首页 课程 资料 论坛
  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!

    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。

  • 高效斜管沉淀池的设计选型指导

    高效斜管沉淀池的设计选型指导 一、工作原理

  • 斜管沉淀池的设计参数,请大家指教

    刚在公司各种工艺的标准化,在斜管沉淀池上出了点问题基本参数是定了布水层0.5m斜管长度1.0m斜管高度0.85m缓冲层0.6m沉淀时间为2~4小时但是在考虑到负荷时候出了点问题,我们做的是钢制的沉淀池,查阅了一般资料基本在2~3m3/m2·h,但是现在要求在1左右问题又出在算了公司刚做的工程,配水流速为0.02m/s而上升流速仅有0.0002m/s查阅了几种资料各种配水速度和上升流速差距都很大啊,我没有具体做过这类东西,希望大家能不吝赐教啊!

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸

  • 有关斜板沉淀池的设计参数

    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布

  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题

    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢

  • 穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图

    图纸简介: 本图是穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图,图纸包括斜管沉淀池平面图、典型剖面图及主要材料表。 投稿网友: huangzhaofei 上传时间: 2014-08-11

  • 污水厂斜管沉淀池工艺设计图

    cad图,希望对大家有用~~

  • 某工厂3000吨网格反应斜管沉淀池设计图

    图纸简介: 这是某工厂3000吨网格反应斜管沉淀池设计图,图纸包括:主要混合设备及材料一览表,管式静态混合器平面布置图,电磁流量计平面布置图,反应沉淀池剖面图,斜管安装支架大样图,反应沉淀池上部及底部平面图,可调式不锈钢堰流集水槽大样图。 投稿网友: bswsc

  • 求混凝絮沉淀池斜管沉淀池改造设计,有偿

    各位大神,我这边有个工厂的沉淀池需要改造,现有750立方的水池,每天需要处理3000立方的工业污水,已经试过了pac和pam的组合可以达到处理标准,现在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等。请问有没有大神懂这方面的或者曾经做过类似项目的,麻烦私信联系我一下,有偿。谢谢

  • 请教反应沉淀池设计问题

    反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少? 谢谢

  • 求助:关于斜管沉淀池绿藻问题

    最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???

  • 请教关于斜管沉淀池绿藻生物

    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。

  • 对提高斜管沉淀池的效率的分析

    对提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 混凝沉淀池设计及污泥处理

    一造纸厂净水处理工艺,处理水量为270立/小时,初步估算每天产生污泥0.8吨,设计一混凝沉淀池,需要有污泥处置,需要采用带隔膜压榨功能的压滤机,求混凝沉淀池设计及污泥处理方法

  • 求助:设计沉淀池排泥系统

    稀硫酸(10%,水量较大),如果加石灰中和处理,沉淀池里的硫酸钙比较容易板结,请教各位怎样设计沉淀池排泥系统[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 编辑 ]

  • 关于辐流式沉淀池的设计参数

    辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。

  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问

    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。

  • 小型沉淀池设计资料求助!

    各位同仁,现在手头有一个电厂的小型沉淀池,主要用来澄清、沉淀冲洗道路废水(主要是煤)。查看了现有的图籍,那些沉淀池都是大型的,只有“锅炉见温沉淀池”还类似。计划做两个4m×6m、一个2m×3m的沉淀池,不知道谁有这样的资料没?谢谢了

  • 请教大家一个关于沉淀池设计的问题

    请教大家一个关于沉淀池设计的问题: 我遇到一个题目,已给出生活污水的流量Q,悬浮物浓度C,要求悬浮物去除率为E,并可知其相应的沉降速度为u,求平流式沉淀池的主要尺寸该怎样求啊?悬浮物去除率为E这个条件怎样用呢? 请大家帮下手啊! :handshake

点击加载更多

斜管沉淀池设计软件

斜管沉淀池设计软件专题,为您提供斜管沉淀池设计软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜管沉淀池设计软件 相关的专业交流讨论,更多斜管沉淀池设计软件相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度