烟处理器、或是排风口引入下水道的其他同类产品。如果您是同行厂商,如果您有实力,如果您有远见,希望与您携手,共同开发推广该专利产品,去拥有境内95%的广阔市场。过了这个村,没了这店!不要把机会留给别人!联系电话:13597020535 陈先生 . 邮箱:cjh2003hd@yahoo.com.c

  • 室外小混凝土栏杆咋算啊?

    刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!

  • 单体室外消防的一些问题:

    单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。

  • 室外消防这样布置合理吗?

    我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?

  • 消火栓可以在室外成环吗?

    我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 关于厨房排水的问题请教

    家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢

  • 厨房需要系数要如何选取?

    如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?

  • 关于室外计算的几个问题。

    本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑 1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。

  • 单身厨房---完美设计

    单身厨房---完美设计

    单身在当今社会已经成为了一个公共的话题,很多的都市男女在没有找到自己的心灵伴侣时都会选择单身,因为自己有能力养活自己;那么对于单身朋友来讲,一个人的家会不会不讲究呢? 【单身厨房装修效果一】 虽然厨房的空间上比较小,但是在厨房的收纳方面那可是做得相当不错;没有宽大的橱柜,但在白色瓷

  • 98ZJ901_室外装修及配件

    论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12

  • 关于室外消防稳压的疑问

    本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?

  • 关于厨房烟道止回阀问题

    住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?

  • 关于室外管道施工的一些问题

    关于室外管道施工的一些问题

    室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不

  • 室外照明的防雷怎么解决

    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!

点击加载更多

室外厨房

室外厨房专题,为您提供室外厨房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外厨房 相关的专业交流讨论,更多室外厨房相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

工厂绿化设计

阳台绿化设计