首页 课程 资料 论坛
  • 07K506_多联式空调机系统设计与施工安装

    07K506_多联式空调机系统设计与施工安装

  • 多联式空调机系统设计与施工安装图集

    07K506多联式空调机系统设计与施工安装图集

  • 07K506多联机空调机系统设计与施工安装

    07K506多联机空调机系统设计与施工安装

  • 某空调系统安装项目施工组织设计

    概述该项目为xx电视台空调系统改造项目三期工程。工程地点位于北京市。该项目由xxxxx研究院负责设计。

  • 净化空调系统的施工安装

    净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作

  • 关于空调系统的安装及施工规定

    1空调系统的安装及施工,应按照设计图纸、合同约定内容和相关技术标准的规定进行。施工时如有变更,须有设计单位的设计变更通知书及用户签字认可。2空调系统工程项目的安装施工企业,应具有相应的施工资质。承担空调系统工程图纸的设计单位,应具有相应的设计资质。设计图纸应取得用户的书面同意。3空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备应具有出厂检验合格证。非标产品则应具有法定质检部门出具的质检报告。有防火要求的产品,应符合国家有关强制性标准的规定。4空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,应有验收记录,并应有工程监理或用户的签字认可。5空调系统工程的每道施工工序,都应建立相应的质量记录。6空调系统工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在空调系统主要安装结束后,装潢工程开始施工时,应进行隐蔽工程验收。由空调系统主机安装责任人、装潢施工责任人、用户与工程监理共同验收及签字认可。7空调系统工程竣工验收应在用户、安装施工企业、工程监

  • 关于空调系统设计与施工的分析

    随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、热水管道h=3.6-4.6m布置空调通风管道h〉4.6m布置电线电缆在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。二、水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一

  • 大厦空调系统施工组织设计

    大厦空调系统施工组织设计 鼓掌

  • 水环热泵空调系统的设计与安装

    摘要: 水环热泵空调系统的设计包括空调负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。水环热泵系统采取独立的区域控制和系统的中央控制相结合的控制系统,包括热泵机组控制、循环水系统控制、中央控制。水环热泵空调系统安装的关键是要控制噪声的传播,主要注意机组安装、风管、风口安装、水管路安装等各方面。 水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。 1 负荷计算1.1 冷负荷计算 冷负荷计算与常规空调系统相同。1.2 热负荷计算由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。QE——外区热负荷,KW;QI——内区热负荷,KW;QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热

  • vrv空调系统在设计施工中的一些思考

    论文简介:本文论述了VRV空调系统设计安装中一些容易出现的问题和解决方案。VRV(variable refrigerant volume)空调系统即可 投稿网友:nuantong_new 上传时间: 2013-06-20

  • 浅析中央空调系统及安装施工

    一、前言随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。中央空调系统 是在规定的范围内造就人工气候,使人们得到舒适的工作或生活环境。中央空调系统分为二大部分:其一是主机部分,它能提供按设计计算所需的冷量(热量),并 通过传导介质(通常是水)传导到需要冷量(热量)的地方的设备。其二是末端设备。它是把主机送来的冷量(热量)按人们的需求受控制地散发出来,达到为人们 营造一个人工的小气候。<

  • 朱金鸣-关于空调系统设计与施工案例分析

    1、上海银行大厦高层建筑空调设计介绍与分析-朱金鸣2、上海浦东工商银行大厦空调工程介绍-朱金鸣3、 江水源热泵空调系统应用与分析-朱金鸣4、上海十六铺工程利用江水源热泵冷热源系统介绍-朱金鸣

  • 某大厦空调系统施工组织设计

    某大厦空调系统施工组织设计!~ 今天有空,发个够本!~

  • 中央空调系统及安装施工浅析

    一、前言 随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。中央空调系统是在规定的范围内造就人工气候,使人们得到舒适的工作或生活环境。中央空调系统分为二大部分:其一是主机部分,它能提供按设计计算所需的冷量(热量),并通过传导介质(通常是水)传导到需要冷量(热量)的地方的设备。其二是末端设备。它是把主机送来的冷量(热量)按人们的需求受控制地散发出来,达到为人们营造一个人工的小气候。 二、主机设备 中央空调主机有离心式压缩机,螺杆式压缩机,活塞式压缩机,涡旋式压缩机和吸收式这几种机型。它们的能效参数如下产品型式 离心式 螺杆式 活塞式 吸收式 涡旋式 能效比(COP) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2 每KW冷量耗电(W) 365 455 500 14 543 每KW冷量消耗燃料折成标准煤量(克) 224.5 每KW冷量消耗能量折成标准煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9

  • 06K504:水环热泵空调系统设计与安装

    06K504:水环热泵空调系统设计与安装

点击加载更多

多联式空调机系统设计与施工安装

多联式空调机系统设计与施工安装专题,为您提供多联式空调机系统设计与施工安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多联式空调机系统设计与施工安装 相关的专业交流讨论,更多多联式空调机系统设计与施工安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度