首页 课程 资料 论坛
  • 【求助】空调设计里的水处理问题

    空调机房设计里的冷却水循环部分,若是开式一般采用过滤器加加药装置进行水处理。对于热水循环部分,开式情况采用什么方式水处理。若是闭式的又用什么方式,采用换热器和直接加热得到的热水水处理方式一样吗?过滤器有除水垢功能吗,电子水处理仪为什么应用少,加药装置什么情况用? 求大大·们帮帮忙,本人新手,万分感谢!

  • 空调水系统设计要点汇总

    空调水系统设计要点汇总

  • 水、暖、空调的设计怎么做?望前辈支招!

    我是刚毕业的学生,将要在设计院作关于水、暖、空调的设计,但是比较迷茫,不知道该怎样入手学,该注意什么问题,希望有经验的各位前辈支招!在此谢谢了!

  • 空调水系统全套设计资料

    空调水系统全套设计资料

  • 空调设计:什么系统最节能?

    空调设计:什么空调系统最节能?现在设计院的空调设计方案一般这样搞:住宅:分体机小型办公楼:分体机大型办公楼:中央空调(冷水机组)小型酒店:分体机大型酒店:中央空调水冷机组商场:中央空调水冷机组 先说说中央空调,通过长期的调研,事实表明,中央空调(冷水机组)并不省电,是个电老虎。即使有几个用户开着空调,冷水主机就要运行,主机的电功率是上百KW,1小时100多度电啊。即使变频也达不到很好的节能效果。有谁能告诉我中央空调的优点是什么?美观?投资少?节能?安全?维护方便?安装方便?细想来都不是,我认为只有大空间的建筑内,没办法才使用中央空调,比如说商场。 不知道是不是中央空调系统设计时比分体空调容易?还是有其他原因,设计院总喜欢搞中央空调? 分体空调窗机:酒店装分体窗机比中央空调省电,不过有人说维护起来比较麻烦。

  • 水系统中央空调设计问题汇总

    一、 冷热源 我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。 (3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP低,因而能耗会增高。 二要避免机组台数过多。机组台数过多有如下缺点: (1) 单机容量下降,机组COP下降,能耗高; (2) 机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高; (3) 机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。 还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开,其实这是没有必要的,因为高区可

  • 空调冷冻水系统设计中的常用形式

    摘要:本文重点分析了空调冷冻水系统设计中的常用形式,主要包括一次泵定流量系统,一次泵变流量系统,二次泵变流量系统,两管制及四管制系统等。 关键词:定量系统,变量系统,两管制,四管制 abstract: this paper analyses the air conditioning freezing water system design of common form, mainly including a constant flow pump system, a variable flow pump system, secondary pump and variable flow system, two control and four control system, etc. keywords: quantitative system, variable system, two control, 4 to control 中图分类号:s611文献标识码:a文章编号: 空调冷冻水系统设计是民用建筑暖通设计中必须要考虑的问题,在空调冷冻

  • 关于酒窖空调设计的问题

    酒窖空调设计一般都有哪些要求?比如室内温度、湿度范围是多少?再弱弱的问一句酒窖也分储存白酒跟红酒的吗,两者对温湿度要求有不一样吗?

  • 探讨关于空调水系统减阻节能设计

    探讨关于空调水系统减阻节能设计

    实用、节能是空调设计的终纵目标,如何达到此目标可有多种途径。本文试图从影响空调水系统阻力的三个因素进手,给出水系统减阻措施,供各位设计者参改。 一、空调节能设计主要由下列主面组成 1、选用高效节能制冷设备,很多制冷设备供给商也在此方面做了大量工作,在现有的制冷模式和制冷剂情况下,某些制冷机cop值已超过6,甚至高达6.5,再进步已经相当困难,故节能设计只追求高效节能制冷机意义不大。 2、进步围护结构效能。 3、尽量减少新风耗冷量,在人数众多的公共建筑,新风负荷可占到总冷负荷的30%。在保证新风量情况下,尽量降低新风冷负荷也是节能的有效途径之一。目前较多地采用新回风换气机获取新风达到节能目的。 4、尽量减少空调系统输送动力能耗。 二、空调系统输送动力能耗由输送空气的风性能耗以及输送水的水泵能耗组成,本文仅讨论空调水系统。 1、空调水系统包含冷冻水系统、冷却水系统以及冷凝水系统,其中冷凝水系同一般为重力排放,只须保证能顺利排放即行,故不在本文讨论范围。 2、空调水系统输送动力能耗占整个空调系

  • 关于空调厂家设计的疑问

    小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!

  • 有关恒温恒湿空调的设计

    有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?