启动前的检查与保养:1、空调泵轴承的润滑油是否充足、良好;2、空调泵及电机的地脚螺栓与联轴器螺栓是否松动和脱落;3、空调泵及进水管部分是否全部充满水;4、轴封是否漏水或滴水(每分钟的滴水数符合要求);5、对卧式空调泵要求用手盘动联轴器,查看水泵叶轮是否能转动,如转不动,必须查明原因,消除隐患后再启动;B、启动检查与保养:1、确定空调泵轴(叶轮)的旋转方向是否正确;2、转动是否灵活,有无卡死现象;C、运行检查与保养:1、电机不能有过高的温升,无异味产生;2、轴承温度不得超过周围环境温度35℃-40℃,轴承的极限最高温度不得超过80℃3、轴封处(除规定要滴水的形式外)、接管头均无漏水现象;4、无异常噪音和振动;5、地脚螺栓和其它连接螺栓的螺母无松动现象;6、进出水管软接有无明显变形现象;
吊装机组15000立方/时,服务半径80米,机外余压多少合适,某一样本给出两个数据,一个为170帕,一个为435帕,觉得都不合适,估算为280帕左右,不知大家以为如何?
1.在冬季通常用空调罩将空调裹个严实,以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。空调罩分为室内机罩和室外机罩两种。一般情况下消费者只选择室外机罩,定期清扫室内机。2.在使用空调罩之前,要把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调机中的冷凝水。以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。3.需要用空调机取暖的地方,室温最好设在16℃与26℃之间(最佳20℃),不要过热,制热时刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡。4.冬季一定注意不要将温度设在空调可承受的极端30℃,这会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,而且耗电量也较大。5.窗机在冬季使用时一定将出水孔塞子取出,防止底盘结冰损坏机器。6.如果在冬季搬家移机,一定由专业人员执行,防止制冷剂泄漏,也防止电源线信号接错损坏空调机。
自己整理的常用空调机尺寸,好用
小弟我遇到些问题,还望前辈们指点:1 ,作为甲方,在选择净化空调机组品牌的时候该考虑哪些主要因素和次要因素。(补充:注意了我不是指机组的参数,那是设计院做的事,我强调的是在各个品牌厂家中该如何选择)2, 这些因素的具体表现方式有哪些?我举个例子,比如说,净化空调机组要考虑安全性能和稳定性能,那我应该以什么标准去评价这些性能的高与低。3, 国内外有哪些知名的净化空调机组品牌,从高到低的顺序,如果由这些公司的详细产品资料或者宣传东西就更好了
最近搞了个工程,是净化厂房的净化空调机组,3万2千风量./小时,电机功率30KW,转速1808转,约500平米的净化厂房,设备铭牌上标的是机外静压1235Pa ,机组全静压是1938Pa,净化公司的安装人员都说是太大了( 指机外静压1235 Pa ),对系统有影响,如抖动和噪声,有的说对高效有破坏,依据他们的经验1300-1400Pa就够了,请说我的风机是不是压头选太大了,风量刚好,没有太多余量,请问有没有补救的措施。图看附件,谢谢大家。
如题,空调机房详图,主要是指新风空调箱,组合式空调箱这类的,机房接管详图,是根据设备厂家返回的设备资料图画的还是仅仅参考某一个样本画的呢?
请问各位专家,空调机房门能不能开在其他房间里?意思是出来空调机房要通过其他房间才能进入走道,现在是空调门开在厨房内,出去的话先要通过厨房才能出去。谢谢。
以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。
头一次用柜式空调机组作为末端设备,不知道他具体的送风方式。比如我选择卧式吊装,好像有上送风还有水平送风两种方式。是不是都需要在外接风道送风??还是直接吹就可以了?另外,他和全空气的机组比有什么 好处?谢谢。。。。。。
小弟正在学暖通,有些问题搞不懂。想问一下空调机组的进风口和出风口处为什么要进行软接?还有防火阀和防火调节阀应该设置在风管的哪边?有哪位大侠知道的麻烦跟我解释一下哈。。谢谢啦。。
空调机的清洗与节能和健康.rar
风冷洁净式恒温恒湿空调机 型号 CFH13A CFH20A 空调机组性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制热量 电加热 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 风量 m³/h 2800 4500 " 机外余压(静音) " pa 750 800 机组噪声 dB(A) 74 75
水冷立柜式、组装式空调器、分体式空调、热泵型空调如何通过高低压表以及蒸发温度、出风温度判断是否运行正常(在什么工况下?什么制冷剂?有卸载的压缩机卸载时又如何判断?)求高手举例讲解下
各位大侠,我想确认一个问题,请帮助一下:我认为空调机组与风管连接方式有以下两种,1、空调机组与风管通过消音静压箱连接,并做转换管件,风向由竖向转换成横向;2、空调机组与风管先通过消音弯头,之后在横向主管上设置消音器(消音静压箱)。 以上两种方式哪种更好,多谢。
1.定压补水泵组2.冷却水循环泵3.冷却塔5.5KW4.冷却塔配电箱5.水冷螺杆机组请问以上5个分别套08定额的第几册定额
现在有栋办公楼,甲方要求用两台水源热泵,一台螺杆式冷水机组,空调机房在地下室。1.一般这样的空调机房需要多大的面积呀?2.但是地下室不在主楼下面,这样冷却塔可以放在裙房上面,管道从裙房迁到地下室去吗?
节能环保空调底出风1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;5、安装支架与主机必须水平;6、所有外墙风管部位要做好防水处理;节能环保空调顶出风7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。
手上有个任务,是电子厂房的空调,请问这块设计如何下手呢?还没有接触过这个,谢谢了!!有精密厂房好像!先要像甲方了解哪些东西呢?