10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
[url=]A上海凯泉〖XBD-DX系列多级离心消 ...[/url]
我们这里一个设备层的水泵房三台生活水泵多级泵噪音挺大的,下面恰好是办公室,虽然已经安装了2道减震器,但相应震动和噪音都很大。请假大虾:那类生活多级水泵震动及相应噪音最小?选泵时为了解决这个问题应该怎么选?安装注意什么?管道连接注意什么?总之,怎么才能使噪音小,震动小?谢谢!
算出扬程和流量了 选泵是选单级还是多级泵 有什么要求没?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:51 编辑 ]
立式多级离心式水泵主要由进水段、中间段、出水段、平衡装置等组成,在工厂组装成整体,现场安装。进出水接口可在异侧或同侧,应根据设计要求定货,也可由用户自行调整。 安装时应注意事项: (1)安装前应检查水泵基础的位置、标高、地脚螺栓位置及基础表面的水平度。 (2)水泵就位后,应调整保证进出水接口法兰盘平面的垂直度,进出水短管上应加支撑,不宜使其进出口法兰盘承受过大压力而断裂。 (3)轴套密封填料当采用石墨盘根时,需从该处接出一软管至附近水沟或排水地漏内。 (4)运行前应重新加入钙基润滑油。 (5)安装完毕进行盘车,检查有无碰壳及盘车过紧现象。
【求助】变频补水泵选单机泵还是多级泵? 本人现在做一个七层办公楼的空调,建筑面积6700平方米,建筑高度26.1m。 选用补水泵:多级泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m; 单机泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m;请问,哪个好点?
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
地下室水泵房,两台立式多级水泵,每台轮流工作一周,自动切换。ABB510变频器控制,其中一台打不上水,而且泵体发热。另一台工作时就没事。发热这台曾经就因为这个问题,造成密封损坏更换过水泵。现在这台又是这个问题。
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
消防系统,消防水池分成两格,每格设置一个吸水管(DN350),两吸水管用一根吸水总管(DN350)连接起来。吸水总管上接消火栓泵和喷淋泵。由于施工失误,两个水池的吸水管高度不一样,相差9cm。直接接吸水总管的话,吸水总管就是斜的,有一个坡度!请教各位大侠,这样做对水泵的吸水有没有什么影响?若有,该怎么改正?谢谢!
不知大家对ABS产品了解有多少呢?希望大家可以说说,我刚加入到ABS,还有很多向大家学习的地方,谢谢!也可以QQ(370669226)联系。
水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。