  • 关于医院用VRV空调系统 向大家咨询一下

    大家帮帮忙这里有一个医院项目,打算用VRV变频多联系统,我想问一下,若要实现房间内的净化功能,在每一个房间的室内机的回风口处加中效过滤,这样做的好处和弊端各有哪些呢?

  • 大金VRV 空调系统安装、调试、维修

    大金的资料不好找啊,大家分享一下吧

  • VRV 空调系统新风处理方法与设计实例

    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-9-18 10:17 编辑 1)将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风。此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。2)采

  • VRV 空调系统 冬季制热问题

    VRV制冷机组+风机盘管,冬季制热效果怎么样,当室外温度低于0度,室外机运行状况怎么样,耗电量又是怎样,我要查询哪些资料可以确定耗电量和机组性能?请高手指教

  • 求助:VRV空调信号线安装方式 急!!!

    本项目高层,办公区采用VRV空调,室外机屋面集中布置。室外机和室内机间采用1.5mm2屏蔽信号线,沿冷媒管敷设,外缠塑料布。请问行内各位高手,信号线敷设是否需要再加套管。(现场电气监理称根据规范必须加)

  • VRV 空调设计应注意的几个问题

    二、新风问题空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。如何做到既统一协调,又能满足过滤季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求呢?1.新风承担了室内部分负荷,室内机型号可小些,噪音也小;2.过渡季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求,节省平时运行费用;3. 新风经处理后一直接送入室内,空气品质好。三、室外机耗电量问题四、室内机选择问题一个工程中在某些部位室内选用不恰当,如:1. 某工程在较窄小的电梯厅选用了嵌入式四面送风的室内机;2. 某工程在吊顶下面安装吊式明装的室内机,不妥,应选用嵌入式双面或四面送风的室内机;3. 某工程某个厅面积约600m2左右,选用数台四面送风的室内机,实际选用暗装接接风管式的室机不但可节省初投资,还可以更灵活配合内装修布置送风口达到使用目的。五、室内外机的匹配问题实际工程中(中小型工程)、同一层平面中有多种使用功能房间,其使用时间也不同,并且面积也较小(如:小会议室、接待室、KTV包箱、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较困难,即使能做到而

  • 变频一拖多空调 以及VRV空调 如何套用定额

    在安装工程中,往往会遇到变频一拖多空调系统以及VRV空调系统,室外机以及室内机(暗藏型机)大家都套用什么定额,以及支架如何考虑的,请教各位高手

  • VRV空调系统的特点和设计试验方法- -(转帖)

    1 引言VRV空调系统是家用中央空调的主要机型之一,具有系统简单、结构紧凑、节能、舒适等优点,各房间独立调节、运行,能满足不同房间不同空调负荷的要求。自20世纪80年代诞生以来,在日本和国内市场上获得了广泛的重视和应用,众多公司都开发了类似的空调系统。VRV空调系统也由单室外机、单室内机的结构逐步向多室内机甚至多室外机系统发展。室外机压缩机容量可变,有单台变容量 (如双速、变转速及其他变容技术)压缩机和两台或两台以上定容量压缩机与变容量压缩机的组合等多种型式。在使用功能上有单冷型、热泵型、热回收型以及蓄能型、新风机组等。显然,VRV空调系统在功能上室外机、室内机乃至控制系统是相互独立、可以按需组合,而在目前的相关标准规范中又将其作为单元式机组对待,只对整机进行性能考核。因此,迫切希望针对其系统特点进行研究分析,统一设计和试验标准,制订相应的标准规范,促进VRV空调系统的生产应用。 2 VRV空调系统的设备的特点VRV空调系统的工作原理与普通蒸汽压缩式制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。与普通蒸汽压缩式制冷装置不同的是,热泵型(包括热回收型)VRV空

  • 某小区的VRV空调系统图纸

    图纸简介: 暖通空调VRV系统,平面图纸比较详细,具有一定的参考借鉴作用。 投稿网友: wolfclothes 上传时间: 2013-09-03

  • ThermaTile Plus 辐射空调

    ThermaTile Plus 辐射空调嵌板由一块特别的专利设计的波纹铝板和一条安装在其上表面的蛇形铜管组成。低压热水流过环路并将热量传递到较低的辐射面,通过辐射获得舒适采暖。 辐射板背面的隔热材料阻止任何热量泄露至吊顶空间内。不受标准吊顶栅格尺寸的限制,辐射吊顶嵌板可以自由的悬挂,并且可以被塑造成满足个性需求的形状,热媒质的线路为最适宜的空间和性能而设计。

  • HITACHI与DAIKIN VRV的比较

    VRV市场成熟的品牌,日系的比较多,而大金进入较早,而且市场推广很深本文单从技术等方面比较这两大VRV品牌_______________________________________________________________道路是曲折的前途是光明的MSN:wenzai_lw@hotmail.com

  • 请教关于VRV空调的配电问题

    暖通专业提供的VRV空调室外机在屋面,与室内机距离很远,而暖通样本提供的电功率包括室内及室外,这样的话,是在室外机处预留一个总电源箱,还是室内、室外机分别预留一个电源?谢谢指点

  • VRV空调系统的设计与思考

    VRV空调系统的设计与思考

  • 有关vrv空调系统的设计实例

    想理解一下vrv空调系统的使用问题,希望可以看到一个实际的工程例子,有的话请发到邮箱15269126541@163.com谢谢同行们的支持啊!!!!!!!!!!!!

  • 关于大金多联机空调 VRV IV 室外冷却的问题

    各位大侠,有谁知道大金 VRV IV 空调吗?室外机的冷却方式是不是与传统的室外机冷却方式不一样,传统室外机设置在室外风冷即可,但这种VRV空调室外机的冷却方式是水冷吗?请高手赐教啊!!!!!!

  • 二层别墅 空调+新风+地暖

    图纸简介: 二层别墅。水机,每层卫生间设一台松下FY-15LD3C全热交换器,供给人员所需的 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-08-02

  • 关于空调计算的疑问 求指教

    现有一房间 地点为广州。54.85*51.45*6的大房间,舒适性空调 温度要求23±2℃,相对湿度65%。计算风量为54.84*51.45*6*10≈170000m3/h,新风量取15% 约26000m3/h根据焓湿图计算出混风点的状态参数:干球温度24.4℃ 含湿量为12.9g/kg,

  • 多联机(VRV)空调安装问题汇总

    1.冷媒管焊接时未冲氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生; 2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。 3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。 4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产生信号错乱或接收困难而导致机器无法正常工作的现象。 5.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障; 6.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障; 内外机的电源没有强制要同一回路,但是一个系统的内机最好要同一回路,还有一点就是,铜管的焊接(要冲氮气不是充氮气),试压,吹扫清洁,干燥是系统安装的最重要部分,一定要保压24小时以上,保证没漏气,如果可能的话,在铜管接

  • 求教几关于个空调的问题 谢谢!

    以下问题虽比较简单,但小弟有些模糊理解不够,能否帮助解释下:1、水泵运转前,开启入口处的阀门,关闭出阀,待水泵启动后再将出口阀打开。为什么要关闭出口阀待水泵启动后才开启呢?在水泵起动时就先打开不可以吗?2、何为水泵的无负荷试运行;3、空调水系统中供回水管压差在设计时是否有标出,大概多少才合理。