10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
请问大家,变频水泵+自立式流量调节阀是否能够使用,我听一些搞暖通的人说这样配合不好,主要是自立式流量调节阀随着外界压力的变化它的开度也发生变化,这样好像对变频水泵造成一定的影响。还有定频水泵+自立式流量调节阀是不是会好一些?公司的领导说变频水泵+静态平衡阀这样可以降低水泵的电耗,打算把公司的水泵都换成变频水泵,求教大家?
[url=]A上海凯泉〖XBD-DX系列多级离心消 ...[/url]
我们这里一个设备层的水泵房三台生活水泵多级泵噪音挺大的,下面恰好是办公室,虽然已经安装了2道减震器,但相应震动和噪音都很大。请假大虾:那类生活多级水泵震动及相应噪音最小?选泵时为了解决这个问题应该怎么选?安装注意什么?管道连接注意什么?总之,怎么才能使噪音小,震动小?谢谢!
算出扬程和流量了 选泵是选单级还是多级泵 有什么要求没?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:51 编辑 ]
自平衡多级泵图纸参数表平衡轴封装置,它代替多级泵的平衡盘及其后的轴封,既能平衡轴向力,又基本上无泄漏,因此平衡装置的泄漏损失可以完全收回。一般多级泵采用该装置后,泵总效率约提高3%~6%(节能效果4%~10%)。该装置的原理适合于所有多级泵(包括深井潜水泵)。目前在扬程300m以下的几种泵上试用,证明节能效果显著。前言 自平衡多级泵图纸在运转中,通常在轴上作用着轴向力,该力使未级转子轴向移动,因此,必须设法平衡或消除此轴向力,才能使泵正常工作。传统的平衡装置很多,如平衡孔、平衡鼓和平衡盘等。这些平衡方法都起到平衡轴向力的作用,但都存在着泄漏量大、结构复杂等缺点,因此轴向力的平衡一直是泵的关键问题。虽然很多学者对此进行了大量的实验研究,但其基本原理和结构形式可以说没有改变。本文提出的新型多级泵平衡装置,在利用新原理、采用新原理、采用新机构方面打破了泵平衡装置的传统结构,对今后泵技术的发展将会产生深远的影响。1 新型平衡装置的工作原理 新型自平衡多级泵图纸平衡装置是把一对动静摩擦副装于末级叶轮之后,动环随叶轮旋转,静环则不旋转。端面摩擦副前面是末级叶
立式多级离心式水泵主要由进水段、中间段、出水段、平衡装置等组成,在工厂组装成整体,现场安装。进出水接口可在异侧或同侧,应根据设计要求定货,也可由用户自行调整。 安装时应注意事项: (1)安装前应检查水泵基础的位置、标高、地脚螺栓位置及基础表面的水平度。 (2)水泵就位后,应调整保证进出水接口法兰盘平面的垂直度,进出水短管上应加支撑,不宜使其进出口法兰盘承受过大压力而断裂。 (3)轴套密封填料当采用石墨盘根时,需从该处接出一软管至附近水沟或排水地漏内。 (4)运行前应重新加入钙基润滑油。 (5)安装完毕进行盘车,检查有无碰壳及盘车过紧现象。
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
【求助】变频补水泵选单机泵还是多级泵? 本人现在做一个七层办公楼的空调,建筑面积6700平方米,建筑高度26.1m。 选用补水泵:多级泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m; 单机泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m;请问,哪个好点?
地下室水泵房,两台立式多级水泵,每台轮流工作一周,自动切换。ABB510变频器控制,其中一台打不上水,而且泵体发热。另一台工作时就没事。发热这台曾经就因为这个问题,造成密封损坏更换过水泵。现在这台又是这个问题。
新手求救,这问题比较着急。....:handshake :handshake 问题1:空调系统采用气压罐定压补水,如何确定水泵的工作启停压力点?气压罐启停压力是什么? 2:管道上的电磁阀当系统压力达到多少输出动作信号泄压? 3:安全阀设置多大压控制起跳? 4:系统供回的压差为多少为平衡,是否为水泵出口压力-系统内阻力损失,安装在分集水器之间的压差控制器设置何值控制供回压差为宜?:victory: 菜鸟问题很多,请高手指教一下,希望大家共同探讨。谢谢:loveliness: :loveliness:[ 本帖最后由 lostmission 于 2009-11-4 19:43 编辑 ]
在热水系统中要求的设计时规范“冷热水压力平衡” 如果冷水采用天面水箱供给,热水系统设计成开式系统,只要设置一个与冷水水箱相同高度的热水水箱冷热水压力基本平衡。 但现在的设计多采用变频水泵直接供水,取消了天面的冷水箱,采用什么措施可以平衡冷热水压力?
几台流量扬程不同的二次泵泵进水口要加静态平衡阀;那么一次泵呢?1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵从DN350的集水管吸水,进水口要不要加静态平衡阀?
下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
不知大家对ABS产品了解有多少呢?希望大家可以说说,我刚加入到ABS,还有很多向大家学习的地方,谢谢!也可以QQ(370669226)联系。
消防系统,消防水池分成两格,每格设置一个吸水管(DN350),两吸水管用一根吸水总管(DN350)连接起来。吸水总管上接消火栓泵和喷淋泵。由于施工失误,两个水池的吸水管高度不一样,相差9cm。直接接吸水总管的话,吸水总管就是斜的,有一个坡度!请教各位大侠,这样做对水泵的吸水有没有什么影响?若有,该怎么改正?谢谢!
在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.