这么贵还叫人活不叫了!卖便宜点服务下大家多好啊,大家会记住你们的好的!!!哭啊!!!买不起!!!画图不容易啊!!1555555555555
PKPM复制狗有驱的好还是无驱的好?哪儿有较稳定、好用的复制狗买的?这种复制狗能升级吗?无驱的是不是只能用从官网上下载的正版软件?请教各位大侠。
一般是第一次运行SATWE可以正常进去,退出来再进去就出现死机状态。我发现是进程管理器的中WINSAT-P.EXE没有退出(正常情况应该是退出SATWE,WINSAT-P.EXE也会马上退出),强行关闭也关了,只有强行拔出狗,PKPM程序才会退出来,然后重启电脑,再运行又是这样情况,实在不知道是什么原因。因为系统WINXP重装几次了还是这样,USB插口也没问题,用U盘试过,但是PKPM软件狗在其他电脑可以正常使用,没有上面提的问题。到底是电脑有问题还是狗有问题呢?[ 本帖最后由 caojianqin 于 2012-9-13 18:40 编辑 ]
年前在X宝300元买了个无驱蓝锁 只给我了32位的驱动程序 之前一直用xp也没感觉。后来公司搬家了 新电脑都是win7 64位的 不能用了。。谁有64位盗版无驱蓝锁的驱动程序发我一份可好?61603682@qq.com
大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
pkpm计算板时出现这种错误怎么办,求助啊。。。。
本帖最后由 yjj070713 于 2014-10-14 11:02 编辑 关于PKPM中梁的铰接的问题
如图,我把pkpm导入cad之后用的是hztxt,但是文字能显出来数字却没有,这是什么情况,是我的字体选得不对吗?
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
还要怎么做才能把板洞布置上
有大神能指导一下PKPM里的荷载是怎么组合的吗?为什么加入地震效应时,活载的系数0.6、0.5的依据是什么啊?
简单介绍下情况,四层厂房,框架结构,基础为独立基础,生成基础的时候做碰撞检查,然后删除一分部我不想要的归并,然后去掉碰撞检查,把删掉的联合基础重新布置单独柱基,发现其他基础莫名其妙地变大了好多。。。不知道是什么情况,是PKPM的问题还是我参数设置的问题?求高手们解答一下,万分感谢!
轴线柱子什么的都设置好了,画出来的时候按照工程要求去对齐,但是对齐不了,那就一个个柱子移动吧!好不容易移动完了主梁画出来,点梁与柱对齐,但是怎么都对齐不了,还是一个个梁移动吧,移动完了保存下,然后全没了!瞬间十万个羊驼从脑海中奔腾而过,我也是够了,中国的软件设计的让我心寒啊!
抗震等级,双向框架其中任何一个不满足都是直接加固吗?要求框架结构不能是单向框架好理解,因震害之下,单向框架容易倒塌。但是如果抗震等级不满足,而经过抗震鉴定,楼层综合抗震能力指数大于1,根据抗震鉴定规范是可以评定为满足抗震鉴定要求的,所以,这个框图有问题吗?我就是对这个有疑问,请高手帮忙解答一下