首页 课程 资料 论坛
  • 医院空调系统设计一般要求

    一、普通用房的空调系统设置     1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。     2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。     3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。     4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。     5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置

  • 至今最全医院空调系统设计规范

    普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障

  • 医院洁净空调系统设计一般要求

    一、普通用房的空调系统设置

  • 关于酒窖的空调系统设计

    最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~

  • 空调设计:什么系统最节能?

    空调设计:什么空调系统最节能?现在设计院的空调设计方案一般这样搞:住宅:分体机小型办公楼:分体机大型办公楼:中央空调(冷水机组)小型酒店:分体机大型酒店:中央空调水冷机组商场:中央空调水冷机组 先说说中央空调,通过长期的调研,事实表明,中央空调(冷水机组)并不省电,是个电老虎。即使有几个用户开着空调,冷水主机就要运行,主机的电功率是上百KW,1小时100多度电啊。即使变频也达不到很好的节能效果。有谁能告诉我中央空调的优点是什么?美观?投资少?节能?安全?维护方便?安装方便?细想来都不是,我认为只有大空间的建筑内,没办法才使用中央空调,比如说商场。 不知道是不是中央空调系统设计时比分体空调容易?还是有其他原因,设计院总喜欢搞中央空调? 分体空调窗机:酒店装分体窗机比中央空调省电,不过有人说维护起来比较麻烦。

  • 医院空调系统设计规范要求总结

    普通用房的空调系统设置

  • 关于空调系统设计与施工的分析

    随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、热水管道h=3.6-4.6m布置空调通风管道h〉4.6m布置电线电缆在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。二、水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一

  • 简明的空调系统设计方法

    常用设计规范: 仔细阅读原始设计资料、文件,如设计任务书、建筑图,充

  • 福建某酒店空调系统设计

    工程概况(一级)该项目位于福建省厦门市同安区的XX大酒店,建筑层高为七层,空调使用建筑面积近8

  • 说说空调系统设计的一些经验

    说说空调系统设计的一些经验

    设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明负荷按40~60W/ m2。冷冻水系统设计系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨 1RT=3516.91

  • 昆明的空调系统设计问题

    咨询一下,10万平方米的商场(每层为200米x100米)在昆明,冷负荷一般为多少,(采用鸿业计算结果首层、顶层为180w,其他层为130w)。此外,甲方建议采用置换通风,如果换气次数提高,可否减少冷负荷。

  • 机房空调新风系统如何设计?

    已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!

  • 某恒温低温空调系统设计

    某恒温低温空调系统设计

  • 多联机空调系统设计探讨

    多联机空调系统设计探讨

  • 请教关于KTV空调系统的设计

    请教关于KTV空调系统的设计

    本人在做一个KTV的空调设计方案。工程地是在佛山一个6层酒店,KTV位于酒店的2楼。建筑面积约3370㎡,空调面积约1153㎡(只包括包房)。共39个包间,包间面积都在40㎡左右。现在了解的情况是可能吊顶的空间不是很富裕。希望各位前辈多给点空调系统、新风及排风系统的建议。谢谢。[ 本帖最后由 tangmingc 于 2011-1-27 11:31 编辑 ]

  • VRV空调系统的设计与思考

    VRV空调系统的设计与思考

  • 某温泉酒店空调系统设计

    某温泉酒店空调系统设计,供大家学习

点击加载更多

医院空调系统设计

医院空调系统设计专题,为您提供医院空调系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医院空调系统设计 相关的专业交流讨论,更多医院空调系统设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

真石假山

景观快题设计培训