首页 课程 资料 论坛
  • 机房空调新风系统如何设计?

    已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!

  • 机房空调系统的这些“套路”你知多少?

    机房空调系统的这些“套路”你知多少?

    作为集中冷源的冷冻水系统的“数据中心空调系统”,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统,然而数据中心机房空调系统存在许多套路是你不知晓的,下面为大家一一揭秘。   套路一:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。    造成空调系统在调试和运行中结露滴水的原因很多,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。。 造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工,管道、管件材料质量低劣,进场时没有进行认真检查,系统没有严格按规范进行水压试验,因冷凝水管路太长,在安装时与吊顶碰撞或坡度难保证甚至冷凝水管倒坡造成滴水现象,空调机组冷凝水管因没有设水封(负压处)而机组空调冷凝水无法排除,冷凝水管施工安装出现问题的处理办法是尽可能将

  • 关于机房空调的一些常识

    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!

  • 广州地铁机房用空调系统设计与分析

    1. 引言地铁作为一个城市的标志性公共基础设施,人员活动密集,今后的二三十年是我国城市地铁交通发展的高峰期。目前各城市建成的地铁工程,其能耗都相当惊人,其中地铁空调通风系统能耗占了相当大的比例,随着地铁交通建筑空间发展和节能减排政策不断深入,给暖通空调专业带来了前所未有的机遇和挑战。2.项目概况根据《广州市轨道交通线网规划》要求,广州市轨道交通二/八号线延长线工程是在现有二号线首期工程基础上进行分拆并分别向南、向北延伸完成线网规划的二号线、向西延伸完成线网规划的八号线部分。二号线从新客站至嘉禾线路全长约32.764km,共设24 座车站(有8 座车站分别与其它轨道交通线换乘),其中从江南西至三元里已建成运营线路8.10km,8 座车站。二号线南延线工程从跃进村至广州新客站线路长15.285km,新建9 座车站,1 处停车场,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通。二号线北延线工程从三元里至嘉禾线路长9.379km,新建7 座车站,1 处车辆段,计划于2006 年6 月动工,2009年底建成开通。八号线新洲~黄金围

  • 机房空调系统分类和特点

    本帖最后由 烟暮雪 于 2016-6-20 17:01 编辑 1、按服务对象: 舒适空调 工艺空调 舒适性空调通常应用于家庭或公共场所;工艺性空调通常应用于工厂,实验室等对空气有特殊要求的场合。----------------------

  • 通信机房空调通风系统设计

    通信机房空调通风系统设计

    摘要:本文介绍了该工程的空调系统设计。工艺性空调房间主要采用了风冷式机房专用空调机组,舒适性空调房间采用风机盘管加新风统。系统分内、外区,水系统为两管式。设计解决了多种功能房间对空调系统的需求问题,满足了电信工艺机房对空调系统负荷容量及不间断运行方面的要求,同时考虑了工艺用房在气体消防后的事故通风问题。1、工程概况 该工程位于北京市东城区东四危改小区D2区,东至二环路,北邻15000㎡城市公共绿地。是一栋以中国电信集团及其下属北京电信公司的办公用房、业务机房、营业厅为主要使用功能的综合性建筑。建成后将成为我国全球范围信息交互的枢纽及全国范围的通信交互中心和指挥管理中心,也将是中国电信集团公司的首脑机关。 该工程总建筑面积9390313㎡,主体为双塔结构,裙房部分地下3层、地上4层;中国电信塔楼14层,高5818m;北京电信塔楼18层,高7918m。 2、空调系统介绍 2.1空调室内设计参数 舒适性房间的室内设计参数见表1,工艺性用房的室内设计参数见表2。

  • 机房空调环境集中监控系统方案

    JCD-PSMS动力设备及环境集中监控管理系统深圳市佳创达科技有限公司shenzhen jiachuangda science and technologyco.,ltd.发布时间:2008年10月文档号:20081016A深圳市佳创达科技有限公司印制目 录1、前言 42、工程概况 73、设计依据 84、设计要点 94.1先进的告警专家处理功能 94.2先进的手机短信反查功能 94.3 WEB服务功能 94.4完善的故障派单、回单等闭环流程 94.5良好的扩展性和兼容性 95、系统组成 105.1系统结构 105.2监控中心 115.3监控现场 125.4信号采集方式 136、系统功能 146.1监视/控功能 146.2告警功能 1

  • 关于车间空调系统的问题

    空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?

  • 关于空调系统排风的问题

    小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!

  • 空调设计:什么系统最节能?

    空调设计:什么空调系统最节能?现在设计院的空调设计方案一般这样搞:住宅:分体机小型办公楼:分体机大型办公楼:中央空调(冷水机组)小型酒店:分体机大型酒店:中央空调水冷机组商场:中央空调水冷机组 先说说中央空调,通过长期的调研,事实表明,中央空调(冷水机组)并不省电,是个电老虎。即使有几个用户开着空调,冷水主机就要运行,主机的电功率是上百KW,1小时100多度电啊。即使变频也达不到很好的节能效果。有谁能告诉我中央空调的优点是什么?美观?投资少?节能?安全?维护方便?安装方便?细想来都不是,我认为只有大空间的建筑内,没办法才使用中央空调,比如说商场。 不知道是不是中央空调系统设计时比分体空调容易?还是有其他原因,设计院总喜欢搞中央空调? 分体空调窗机:酒店装分体窗机比中央空调省电,不过有人说维护起来比较麻烦。

  • 浅析机房空调制冷系统的阻力问题

    风循环系统的组成对于下送风方式,其气流的循环可分为4段。(1)机房空调出风口→机柜底部,地板下为静压箱,如果地板下无任何遮挡,其气流比较顺畅。但实际运行的机房,地板下往往有桥架和线缆,解决这个问题很关键。(2)从机柜底部→机柜顶部,是真正需要环境保障的区域,是主要的热源区,也是最容易形成气流阻滞的一段。机柜内有服务器层层阻隔,仅靠空调自身的气流压力自下而上流动,如果机架面板不严密造成漏风(部分使用中的机架刻意将前面板设计成孔板),在机架的中上部往往气流小、压力弱、热量积聚,形成了高温带。为解决这一矛盾,并使整个气流路径上基本保持恒值,可在机架顶部安装适合的风扇解决。(3)机柜的顶部斗天花板叶空调回风口,整个回风路径比较顺畅。(4)机房空调机组内部气路,主要是回风过滤网的阻力和风机的驱动力。对于上送风方式,其气流的循环可以分为3段。(1)机房空调机组内部气路,主要是回风过滤网的阻力和风机的驱动力。(2)机

  • 关于大温差空调系统的疑问

    按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!

  • 「详解」通风与空调系统

    「详解」通风与空调系统

    建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <

  • ApacheHVAC空调系统概述

    本文来源:李龙(IDAJ  VE工程师 李龙)

  • 请教大家个关于机房空调的问题

    现在有个机房空调,是EMERSON的。现在温度达到了要求(温度22度),但现在湿度在60%,要求湿度在45%。现在我将温度提高到25度,机器会跳高湿度报警;应该在相同含湿量的情况下,提高温度,湿度应该减小的。将温度调到18度时,湿度上升到了68%。房间里没有人,就2台设备,没有新风,房间密封很好。个人认为是,当初选型时,机组选小了。大家就此事说说各自的看法。机房空调控制是不是温度优先?

  • 关于空调系统的分户计量

    最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!

  • 关于机房空调滤网的问题

    我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!

  • 关于酒窖的空调系统设计

    最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~

点击加载更多

机房空调系统

机房空调系统专题,为您提供机房空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机房空调系统 相关的专业交流讨论,更多机房空调系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度