10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
??????????????????????????????????????????????????????24V??220V??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
霍林河**电厂新建工程安装2×600MW亚临界空冷燃煤发电机组,其汽轮机(ZKL600-16.7/538/538)、发电机分别由哈尔滨汽轮机厂和哈尔滨电机厂制造,汽轮机机组型式为亚临界、中间再热、单轴三缸四排汽直接空冷凝汽式汽轮机。汽轮发电机组为纵向布置,机头朝向扩建端,汽轮发电机中心线距A排的距离为15.30m。运转层标高170m。一台高压除氧器为卧式结构,纵向布置于除氧间27.50m层。1号、2号、3号高压加热器和5号、6号低压加热器均为卧式结构,分别布置于除氧间20.00m和170m层。7A、7B号低压加热器横向布置在汽轮机低压缸下方。三台电动给水泵布置在除氧间0.00m。本标段热力系统设计安装的高压管道总重约913t,中低压管道总重约1136t。
有一台水泵功率为20KW,选用30KW的电机,在运行中电机总是过流,咨询电机厂家,厂家回复说是电机功率选大了引起过流.大马拉小车反而会过流吗,请各位同仁发表高见
2台冷却塔一用一备时,在每一台冷却塔前加电动蝶阀,请问水泵需延时启动吗(迟于电动蝶阀)
有一台水泵功率为20KW,选用30KW的电动机.运行中电动机总是过流,水泵不能达到设计的流量或扬程.咨询厂家,厂家回复说是电动机功率选大拉,请问各位高手大马拉小车反而会引起过流吗?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
600MW空冷机组电动给水泵容量配置分析.pdf
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-7 16:06 编辑 地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位
谢谢了~~~:)
图纸简介: 图纸为环宇集团成套电气有限公司设计的KYN28系列电动机及水杯出线柜图纸,包括15个文件,每个文件为一个原理图 投稿网友: klose1984 上传时间: 2014-05-02
在闭式空调水系统中,开启冷冻水泵前是否需要先开启风机盘管的电动两通阀。因为如果不开启两通阀理论上来说,回水管没有水,同时造成冷冻水泵“闷打”这样不是很危险吗?就算有集分水器旁通的话,这样水系统的压力也是很大的啊.请教各位。
改进前状况:1#给水泵在运行中,常出现高压开关辅助常开触点接触不良,造成DCS误判断1#给水泵停机,出口电动门自行关闭,造成系统运行不正常。改进方法:为了避免1#给水泵高压开关辅助常开触点接触不良现象的发生,用细砂纸研磨高压开关辅助常开触点,并在原辅助常开触点上并接一副辅助常开触点。 改进后的效果 :按以上方法进行改进后,避免了因给水泵高压开关辅助常开触点接触不良,造成出口电动门自行关闭,影响系统运行不稳定现象的发生。
在380/220V低压配置接线图中,1、 当回路的负荷为电动机负荷(<75kW)时,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器和热继电器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响? 见图一2、 当回路的负荷为电加热器等回路中,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响? 见图二3、 当回路的负荷为电控箱等电源负荷时,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,试问这样的配电回路对运行有什么影响? 见图三问题二:系统(负荷)的额定电压:220V???22
下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??