首页 课程 资料 论坛
  • 医院空调系统设计一般要求

    一、普通用房的空调系统设置     1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。     2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。     3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。     4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。     5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置

  • 一般综合性医院空调设计

    一般综合性医院空调设计

  • 至今最全医院空调系统设计规范

    普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障

  • 牙科医院的空调设计的要求

    手头一个牙科医院做空调和新风的项目,不知道医院的空调负荷估算是怎样的,X光室和手术室有没有什么特殊要求,希望得到大神们的帮助,谢谢

  • 医院洁净空调系统设计一般要求

    一、普通用房的空调系统设置

  • 22k505医院洁净用房通风空调设计

    22k505医院洁净用房通风空调设计

  • 做医院手术部的空调设计,求助!

    我的毕业设计做的是医院手术部的空调设计但是洁净空调都没有学过就找到一本《医院洁净空调设计与运行管理》作为参考资料做了这么久实在做不下去了希望有这方面经验的前辈知道一下谢谢

  • 综合医院的中央空调设计

    综合医院的中央空调设计

    前几天,刚做完一个高层医院(中央空调) 的设计,我们还有一个病房楼中央空调要做,想对综合医院的中央空调设计更好的了解,希望得到大家的支持、讨论。谢谢

  • 请教医院手术大楼暖通空调设计

    我现在要做一个医院手术大楼的暖通空调设计,很是彷徨,因为自己毕业不到两年,对这么复杂的工程不知从何下手,请问各位高手有没有比较好的资料推荐推荐!?另外,这种多房间多功能的工程,应该怎样着手计算夏季、冬季的负荷啊

  • 医院洁净空调设计与运行管理

    :)医院洁净空调设计与运行管理,给需要的朋友:)

  • 某五层医院多联机空调设计施工图纸

    图纸简介: 本建筑物是一座集医护、行政窗口、会议室等功能的医院共六层,总建筑面积11124m2。其中空调面积5649m2,约占总建筑面积的 51 %,新风量:每人20-30m3/h。本设计的主要内容为医院筑夏、冬季空调。图纸主要包含各层空调平面图、风管平面图相关的设计说明、设备表。 投稿网友: rxm168

  • 【求助】医院手术室洁净空调设计

    我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差)2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2)3. 手术部的送风量如何确定,是以洁净换气次数 和 负荷计算所得送风量 的最大值吗4. 《规范》中规定洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器,那么如果采用新风集中处理+回风循环处理系统,回风循环处理的空调机组不就是空调器吗坐等大侠解答

  • 医院空调系统设计规范要求总结

    普通用房的空调系统设置

  • 医院做中央空调工程怎么设计合适

    现在的医院除了要满足病人看病治疗的环境外,还要满足病患对于空气质量,医疗行业的特殊性使其对中央空调工程系统的性能,节能等方面有更高的要求,面对各种品牌各种型号的中央空调,什么样的空调对于医院来说是最合适的呢? 医院中央空调要打造最健康的医疗环境,需要从以下几个方面来进行选择: 1、房间的结构,医院的设计结构一般都很简洁,避免浪费,因此简洁的装饰效果更适合医院这种场所,机型选择上要注重这个特点。 2、理想的空气质量,为了病人的健康,空气的质量相当的关键。温度控制均匀,病人不会感觉任何的不适,并且能根据病人的情况进行调节。 3、满足节能需求,医院环境空间宽广,对空调的冷负荷需求量大,同时要求耗电量尽可能减少,降低医院的运营成本。 医院作为大型的公共服务场所,要根据负荷计算和室内的条件来选择合适的中央空调,重点关注房间的内部结构,对人体最理想的空气质量以及环境舒适度。 如何避免中央空调安装时带来的隐患

  • 潍坊医学院附属医院空调设计

    医院建筑的设计具有一定的特殊性,医院设计在功能设置、建筑布局均对空调专业设计有不同要求,通过对潍坊医学院附属医院门诊医技综合楼的设计,结合当地实际情况,在空调设计方面做了缜密的设计思考。 1 建筑概况 门诊医技综合楼建筑面积为44 468 m2 ,空调面积为36 963 m2 ,地下2 层,地上16 层,建筑总高度为74. 60 。 2 空气调节的设计范围 设计范围包括新建门诊医技综合楼的舒适性空调和净化空调设计。 3 空调制冷设计 3. 1 室内设计参数 室内设计参数见表1 。 3. 2 冷、热负荷及蒸汽耗量 1) 空调冷负荷:夏季:4 000 kW;冬季:215 kW;2) 空调热负荷:3 800 kW;3) 冬季空调加湿蒸汽耗量:940 kg/ h ,蒸汽压力为0. 2 MPa。 3. 3 空调冷热源 由本楼集中冷冻机房分多路供给7 ℃/ 12 ℃的冷冻水和本楼热交换站汽水换热后提供60 ℃/ 50 ℃空调热水。 3. 4