初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
施工企业加强安全技术管理,必须做好下述几方面的工作:1.必须思想重视,加强责任感。要使企业全体员工充分认识到“生产必须安全,安全必将促进生产”的关系。对特殊工种(制冷、空调工)应当组织专门的安全技术训练,安全教育应做到安全思想和安全技术并重。企业的安全教育应形成制度。2.必须建立安全生产的组织机构和规章制度。3.机房空调工程施工负责人必须认真贯彻国家和上级颁发的有关安全生产和劳动保护的政策、命令和规章制度。在机房空调施工中,施工进度和安全质量发生矛盾时必须首先服从安全。4.机房空调班组应设立不脱产的安全员,在班组组长和专职安全人员的指导下,负责本组的安全生产,并组织班前班后的安全检査。5.企业人员应自觉遵守生产规章制度,不得违章作业,并严格遵守现场安全生产六大纪律:1)进入现场,必须正确使用个人劳动保护用品;2)3M以上的高空作业,无安全设施的,必须系好安全带;3)高空作业时,不准往下或往上乱抛材料和工具等物;
各位专家,请教医院空调系统管理,包含手术室(百级、万级和十万级)和非洁净的都有,我该怎么找甲方收银子呢?帮我支支招。谢谢啦。
随着城市发展的日新月异,一味的追求高速发展已经成为历史。建设绿色城市,降低建筑能耗已经成为城市发展的必然选择。 以往高举的“节能减排”口号,已越来越多的成为一项项落地实施的节能举措。 希望在现代化楼宇中实现节能减排,除了选择更环保的中央空调系统、更合理的空调设计、更节能的建筑围护结构之外,真的有可以大幅降低空调系统能耗的“神器”吗?
我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!
(中级职称论文)“空调机房的运行与管理”拜托了,兄弟姐妹们!
现在有个机房空调,是EMERSON的。现在温度达到了要求(温度22度),但现在湿度在60%,要求湿度在45%。现在我将温度提高到25度,机器会跳高湿度报警;应该在相同含湿量的情况下,提高温度,湿度应该减小的。将温度调到18度时,湿度上升到了68%。房间里没有人,就2台设备,没有新风,房间密封很好。个人认为是,当初选型时,机组选小了。大家就此事说说各自的看法。机房空调控制是不是温度优先?
空调冷水机房的能效管理.rar
医院空调要为工作人员和病人提供良好的环境,所以对空调系统有着极高的要求,他应该具备以下几个特点: 1、满足医疗对室内环境的要求: 医院"以病患为中心”,病患对于室内温湿度,空气品质要求高,所以要有适宜的空气湿、温度,能实现根据环境状态自动开关空调和模式预设。 2、医院空调系统负荷大 医院人流密度大,不同功能区域人流分布不均衡,同时段人流量变化大,为了保证医院温湿度处在合适的范围,就需要空调系统全年每天24小時运转,冷量根据人流密度动态调节 3、设备数量众多、安装位置分散,设备运行管理难度大,公共区域、病房、各科室、各部门都需要安装空调,且需要实现统一控制分散管理。 4、空调种类多,除常规舒适性空调外,另有多种专用空调,如手术室、MRI和CT放射室等专用空调等。 5、实时进行空调能耗的统计和设备运行状态环境的监测,由于空调种类众多,所处环境状态复杂多样,能耗成本支出所占比重巨大,就需要时时刻刻对空调能耗和各设备进行监测,实现科学化数据化管理。
机房空调设备的相关运行数据管理,经验介绍,希望对大家有借鉴作用。
论文简介:第一章 小区空调系统的内容小区采用的是具有制冷和采暖功能的地源热泵空调系统,由制冷(暖)机组、地埋侧循环系统、空调侧循环系统、末端风机盘 投稿网友:lishengyue123 上传时间: 2013-06-10
请教各位:HIROSS机器管路垂直落差在30米,长度在80米,气管直径18mm、液管直径16mm,不知道可以安装吗?如果这样安装机器冷量会衰减多少,压缩机能够承受吗?谢谢!
探讨广播电视机房的空调设计与维护管理
中央空调管理节能与技术节能的方法.rar
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。1、压缩机的巡回检查及维护1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。2、控制系统的维护对精密空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些
阀门的手轮破损、阀杆弯曲、支架断裂、法兰密封面的磕碰损坏,特别是灰铸铁阀门的损坏,相当一部分出现在阀门运输过程中。造成上述损坏的原因,主要是运输人员对阀门的基本常识不甚了解和野蛮装卸作业造成的。运输阀门之前,应准备好绳索、起吊设备和运输工具等。检查阀门包装,包装损坏的应修钉好,不能怕麻烦,不能存有侥幸心理;包装要符合标准要求,不允许随便旋转已包装封存阀门的手轮;阀门应处于全闭状态,对已误开启的阀门,应将密封面擦干净后再关闭紧,封闭进出口通道。传动装置应与阀门分别包装运输。阀门装运起吊时,绳索应系在法兰处或支架上,切忌系在手轮或阀杆上。阀门吊装要轻起轻放,不要撞击他物,放置要平稳。放置姿态应直立或斜立,阀杆向上。对放置不稳妥的阀门,应用绳索捆牢,或用垫块固定牢,以免在运输中互相碰撞。手工装卸阀门时,不允许把阀门从车上往下扔,也不允许从地上向车上抛;搬运过程中应有条不紊,顺次排列,严禁堆放。阀门运输中,要爱护油漆、铭牌和法兰密封面,不允许在地面上拖拉阀门,更不允许将阀门进出口密封面落地移动。
机房空调,是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。目前,机房空调在国内许多行业已经得到广泛的应用,如电信、金融、IT行业、制造业、轨道交通、印刷、科研、电力等,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。 S我们针对机房空调的特点,总结了以下5大优势: