首页 课程 资料 论坛
  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!

    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。

  • 斜管沉淀池的设计参数,请大家指教

    刚在公司各种工艺的标准化,在斜管沉淀池上出了点问题基本参数是定了布水层0.5m斜管长度1.0m斜管高度0.85m缓冲层0.6m沉淀时间为2~4小时但是在考虑到负荷时候出了点问题,我们做的是钢制的沉淀池,查阅了一般资料基本在2~3m3/m2·h,但是现在要求在1左右问题又出在算了公司刚做的工程,配水流速为0.02m/s而上升流速仅有0.0002m/s查阅了几种资料各种配水速度和上升流速差距都很大啊,我没有具体做过这类东西,希望大家能不吝赐教啊!

  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题

    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸

  • 有关斜板沉淀池的设计参数

    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布

  • 穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图

    图纸简介: 本图是穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图,图纸包括斜管沉淀池平面图、典型剖面图及主要材料表。 投稿网友: huangzhaofei 上传时间: 2014-08-11

  • 污水厂斜管沉淀池工艺设计图

    cad图,希望对大家有用~~

  • 某工厂3000吨网格反应斜管沉淀池设计图

    图纸简介: 这是某工厂3000吨网格反应斜管沉淀池设计图,图纸包括:主要混合设备及材料一览表,管式静态混合器平面布置图,电磁流量计平面布置图,反应沉淀池剖面图,斜管安装支架大样图,反应沉淀池上部及底部平面图,可调式不锈钢堰流集水槽大样图。 投稿网友: bswsc

  • 求混凝絮沉淀池斜管沉淀池改造设计,有偿

    各位大神,我这边有个工厂的沉淀池需要改造,现有750立方的水池,每天需要处理3000立方的工业污水,已经试过了pac和pam的组合可以达到处理标准,现在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等。请问有没有大神懂这方面的或者曾经做过类似项目的,麻烦私信联系我一下,有偿。谢谢

  • 一批斜管沉淀池的CAD图纸

    看了就知道超有用。

  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问

    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?

  • 初沉池之斜管沉淀池设计与计算

    初沉池之斜管沉淀池设计

  • 小型沉淀池设计资料求助!

    各位同仁,现在手头有一个电厂的小型沉淀池,主要用来澄清、沉淀冲洗道路废水(主要是煤)。查看了现有的图籍,那些沉淀池都是大型的,只有“锅炉见温沉淀池”还类似。计划做两个4m×6m、一个2m×3m的沉淀池,不知道谁有这样的资料没?谢谢了

  • 周进周出沉淀池设计探讨

    以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m) .我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!

  • 沉淀池排泥设计高手请进!

    正在设计的一个污水处理工程的沉淀池因为池深所限,设计了12个泥斗分成2 排,工程共有2个沉淀池,共24个泥斗,每个泥斗用一条DN100的管排泥,采用静压排泥,每天要排泥一次,工艺设计时是每个阀门单独排泥,这样操作工在排泥上面每天要耗费大量的时间。请问:是否可把2个或4个泥斗的排泥管串起来用一条较粗的管子排泥,这样会不堵?要实现自动控制是否只有用电动阀?

  • 求助:关于斜管沉淀池绿藻问题

    最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???

  • 请教反应沉淀池设计问题

    反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少? 谢谢

  • 请教大家一个关于沉淀池设计的问题

    请教大家一个关于沉淀池设计的问题: 我遇到一个题目,已给出生活污水的流量Q,悬浮物浓度C,要求悬浮物去除率为E,并可知其相应的沉降速度为u,求平流式沉淀池的主要尺寸该怎样求啊?悬浮物去除率为E这个条件怎样用呢? 请大家帮下手啊! :handshake