首页 课程 资料 论坛
  • 关于入户门的问题(紧急)

    想请教各位住宅入户门必须是防盗门吗?怎样界定"有安全防卫功能"的门,有没有标准解释.1999年的GB 50096-1999《住宅设计规范》中3.9.4款已经明示,过去设计的住宅户门,一般没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成安全门,本条要求设计就应采用安全防卫门,并宜将几种功能如防盗、防火、保温、隔声集于一门。如果是做防盗门,那是不是所有的木门将被取消.

  • 入户压头的值一般取多少?

    规范上说采暖入户压头一般是不超过30-40KPa, 我不太清楚这个值确定的理?由是什么,一个建筑单体入户压头值的确定是不是应该考虑与其并联的建筑单体的压头值才确定? 建筑单体入户压头的值控制在多少?理由是什么?

  • 住宅入户水表可以装在立管上?

    住宅入户水表可以装在立管上?

    住宅入户水表可以装在立管上?

  • 关于住宅三相电源入户问题

    现在,住宅使用三相电已经很常见了。但由于《技术措施》不推荐这种做法,出现了一些现实发展与《技术措施》的矛盾。 目前,有三种做法。1.每户住宅分别进三相电和单相电,设两个电表。2.每户住宅设三相电表,下出两路,一路去三相设备,一路为单相,去户内箱。3.每户住宅设三相电表,户内箱进线是三相的,户内箱出一路三相回路去三相设备,其余为单相回路,相序均匀分配。 以上三种做法,我觉得NO.3方式比较好,但却是违背《技术措施》的;NO.2方式户内会严重不平衡。NO.1方式甲方会非常不愿意,而且我本人觉得比较笨拙。 大家来探讨一下,怎麽做比较好?《技术措施》的规定是否有失偏颇?

  • 高层入户电源的埋设深度?

    一般室外电缆的埋设深度在当地的冻土层以下.打个比方为0.8M.那么高层的电缆进入建筑物是埋设在地下室的地面下,还是按照室外电缆的埋设深度延伸过来呢?谈谈大家的做法.

  • 分户计量的入户支管安装

    新建住宅中水暖井内分户计量装置的安装,一梯两户:安装横表时候,两套入户支管分别接入采暖立管,安装竖表时候,一般是从一根横支管下接两竖支管,也有将两套支管分别接入总采暖立管,图集一般给出的都是后者安装图示。那么这两种安装方式,那种更容易使系统平衡,采暖效果好呢?如果是一梯三户,均按竖表,是三套入户支管分别接入立管好,还是一根横支管下接三套热表? 请有经验的师傅给个合理的建议和解释哦。

  • 热力入户装置都包括那些东西

    我公司现正在办理热力入户装置的施工接引工作,可是热力公司说合同中不包括一个进水管阀门和一个出水管阀门,粗过滤器也不包括,旁通阀也不包括,这些不都是热力接引装置的内容吗,请教各位高手热力入户装置有标准的施工范围吗,请指教

  • 住宅三相电入户,这样合理吗?

    住宅三相电入户,这样合理吗?

    现在的小区都是TN-C-S供电,户内有单相电器,也有三相电器(中央空调),一复式楼户内终端箱配置如下图(图画得不好,见笑了)。有几个问题:1。总闸选用4P合理吗?2。三相中央空调选用3P带漏保是否合适,还是要用3P+N型漏电?空调电源是否可以从总闸前引出?3。二楼电路是否可以从一楼总闸后引出?如果可以,那二楼这个总闸是否多余?

  • 关于低压入户进线接地的问题。

    在设计一个小区,地上塔楼6座带连通的大地下车库。由于甲方要求,在地下车库内不设置变配电室。在室外设计箱变,由箱变引出大截面电缆至地下室的配电室。在配电室内设置低压配电屏。配电室的作用是:1.进出建筑物电缆的电气分界点。 2完成电源入户防止感应雷作用 3将大电缆转换为小电缆供给建筑物内各设备及各个塔楼现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地接地地点是在什么地方?是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?低压电源进线采用三相四线或者三相五线是否有差别。电源入户接地与等电位连接,建筑物接地的关系。各位高手能否指点一下,如果有低压电缆进户接地的图集也请告知。

  • 求问什么是高压入户线路?

    我们做毕业设计,题目是高压入户线路的雷电特征分析。我们老师说是变压器到配电箱之间的线路(220V/380V),请问变压器到配电箱之间就是所谓的高压入户线路吗?上面的电压是多少?如果是220V/380V又怎么称为高压呢?

  • 入户门与客厅窗户相对怎么办

    入户门与客厅窗户相对怎么办

    请教一下各位,入户门与客厅窗户相对怎么处理好哩?!谢谢了先!

  • 强电入户管SC32能否改成PVC管

    强电入户管SC32能否改成PVC管

    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

  • 关于电缆入户井井深的问题

    如题,各位前辈,小弟目前有一个项目,变配电室设在地下二层,想在外墙—4.6米处留预埋管,室外做个深井,这样就能直接在地下二层进线了,可是07sd101上的井都是在覆土500的情况下的,有没有别的图集上有做深井或者双层井的,求教了

  • 入户后给水支管的阀门可以取消吗?

    入户的DN25PPR支管,除了在水井里面装一个闸阀外,还需要在入户后的室内再装一个闸阀吗?设计图上是设计的两个阀门,我想把室内这个闸阀取消了可以吗?设计规范上面没有强制规定吧?

  • 像我这样出户和入户合理吗?

    像我这样出户和入户合理吗?

    这样入户和出户合理吗?有更好的办法吗,谢谢!

  • 请教热力入户的压力损失

    最近在做住宅的采暖设计,经济适用房,户型小,下分式系统,户内系统的阻力损失经计算才13kP(含温控阀5kP,户用热量表在这么小的流量下其实没压力损失,计算时还人为加了3kP),干管阻力2kP,未计算热力入户时的总阻力损失为15kP。不知道公用热量表的阻力损失有多大,没法计算总阻力损失(总管DN70)。主任说热力入户总损失在5kP左右(不计压差控制阀阻力),也有人说这部分损失在15kP左右,若按照5kP计算,总阻力损失才20kP,领导总嫌这个阻力小,让加到30kP左右。哪位大师知道,这个热力入户的压力损失有多大啊?若确实是5kP左右,还用为了保险把总阻力调到30kP左右吗?

  • 多层住宅生活给水入户管问题

    一个多层住宅小区内集中设置生活水池,变频加压供水给每桩建筑物。请问:每幢建筑物生活给水管道是否需设两条入户管,并且在底层连成环状。

  • “关于住宅三相电源入户问题”的总结

    上一篇帖子提出的一般我们设计有三相设备的住宅时三相供电的三种做法:1.每户住宅分别进三相电和单相电,设两个电表。三相电直供三相设备,单相电至户内箱,供室内插座,照明等2.每户住宅设一只三相电表,下出两路,一路去三相设备,一路为单相,去户内箱。3.每户住宅设三相电表,户内箱进线是三相的,户内箱出一路三相回路去三相设备,其余为单相回路,相序均匀分配。本篇缩小一下范围,不把别墅包括进去。单指多层或高层的住宅楼。结论:NO.1方式和NO.2方式的做法是比较好的,而不宜采用NO.3方式。但NO.1方式,由于理解的不同,有可能会被认为违反《住规》关于每套住宅设电源总断路器的规定。NO.2方式有电源总断路器,并节省了一只电表,但配电系统上是臃肿了一些的,两种做法,各有利弊吧。详细的论证就不做了,简述一下得出以上结论的考虑因素吧。1.单相供电的电压是220V,三相供电的电压是380V。高电压比低电压更有危险性。2.由于三相供电存在“断N线故障”的可能,尽量采用单相供电,避免“断N线故障”导致的烧毁家电的危害是非常必要的。3

  • 变电室入户门能设门槛吗?

    我做了一个变配电室,为了防水,是否能在进户门处设门槛?规范有无规定?技术措施上说:配电室内通道应畅通无阻,不得设门槛,意思是变电室门处也不得设门槛吗?

  • 关于出户排水和给水入户管道的施工

    什么时候才是做排水出户和给水入户的最好时候?我们这里是小别墅,工期比较紧,外墙施工的交手架下不让挖沟,而外架下来后又开始做小市政,这样排水出户就没有时间做闭水试验了,请各位老大帮忙,指点高招呀!

点击加载更多

入户端景墙

入户端景墙专题,为您提供入户端景墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与入户端景墙 相关的专业交流讨论,更多入户端景墙相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

220v电动水泵

离心泵自吸泵